Подскажите, кто сталкивался, по какому сборнику считать смету на проектные работы по молниезащите, или по трудозатратам? Если есть пример пришлите пожалуйста сюда: julia_marunko@mail.ru
Чтобы составить смету на проектные работы по молниезащите, нужно сначала, ответить для себя на несколько вопросов:
1) молниезащита чего?;
2) молниезащита как раздел проекта здания?;
3) молниезащита в составе раздела "Электрооборудование и электроснабжение"?
Дальше, например, мы определили, что молниезащита в составе раздела "Электрооборудование и электроснабжение" проекта жилого дома, тогда руководствуемся Разделом 39 "Жилые и гражданские здания", Указаниями по применению цен п.9 табл.39-Б и табл. 39-10 "Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации в процентах от цены". Стоимость "Электрооборудования и электроснабжения", в том числе и стоимость молниезащиты составит для жилого дома до 10 этажей (табл.39-1: п.1-6) на стадии проект - 2%; на стадии "РД" - 7"; на стадии "РП" - 6% (если считаете в ПИР, то выставляете соответствующий процент в программе - в конечном итоге получите стоимость работ по электроснабжению, а молниезащита будет в том числе). Но если вам нужно определить стоимость проектных работ по молниезащите как отдельного проекта, тогда здесь сложнее немного в том плане, что вам придется считать эту стоимость по трудозатратам по форме №3-П, а в данном случае заказчик неохотно (если речь идет о бюджете) принимает такие расчеты, разве что вы посчитаете по показателям сметной стоимости (355 грн./чел.-день), а не по фактическим трудозатратам. Если это не бюджет, то считайте как вам хочется: или по фактическим трудозатратам, или в процентах от раздела "Электрооборудование и электроснабжение"
Змінено: WlAS, June 17 2011 18:08