 Два вопроса по монтажу кабелей 
 | 
| kwakkoch | 
 Опубліковано June 03 2010 14:07 
 | 
 
  
сметчик 
 
  
Повідомлень: 90 
Зареєстровано: 21.12.06 
  | 
Вопрос 1)Подрядчик при монтаже кабеля использует расценку: 
М8-146-6 Кабель до 35 кВ, прокладываемый с креплением накладными скобами, масса 1 м до 9 кг 
за ней  
М8-742-4 Присоединение силового кабеля [одно присоединение - 3 фазы]  
и тут же в смете 
М8-574-2 Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах, сечение жилы до 16 мм2 
в ТЧ п.1.2 - подключение жил кабелей, проводов, шин и заземляющих проводников уже имеется 
Кто прав? 
 
Вопрос 2) Кабель затягивается в металорукав и крепится по стене, осмечивает таким образом: 
М8-412-3 Затягивание стального провода (протяжки) в металорукав 
далее  
М8-412-4 Провод ПВС 5х4,0 мм кв в общей оплетке затягиваемый протяжкой в металорукав 
и далее 
М8-401-1 Кабель ПВС 5х4,0 мм кв, проклыдываемый с креплением накладными скобами 
Если кабель (провод) затянут в металорукав (трубу) как правильно его осметить при монтаже по стене 
с креплением скобами? 
если мы затянули провод в металорукав, то почему применена расценка на монтаж кабеля | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| klo-p | 
 Опубліковано June 03 2010 14:25 
 | 
ученик 
 
  
Повідомлень: 28 
Зареєстровано: 08.09.08 
  | 
Вопрос 2: 
 
М8-401-(...) - для металорукава смотря какой диаметр 
М8-412- (...) - для затяжки провода 
 
Вопрос 1: 
 
м8-146-9 - не учитывает оконечивание, поэтому и применяют М8-742-4. 
А вот М8-574-2 явно не сюда т.к. сечение мелковато для кабеля на 9кг, скорее всего там у Вас еще какие то кабяля прокладывают. | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| kc | 
 Опубліковано June 03 2010 14:43 
 | 
опытный сметчик 
 
  
Повідомлень: 600 
Зареєстровано: 21.01.09 
  | 
2 вопрос  
то что подрядчик тянет стальку отдельно неправильно 
а так кабель-провод ПВС он практически кабель | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| katerina | 
 Опубліковано June 03 2010 14:47 
 | 
 
  
сметчик 
 
  
Повідомлень: 193 
Зареєстровано: 20.12.07 
  | 
kwakkoch, а можно поподробней. Где именно и на каком объекте ваш подрядчик прокладывает кабель? Потому что м8-742-.... ЭТО КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ЯДЕРНЫХ УСТАНОВОК И СПЕЦКОРПУСОВ АЭС, если это обычная подстанция, или там реконструкция чего-нибудь не на АЭС, то убирайте эту расценку сразу.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Катюня  | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Anna777 | 
 Опубліковано June 03 2010 14:48 
 | 
 
  
профи 
 
  
Повідомлень: 2092 
Зареєстровано: 16.02.09 
  | 
а М8-742-4 применять нельзя!! - это расценка для кабельных линий ядерных энергоустановок и АЭС!!! 
всегда берется прокладку кабеля и заделки концевые соответствующего сечения по М8-158- | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| kc | 
 Опубліковано June 03 2010 14:52 
 | 
опытный сметчик 
 
  
Повідомлень: 600 
Зареєстровано: 21.01.09 
  | 
вот так всегда, нельзя, а может это от реактора ядерного ПВС 5х4 идет  | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Anna777 | 
 Опубліковано June 03 2010 14:54 
 | 
 
  
профи 
 
  
Повідомлень: 2092 
Зареєстровано: 16.02.09 
  | 
а по металлорукавам берется м8-411- прокладка металлорукава и затягивание провода в металлорукав м8-412- | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| kwakkoch | 
 Опубліковано June 03 2010 14:58 
 | 
 
  
сметчик 
 
  
Повідомлень: 90 
Зареєстровано: 21.12.06 
  | 
Это не ядерные установки и не атомные АЭС, а простой монтаж кабелей и всего прочего  для электроснабжения. | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| katerina | 
 Опубліковано June 03 2010 14:58 
 | 
 
  
сметчик 
 
  
Повідомлень: 193 
Зареєстровано: 20.12.07 
  | 
а на присоединение можно взять м8-144-.....
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Катюня  | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Irinka13 | 
 Опубліковано June 03 2010 15:13 
 | 
сметчик 
 
  
Повідомлень: 70 
Зареєстровано: 29.12.08 
  | 
На присоединение правильно будет взять М8-574-....(разводка по устройствам и подключение жил
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 С уважением, Ирина  | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| klo-p | 
 Опубліковано June 03 2010 15:23 
 | 
ученик 
 
  
Повідомлень: 28 
Зареєстровано: 08.09.08 
  | 
 klo-p написал(а): 
Вопрос 2: 
 
М8-401-(...) - для металорукава смотря какой диаметр 
М8-412- (...) - для затяжки провода 
 
Вопрос 1: 
 
м8-146-9 - не учитывает оконечивание, поэтому и применяют М8-742-4. 
А вот М8-574-2 явно не сюда т.к. сечение мелковато для кабеля на 9кг, скорее всего там у Вас еще какие то кабяля прокладывают.  
 
М8-401-(...) - для металорукава смотря какой диаметр, точно еденичку пропустил М8-411- | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| katerina | 
 Опубліковано June 03 2010 16:01 
 | 
 
  
сметчик 
 
  
Повідомлень: 193 
Зареєстровано: 20.12.07 
  | 
М8-144-......, применяется при ЗАМЕНЕ проводок (Тех.часть М8 п.3.1.1.3), т.е. если у вас реконструкция, а не новое строительство, то нужно применять эту расценку, а если новое строительство, то м8-574-...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Катюня  | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| I | 
 Опубліковано June 04 2010 09:22 
 | 
сметчик 
 
  
Повідомлень: 192 
Зареєстровано: 11.09.09 
  | 
А если там еще есть монтаж щитов в них уже учтено присоединение, то разве нужно брать М8-574-...? | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| nataly-1701 | 
 Опубліковано June 04 2010 22:56 
 | 
ученик 
 
  
Повідомлень: 9 
Зареєстровано: 05.04.08 
  | 
подключение проводов в шкафы включено в расценки по 39 сборнику-монтаж щитов и т.д., а в 8 не включено, по этому и берётся расценка 8-574...... | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| sergey nep | 
 Опубліковано June 11 2010 16:39 
 | 
ученик 
 
  
Повідомлень: 1 
Зареєстровано: 14.01.10 
  | 
Якщо є щити то в роз цінці дійсно сидить приєднання Атак взагалі повино іти: монтаж труб м8-407-..., Кабель в трубах м8-148-..., приєднання м8-144-...   .Зновуж такі якщо нема подальшої установки шаф, ящиків, щитів...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| tasya | 
 Опубліковано March 11 2013 12:15 
 | 
сметчик 
 
  
Повідомлень: 71 
Зареєстровано: 25.03.09 
  | 
Добрый день! Такой вопрос, сняли старый щит и вместо него установили новый М8-599-10. В него по месту установили счетчик М8-600-2 и автомат М8-526-1. Необходимо присоединить существующий кабель. Я так понимаю, что присоединение монтажом оборудования уже учтено, а вот М8-158-15 могу ли я взять? Хоть кабель и существующий, а его необходимо заново оконцевать. | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 |