Расценка на установку котла 1,6 МВт
|
Tanyska |
Опубліковано January 05 2011 14:09
|
ученик
Повідомлень: 36
Зареєстровано: 13.06.08
|
Подскажите какую лучше применить расценку на установку котла стального водогрейного мощностью 1,6 МВт для бюджета. Расценки с Е18 по мощности не подходят, а в монтажном расписано поэлементно, что тоже не совсем соответствует действительности. |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
АБорис |
Опубліковано January 05 2011 14:29
|
ветеран
Повідомлень: 1649
Зареєстровано: 18.09.10
|
Вроде по М6 правильней |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Tanyska |
Опубліковано January 05 2011 16:15
|
ученик
Повідомлень: 36
Зареєстровано: 13.06.08
|
Вроде правильней, но ничего подходящего по составу работ я там не нахожу. Котел поставляется всборе, только без горелки, его лишь нужно поставить на место и подключить. |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
iraira |
Опубліковано August 03 2011 09:53
|
сметчик
Повідомлень: 272
Зареєстровано: 23.05.11
|
М18-5-... емкостные водоподогреватели, но по составу работ подходят |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
ГалинаИ |
Опубліковано January 08 2012 20:04
|
ученик
Повідомлень: 30
Зареєстровано: 02.11.11
|
Для котла 2,3 Мвт я брала расценку М6-65-1. Конечно, применительно, но по технологии выполнения работ подходит. Экспертиза пропустила. Можно и по 38 ценнику, но все подключения не будут учтены. |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
ГалинаИ |
Опубліковано January 08 2012 20:08
|
ученик
Повідомлень: 30
Зареєстровано: 02.11.11
|
А вес котла какой? |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Alexn |
Опубліковано January 10 2012 15:46
|
сметчик
Повідомлень: 226
Зареєстровано: 14.04.10
|
Р15-36-1 посмотрите эту расценку |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
iraira |
Опубліковано January 10 2012 15:58
|
сметчик
Повідомлень: 272
Зареєстровано: 23.05.11
|
iraira написал:
М18-5-... емкостные водоподогреватели, но по составу работ подходят
Я ошиблась Е18-5... |
Оценить сообщение |
|
|
|