Гидроизоляция
|
ptiza |
Опубліковано June 23 2008 15:00
|
сметчик
Повідомлень: 154
Зареєстровано: 31.01.08
|
Подскажите, как расценить устройство обмазочной гидроизоляции цем. стяжки с применением мастики Ceresit CP 43. Заранее спасибо
Змінено: ksilit, October 13 2010 22:06 |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Kapel |
Опубліковано June 23 2008 15:07
|
сметчик
Повідомлень: 122
Зареєстровано: 07.06.07
|
Возьмите Е11-4-5, по технологии и по трудозатратам идентично битумной мастике |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
ksilit |
Опубліковано June 23 2008 15:09
|
админ
Повідомлень: 6696
Зареєстровано: 16.07.06
|
применительно Е30-78-3 с заменой материалов и утвердить эту расценку у заказчика. |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Lur |
Опубліковано June 23 2008 15:15
|
сметчик
Повідомлень: 93
Зареєстровано: 25.01.08
|
Возьмите Е11-4-5 (6) уберите из расценки битумы и замените на Ceresit CP 43. |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Варя |
Опубліковано June 27 2008 11:16
|
ученик
Повідомлень: 12
Зареєстровано: 05.06.08
|
Добрый день... подскажите пожалуйста, как подороже заасфальтровать пешеходный мост...:shy: |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
jaky |
Опубліковано June 27 2008 11:24
|
сметчик
Повідомлень: 81
Зареєстровано: 26.03.08
|
Варя, берите расценки по ремонтнику - Р 18-41-5, Р18-41-6 /это вручную/, Р 18-42-1, Р18-42-2/ асфальтоукладчиком/. Р18-54-1-розлив битума / норма 0,07 тн на каждые сто метров/. |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Варя |
Опубліковано June 27 2008 12:16
|
ученик
Повідомлень: 12
Зареєстровано: 05.06.08
|
Спасибо Вам... я так и делаю... всё равно выходит меньше, чем предусмотрено бюджетом... :|на чём ещё можно подняться? |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
ksilit |
Опубліковано June 27 2008 12:29
|
админ
Повідомлень: 6696
Зареєстровано: 16.07.06
|
коэффициентами, летним удорожанием(если подходит) |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
MALUSH |
Опубліковано June 18 2010 11:51
|
сметчик
Повідомлень: 86
Зареєстровано: 28.04.10
|
плиииззз! подскажите, как расценить гидроизоляцию терассы???
-нанесение праймера на терассу
-нанесение гидроиз. магэласт
-укладка геотекстиля
- защитное полиуретановое покрытие
всем буду оч признательна!
|
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Anna777 |
Опубліковано June 18 2010 13:30
|
профи
Повідомлень: 2092
Зареєстровано: 16.02.09
|
гидроизоляция чего? полы, стены, кровля??? вы всю террасу что ли обмазываете, конкретизируйте вопрос!! |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
sima |
Опубліковано June 18 2010 14:10
|
ученик
Повідомлень: 37
Зареєстровано: 14.05.09
|
начните в любом случае с обеспыливания, я приминительно беру Е13-44-9, для огрунтовки - Е13-13-1, если Ваш мегаэласт выполняет еще и функции клеящего слоя для геотектстиля то Е13-43-1, полиуритановое покрытие Е13-24-1. Я делаю так, пока особых нареканий не было, во всяком случае всегда отстаивала этот набор норм, может подойдет и Вам |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Choсolate |
Опубліковано June 18 2010 14:21
|
опытный сметчик
Повідомлень: 530
Зареєстровано: 21.08.09
|
Ребят, как можно расценить устройство пандуса? можно взять как устройство фундамента монолитного бетонного?
make.believe |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Anna777 |
Опубліковано June 18 2010 14:26
|
профи
Повідомлень: 2092
Зареєстровано: 16.02.09
|
Choсolate, можно |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Choсolate |
Опубліковано June 18 2010 14:33
|
опытный сметчик
Повідомлень: 530
Зареєстровано: 21.08.09
|
Anna777 написал(а):
Choсolate, можно
make.believe |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Alexn |
Опубліковано June 18 2010 16:00
|
сметчик
Повідомлень: 226
Зареєстровано: 14.04.10
|
Подсчитайте плиз мне надо списать 11,2 кг краски окраска пожарной лестницы, у меня получилось 622,2 м2 с коеф к обьему Н14=0,5. Мне сказали "вы ненормальны" у меня нет такой площади как быть? |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Anna777 |
Опубліковано June 18 2010 16:09
|
профи
Повідомлень: 2092
Зареєстровано: 16.02.09
|
конечно не нормальны
норма на 100м2 - 0,019т ( ПФ-115)
вот и считайте
11,2 : 0,19 = 58,94 м2 |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Викторинка |
Опубліковано June 18 2010 16:10
|
опытный сметчик
Повідомлень: 1045
Зареєстровано: 25.02.10
|
Alexn , Застосуйте розцінку Р20-13-6 на фарбування пожежної драбини , там фарбування за 1 тн, пора*****те вагу драбини і визначте нормативну потребу фарби. |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Alexn |
Опубліковано June 18 2010 16:13
|
сметчик
Повідомлень: 226
Зареєстровано: 14.04.10
|
А какая это норма? я беру норму Р12-31-7 краска земляная... расход 0,0018т???? |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Викторинка |
Опубліковано June 18 2010 16:15
|
опытный сметчик
Повідомлень: 1045
Зареєстровано: 25.02.10
|
Расценка (текущая стоимость)
Обоснование Р20-13-6
Наименование Окраска металлоконструкций масляными составами за 2 раза
Единица измерения т
Определитель 163
Состав работ Монтаж металлоконструкций [1-5]. Окраска металлоконструкций масляными красками [6] и лаками [7].
Всего по работе 330,99
Заработная плата
Пр. Код Наименование Ед. изм. Расход Цена Стоимость
z (шифр) 1 Затраты труда рабочих-строителей чел.ч 17,3 12,49 216,08
z (шифр) 2 Средний разряд рабочих-строителей и рабочих-монтажников 3
ИТОГО по зароботной плате 216,08
Материалы
Пр. Код Наименование Ед. изм. Расход Цена Стоимость
С111-1668 Олифа натуральная кг 2,09 27,52 57,52
С111-430 Краска масляная и алкидная земляная, готовая к применению, сурик железный, МА-15, ПФ-14 т 0,007 8198,38 57,39
ИТОГО по материалам 114,91
|
Оценить сообщение |
|
|
|
|
qwerty |
Опубліковано June 18 2010 16:17
|
опытный сметчик
Повідомлень: 611
Зареєстровано: 13.01.07
|
Возьмите по Е15-172-3(4). Расход краски 24,4 кг на 100м.кв. В Вашем случае 100х11,2/24,4=45,9м.кв.
Alex |