форми КБ-2в та довідки про вартість не включається, а передається підряднику за окремим актом. Раніше була форма М-15а. У випадку виконання робіт господарським способом роботи виконуються силами та
Відображати в актах давальницьку сировину та матеріали можливо лише при виконанні підрядних робіт шляхом проставляння позначки "поставка Замовника" у вартості матеріалу. Обладнання Замовника до
Ксима, при будь-якому виді виконання робіт КБ-2в не є підставою для списання матеріалів та обладнання. Підставою для бухгалтерського обліку є звіт відповідальної особи (виконроба, майстра).
Я проверяю смету на электроснабжение, составленную проектным институтом. Количество труб в проекте, допустим, 100м. Кабеля пошло 300м. В смете стоит прокладка первого 300м и + 1000м затягивание последующего.Откуда такие объемы- из проекта говорит сметчик проектного института.И, что он прав?
Открываете проект и смотрите трассу прокладки кабеля, т.е. количество ниток. И там все указано. Кстати, если кабель в трубе, то как правило еще прокладывают и резервные трубы. Смотрите проект!!!!!
Підскажіть будь-ласка, який нормативний документ регламентує спосіб укладки електропровода в подвійній ізоляції по необштукатуреній поверхні .Буду вдячна за консультацію.