Есть такая работа:
1. Перекладка ливневой канализации из ж/б труб 1000мм
2. Очистка ливневой канализации 1000мм
Где взять расценки?
Ни Е23, ни Р16 такими диаметрами не оперируют....
_____________________________________________________ |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
АВК |
Опубліковано September 06 2010 14:45
|
профи
Повідомлень: 2000
Зареєстровано: 22.07.08
|
А Е23-4-5? |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
АВК |
Опубліковано September 06 2010 14:47
|
профи
Повідомлень: 2000
Зареєстровано: 22.07.08
|
А Р16-42-6? |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
vidik |
Опубліковано September 06 2010 14:56
|
ученик
Повідомлень: 6
Зареєстровано: 08.09.08
|
АВК написал:
А Е23-4-5? А Р16-42-6?
Спасибо, но это все монтаж. С ним все понятно. А как взять демонтаж и прочистку?
Разборка по Р16-39-6 учитывает максимум диаметр 250мм.....
Змінено: vidik, September 06 2010 14:58 |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
kotivan3 |
Опубліковано September 06 2010 16:27
|
сметчик
Повідомлень: 335
Зареєстровано: 29.05.10
|
Попробуйте ШД10-6-3-1. Но это сильно за уши притянуто, это автодороги |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
АВК |
Опубліковано September 06 2010 16:33
|
профи
Повідомлень: 2000
Зареєстровано: 22.07.08
|
Читайте "Указания...", применяйте к-ты.
Прочистку надо искать... |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Хмелюк Виталий |
Опубліковано September 06 2010 16:40
|
сметчик
Повідомлень: 349
Зареєстровано: 15.04.08
|
vidik написал:
АВК написал:
А Е23-4-5? А Р16-42-6?
Спасибо, но это все монтаж. С ним все понятно. А как взять демонтаж и прочистку?
Разборка по Р16-39-6 учитывает максимум диаметр 250мм.....
ну демонтаж - берите как монтаж без материалов с Н2, Н5=0,6
а вот прочистку.....может Е13-44-1.... неуверен |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
vidik |
Опубліковано September 06 2010 17:30
|
ученик
Повідомлень: 6
Зареєстровано: 08.09.08
|
Хмелюк Виталий написал:
ну демонтаж - берите как монтаж без материалов с Н2, Н5=0,6
это, пожалуй, пройдет.
а вот прочистку.....может Е13-44-1.... неуверен
тоже.....не уверен...сильно....(металл.труба 500мм в расценке и ж/б1000мм в натуре...)
Змінено: vidik, September 06 2010 17:32 |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
vidik |
Опубліковано September 06 2010 17:48
|
ученик
Повідомлень: 6
Зареєстровано: 08.09.08
|
kotivan3 написал:
Попробуйте ШД10-6-3-1. Но это сильно за уши притянуто, это автодороги
То, что притянуто, это может и ничего, а вот прикинь, как это за один метр прочистки трубы 1000мм заплатить шесть гривень...
Даже Р15-8-2 "Прочистка дворовой канализации" уже дает 20 грн/м.п., но там же диаметр 100-150мм.....
Нужно накрутить где-то 270 грн/м.п. Заказчик не возражает, но нужно обосновать...
Змінено: vidik, September 06 2010 17:55 |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
vidik |
Опубліковано September 06 2010 17:53
|
ученик
Повідомлень: 6
Зареєстровано: 08.09.08
|
АВК написал:
Прочистку надо искать...
Золотые слова! Ищу.... |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
АВК |
Опубліковано September 06 2010 20:13
|
профи
Повідомлень: 2000
Зареєстровано: 22.07.08
|
Пробуем применительно следующую норму: ВЕ17-2-6-5 (это ремонт объектов и сооружений Госводхоз). Или пошукайте там сами. По-моему другой альтернативы нет.
Змінено: АВК, September 06 2010 20:13 |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
vidik |
Опубліковано September 06 2010 20:32
|
ученик
Повідомлень: 6
Зареєстровано: 08.09.08
|
АВК Я тут уже прикидываю взять Е22-45-1, типа труба геть забита и мы ее, родимую, ломами и лопатами(выбросив все механизмы и изменив Н2, Н5=0,6)....
Змінено: vidik, September 06 2010 20:33 |
Оценить сообщение |
|
|
|