Мы выполняем ремонтные (сан технические ) работы в действующей больнице, какие коэффициенты в числовых параметрах (или еще где) допустимо или необходимо применить. Я ставлю 1,2 к монтажным работам а технадзор погибает... Устала я с ним бороться.:noapprove:
Производство ремонтно-строительных работ в эксплуатируемых зданияхи сооружениях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторного оборудования, мебели и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям К=1,3
Это все в Указаниях к применению, мало того Вы можете использовать добавочно К=1,15 трудозатратам рабочих, если в ремонтном сборнике нет подходящей расценки и Вы берете расценки по новому строительству.
Но....
Согласно Примечанию 3 к Приложению 2 применение коэффициентов при составлении сметной документации должно быть обосновано.
При определении сметной стоимости работ по текущему ремонту помещений таким обосновывающим документом является дефектный акт (см. Приложение к письму Госстроя Украины от 24.02.2005 № 7/8-134 и Госжилкоммунхоза Украины от 24.02.2005 № 4/3-260 в Сборнике «Ценообразование в строительстве» № 3, март 2С05, стр.36), в котором указываются условия выполнения ремонтных работ (например, «в эксплуатируемом здании с наличием в зоне производства работ предметов, загромождающих помещение (кухонного оборудования, мебели и т.п.», или «на кровле эксплуатируемого здания») по перечню усложняющих факторов, приведенных в Приложении 2 к «Указаниям по применению РЭСНр».
Змінено: ksilit, March 20 2008 21:57
Ребята, есть проблема :(
Наша организация является структурным подразделением треста и отчисляет средства на содержание исполнительного аппарата вышестоящей организации (треста).
Производим ВР1 и ВР2 (текущий и капитальный ремонт) кранового электрооборудования в условиях действующего производства. В договорной цене каждый раз указываем прибыль и админ. расходы - "по видам работ". Но заказчик применяет к нам понижающие коефициенты 0,9 и 0,07 соответственно. Как доказать, что к нам понижающие коефициенты не должны применяться? (со ссылкой на нормативные документы, если можно)