Нет, ви плутаєте акт обстеження і ДА. ДБН А.2.2-3:2014 8.4 - об'єми робіт в ДА мають бути. цим документом ви підміняєте розробку повної ПД. питання те саме - хто обстежує, планує роботи
дефектування об'єктів. А форма дефектного акту з Настанови - це дещо. Вважаю, що перш за все у дефектному акті повинні бути перераховані всі недоліки об'єкту обстеження, а вже потім перелік робіт,
k_3, на мій погляд, кошторисник може підписувати дефектний акт лише у складі комісії, якщо є співробітником підприємства будівлі якої обстежують, або працівником підприємства, якому делегували
k_3, посилання на статтю з підбіркою огляду законодавства щодо дефектних актів https://radnuk.com .ua/voiennyj-stan/ defektnyj-akt-skas uvaly-doslidzhuiem o-rizni-formy-defe ktnoho-akta/
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по каким расценкам можно расценить устройство фонтана, состоящего из трех цементных чаш, расположенных одна над другой. Объект бюджетный. Может кто-нибудь поделится сметой или предложениями, буду очень благодарна.
Змінено: ksilit, September 28 2011 08:08
Меня удивляет тенденция последнего времени.
Бюджетные объекты строятся так, будто это шабашка у дяди Васи на даче.
Что это за фигня?
Бюджет хочет построить фонтан. Для этого бюджет должен оплатить проектно-сметную документацию, как того велит закон.
Есть проект? Есть инвесторская смета?
Какой конструктив данного сооружения?
Конструктивно фонтан – это бассейн округлой формы Д=7м Н=0,5м (дно – ж/б, стенки – выложены в 1/4 кирпича с двух сторон, между которыми залит бетон с арматурой); по центру бассейна установлены готовые ж/б конструкции фонтана:
нога нижняя Д=0,8м Н=0,8м, большая нижняя чаша Д= 2,5м Н=0,4м,
нога средняя Д=0,5м Н=0,7м, средняя чаша Д= 1,2м Н=0,3м,
нога верхняя Д=0,3м Н=0,6м, малая верхняя чаша Д= 0,8м Н=0,2м,
окончание М=15 кг.
Помогите расценить монтаж ж/б элементов фонтана. Объект бюджетный
В лепных изделиях уже брала:
Е15-106-(1-3) -установка цементных балясин (прим.) и
Е15-108-(1-3) -установка цементных ваз.
Градация в этих расценках идет по высоте элемента, единица измерения в шт, а не в тоннах, что совсем не соответствует фактическим объемам работ и трудозатратам (каждый элемент по весу очень разный).
По этим нормам трудозатраты ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКИЕ !!!! и не соответствуют действительности.
Калькуляцию придется делать или индивидуальную ресурсную элементную сметную норму по форме №7 (приложение к ДБН Д.1.1-1-2000)? Как правильно это сделать, кем утверждать и согласовывать (если нужно), чтобы пройти экспертизу? Подскажите, пожалуйста!!!!! Если у кого-нибудь есть подобные наработки для примера, поделитесь пожалуйста.