Нет, ви плутаєте акт обстеження і ДА. ДБН А.2.2-3:2014 8.4 - об'єми робіт в ДА мають бути. цим документом ви підміняєте розробку повної ПД. питання те саме - хто обстежує, планує роботи
дефектування об'єктів. А форма дефектного акту з Настанови - це дещо. Вважаю, що перш за все у дефектному акті повинні бути перераховані всі недоліки об'єкту обстеження, а вже потім перелік робіт,
k_3, на мій погляд, кошторисник може підписувати дефектний акт лише у складі комісії, якщо є співробітником підприємства будівлі якої обстежують, або працівником підприємства, якому делегували
k_3, посилання на статтю з підбіркою огляду законодавства щодо дефектних актів https://radnuk.com .ua/voiennyj-stan/ defektnyj-akt-skas uvaly-doslidzhuiem o-rizni-formy-defe ktnoho-akta/
Разрабатывая ТК на установку Ж/Б стоек, фундаментов и т.п. использовали технические характеристики кранов, такелажа, изделий, СНиП, ПУЭ, правила ОТ и ТБ, ГОСТы.
А чіткі вимоги до оформлення та складу ТК є? Просто коли проглянула ТТК 218-31911658-123:2010. Типова технологічна карта використання сіток полімерних композитних у бетонних конструкціях та виробах, не можу розібратись чому такий шифр ТК? Як, наприклад при оформленні ІРКН та СОУ є конкретний перелік вимог зазначених в ДСТУ, а при розробці ТК не можу нічого знайти.