[off] 07.06.2024
Я перепрошую! Загалом у документах пишу в основному українською. Важче дається розмовна мова. Зауважу, що тут в Одесі вже дуже часто звучить українська

[off] 07.06.2024
Куди подівалась українська мова? Чому все сюсюкання на російській? Стидуха тай годі!

[off] 06.06.2024
Поискала хорошенько и нашла, где можно увидень тип форм. Так что, спасибо за импульс!

[off] 06.06.2024
Там, где я могу изменить расход на уд. измерения ( а это всегда уменьшение и это может быть на очень много). А дальше идет К на числовые параметры и затрата на позицию. И в итоге - тот же результат

[off] 06.06.2024
1. Подскажите пож., что такое окно Ф118-2. Впрочем, как и многие другие окна зашифрованные таким образом. Ну не могу я найти!!!


ИCC
Інформаційно-довідкова система Зодчий
Нормативна база
ГНч ГНч
ДСТУ ДСТУ
ЕНиР ЕНиР
РЭСН РЭСН
РЭСНмо РЭСНмо
РЭСНр РЭСНр
Реставрация Реставрация
Минпром Минпром
СцнПРдС СцнПРдС
Пусконаладка Пусконаладка
Прейскурант 260543Е Прейскурант 260543Е




[On-Line консультация]
Антон - Встановив останню версію програми, але весь шріфт йде ієрогліфами
Аліна - Доброго дня, скажіть можливо хтось знає чи можна переносити матеріали створені в НДІ користувача з однієї АВК в іншу?
Максим - При перенесенні кошторису з системи Кошторисних документів в систему Договірна ціна змінюється вартість будівництва. Скажіть будь ласка в чому може...
Перегляд теми
» Розрахункові комплекси » Прочие вопросы
Тут был(и) 1 Гостей
 Роздрукувати тему
Помогите разобраться
Tatushka
Впервые осмечиваю свайное поле. У меня забивные сваи. Какие виды работ я должна обязательно учесть, при составление сметы (при том еще и бюджет) ?
и второе, у меня есть устройство бетонной подготовки и есть устройство набетонки. Мне набетонку взять приминительно Е6-1-1 или можно е11-2-9?
Заранее благодарю за помощь
Оценить сообщение
 
J_Franz
какие сваи забиваете, и в каких условиях?
Оценить сообщение
 
Tatushka
Да, забивные.
а где и как понять в каких условиях? у меня проект, блииин, типа проект. Ваще мне эскиз напоминает - ни данных нифига...
Оценить сообщение
 
Tatushka
серия свай С1.011.1-10. вып.1
предварительная глубина заложения 10м
погружение свай трубчатым дизель-молотом с ударн массой 2,5тн
срубку свай производить по согласованию с авторами проекта
ну вот и все (инфо) что у меня есть по сваям
Оценить сообщение
 
KPSS
забивку свай принимаете Е5-1-1 ..... Е5-3-8. Объём считается по полному объёму свай. В техчасти есть пояснение по поводу оголовков (кажется оголовок - до 10% сваи). Если более - применяются понижающие К. А лидерные скважины не предусмотрены?
Оценить сообщение
 
Tatushka
Спасибо.
Лидерные скважины?:
Оценить сообщение
 
Tatushka
у меня на свайном поле более ничего не указано. и инфо больше нету. а должны быть?
Оценить сообщение
 
KPSS
Некоторые проектанты закладывают предварительное бурение скважин (ну например на 5м), затем в скважину забивают сваю. Это делают для того, что бы меньше было разрушения свай. Кстати, обязательно делается испытание свай (динамические или статистические). Это должно быть отражено в проекте!!! Только после этого разрешается производить забивку всего поля.
Оценить сообщение
 
Tatushka
у меня не указано какое должно быть испытание. вообще более ничего не указано. а какое должно бы было быть испытание в моем случае?:
Оценить сообщение
 
KPSS
У меня в проекте было: забивка 5 свай. Провели испытания с целью определения просадки. Динамика - дешевле (с помощью нивелира засекают просадку сваи после ударов копром), статика - дороже ( засекают ту-же просадку, но с иготовлением м/к, динамометром, нагрузкой на м/к). Просто как понять, если не делать испытания просадочность? А то, не дай бог, построите половину здания, а оно в землю начнет уходить...
Оценить сообщение
 
KPSS
Поправка: всего свайное поле - 193шт, а испытывали - 5. И только после испытаний 5 свай продолжили забивку.
Оценить сообщение
 
KPSS
Е5-2-6 забивка свай Е5-10-1 - вырубка оголовков, Е6-1-1 - подготовка бетонная
Оценить сообщение
 
Tatushka
Ага. ну я вижу фразу - для уточнения длины свай , до начала работ по устр свайного поля, выполнить забивку свай из числа рабочих... вообщем - 6 шт . по результатам забивки указанных свай , выполнить заказ на дальнейшее изготовл свай. Всего: 123
Оценить сообщение
 
Tatushka
Какое испытание - непонятно...(
Оценить сообщение
 
Tatushka
А набетонку (на Пм) брать приминительнО? - Е6-1-1???
Оценить сообщение
 
KPSS
Все правильно. Изготовили 6 шт. Забили. Провели испытания. Если отвечает по нормам - дальнейший заказ, и забивка. А испытания проводят те же, кто и забивает сваи...
Оценить сообщение
 
KPSS
В смысле, набетонку? Вы ростверки будете заливать, или как?
Оценить сообщение
 
KPSS
Посмотрите бетонные работы по ДСТУ (например ЕД6-66-1)..
Оценить сообщение
 
Tatushka
ну у меня - свайное поле, затем устройство РСм, РЛм, Пм, БМ. Далее в спецификация написано - набетонка 9м3
Оценить сообщение
 
Tatushka
как-то дешево....
Оценить сообщение
 
Перейти на Форум:

Подобные темы
Теми Форум Відповідей Останні повідомлення
помогите разобраться в ошибке Прочие вопросы 3 October 16 2006 09:57
Помогите!!!! ресурс.смета Проблемы и решения 2 February 20 2007 03:15
Профессионалы, помогите бухгалтеру!!!! Перші кроки 3 June 14 2007 09:38
Помогите найти ВНиРы Проблемы и решения 4 August 17 2007 10:36
ПОМОГИТЕ!!!СМЕТЧИКИ!!! Прочие вопросы 3 September 03 2007 14:01
Помогите в оценке проектов по слаботочке! Проектные работы 1 October 12 2007 12:08
Плиз помогите: нормы расходов материалов на изготовление кирпича Материалы 2 October 16 2007 12:15
Помогите непрофессионалу, пожалуйста Общепроизводственные расходы 4 November 29 2007 12:05
Помогите разобратся как правильно расчитать стоимость проэкта Перші кроки 4 February 26 2008 19:52
Помогите пожалуйста! Проблемы и решения 34 March 13 2008 15:07
Авторизація
Логін

Пароль



Забули пароль?

 ВІДНОВИТИ 
Навігація
Статті
Правила сайту
Зворотній зв'язок
Кошторисні програми
Замовити кошторис
C=>C=>C=>С
Різне
Увага!!! Курси!
Новини
Архів новин
Зараз на сайті
Гостей: 46

Користувачів: 0

Всього користувачів: 25,402
Новий користувач: hetman24

Подивитись >>>
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
СПРАВОЧНАЯ СИСТЕМА
ЗОДЧИЙ - ДБН, СНиП, ДСТУ, ГОСТ, ПРИКАЗЫ, ПИСЬМА (рекомендована Госстроем) АС4 Сметный программный комплекс. Кондиционеры