Трубопровод, демонтаж
|
Ludmila M |
Опубліковано June 17 2010 12:06
|
ученик
Повідомлень: 30
Зареєстровано: 17.05.10
|
помогите , какую применить расценку на демонтаж трубопровода на эстакаде нефтеперерабатывающего завода, с последующим монтажом оборудования
Название темы начинайте с вопроса
Змінено: ksilit, June 17 2010 12:08 |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
kotivan3 |
Опубліковано June 17 2010 12:55
|
сметчик
Повідомлень: 335
Зареєстровано: 29.05.10
|
Сборник М-12. Внецеховые трубопроводы. Коэф-т к з/п и ЭММ - 0,8 |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Ludmila M |
Опубліковано June 17 2010 14:25
|
ученик
Повідомлень: 30
Зареєстровано: 17.05.10
|
спасибо, не найду как обосновать К0,8 |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Anna777 |
Опубліковано June 17 2010 14:42
|
профи
Повідомлень: 2092
Зареєстровано: 16.02.09
|
почитайте указания по применению монтажных сборников, п.6.1, только коэф. никак не 0,8, если с последующим монтажем, то 0,4 |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Ludmila M |
Опубліковано June 17 2010 15:24
|
ученик
Повідомлень: 30
Зареєстровано: 17.05.10
|
демонтируем(вырезаем) участок трубопровода, это же не оборудование и не кабель.В тех части п1.15 -расход материальных ресурсов для монтажа трубопроводов следует принимать по таб5, а какой коэф-т к з/п и ЭММ |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Anna777 |
Опубліковано June 17 2010 15:27
|
профи
Повідомлень: 2092
Зареєстровано: 16.02.09
|
я вам написала какой пункт читать... это указания по применению всех монтажных сборников и М12 тоже!! |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Ludmila M |
Опубліковано June 17 2010 15:47
|
ученик
Повідомлень: 30
Зареєстровано: 17.05.10
|
Anna777, извените пожалуйста, но я не пойму если ссылаться на указания по применению монтажных сборников, п.6.1 какой коэфф. применить к демонтажу трубопровода, если трубопровод уходит в лом. |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Anna777 |
Опубліковано June 17 2010 15:50
|
профи
Повідомлень: 2092
Зареєстровано: 16.02.09
|
там четко написано - 0,3 |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Ludmila M |
Опубліковано June 17 2010 16:03
|
ученик
Повідомлень: 30
Зареєстровано: 17.05.10
|
если считать трубопровод оборудованием , то 0,3.
Спасибо за помощь и общение |
Оценить сообщение |
|
|
|