| прокладка гофрированной трубы | 
| mak74ik | Опубліковано February 06 2012 17:49 | 
| ученик 
  
 Повідомлень: 5
 Зареєстровано: 06.09.11
 
 
 | Добрый день! 
 При проверке сметы сегодня обнаружил, что под "прокладку трубы гофрированной" была использована расценка Е21-4-3 (Затягування у прокладенi труби або металевi рукави проводу першого одножильного або багатожильного).
 
 По составу работ  - гофра используется для защиты металопластиковых труб отопления и водоснабжения.
 Затрудняюсь в правильности выбора расценки, подскажите пожалуйста.
 | 
| Оценить сообщение |  | 
|  | 
 
 | 
|  | 
| mryudjen | Опубліковано February 06 2012 19:12 | 
| ученик 
  
 Повідомлень: 45
 Зареєстровано: 27.10.10
 
 
 | Гофра также используется для защиты электро-проводов, проводов RG45 (компьютерная сеть) и телефонных проводов. Подробнее можно почитать в азбуке СКС http://www.expertsoft.com.ua/scs/170/
 Для осмечивания прокладки гофры используется монтажные работы (для ее монтажа) а затем собственно и позиция   Е21-4-3
 | 
| Оценить сообщение |  | 
|  | 
 
 | 
|  | 
| АБорис | Опубліковано February 06 2012 19:43 | 
| ветеран 
  
 Повідомлень: 1649
 Зареєстровано: 18.09.10
 
 
 | По составу работ - гофра используется для защиты металопластиковых труб отопления и водоснабжения.Здесь что-то не то! | 
| Оценить сообщение |  | 
|  | 
 
 | 
|  | 
| mak74ik | Опубліковано February 07 2012 09:48 | 
| ученик 
  
 Повідомлень: 5
 Зареєстровано: 06.09.11
 
 
 | АБорис написал(а):
По составу работ - гофра используется для защиты металопластиковых труб отопления и водоснабжения.  Здесь что-то не то! 
 Меня тоже смущает использование раздела электроосвещения, для изоляции труб водоснабжения.
 И объяснить руководству как можно полтора часа протягивать 10 метров гофры на ровные металопластиковые трубы тоже не получается.
 Подскажите возможное решение данного вопроса.
 | 
| Оценить сообщение |  | 
|  | 
 
 | 
|  | 
| АБорис | Опубліковано February 07 2012 12:13 | 
| ветеран 
  
 Повідомлень: 1649
 Зареєстровано: 18.09.10
 
 
 | Может всётаки утеплитель для труб а не гофра? | 
| Оценить сообщение |  | 
|  | 
 
 | 
|  | 
| ElenaL | Опубліковано February 07 2012 12:20 | 
|  
 опытный сметчик
 
  
 Повідомлень: 706
 Зареєстровано: 12.08.10
 
 
 | Врядли для труб водоснабжения использовали гофру. И Вы же сами пишите изоляция труб водоснабжения. То и берите изоляцию. Гофра и электрика тут не причем. | 
| Оценить сообщение |  | 
|  | 
 
 | 
|  | 
| АБорис | Опубліковано February 07 2012 12:49 | 
| ветеран 
  
 Повідомлень: 1649
 Зареєстровано: 18.09.10
 
 
 | Был у меня вариант для подачи воздуха к стомат креслу трубу тянули в стальной гофре, в полу. Согласовали М10-898-14,15. | 
| Оценить сообщение |  | 
|  | 
 
 | 
|  | 
| qwerty | Опубліковано February 07 2012 14:17 | 
| опытный сметчик 
  
 Повідомлень: 611
 Зареєстровано: 13.01.07
 
 
 | есть еще вариант, гофра как защита трубы нарпмимер изоляция "пешель" пройдитесь поиском по сайту или е26-2 применительно попробуйте согласовать 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Alex | 
| Оценить сообщение |  | 
|  | 
 
 | 
|  | 
| gone | Опубліковано February 07 2012 15:36 | 
| сметчик 
  
 Повідомлень: 150
 Зареєстровано: 05.12.11
 
 
 | Cогласен с АБорисом, что здесь что-то не то... mak74ik: «По составу работ - гофра используется для защиты металлопластиковых труб отопления и водоснабжения» - отсюда, мое мнение, можно сделать вывод – гофра сама по себе не прокладывается, она одевается на трубу как защитный кожух, а потом труба уже в рубашке из гофры крепится по конструкциям или укладывается в «пирожке» пола.
 Если ЭТО ТАК, то почему бы по калькуляции не определить стоимость трубы, одетой в гофру? В таком случае вопрос нормы по укладке гофры отпадает сам по себе. В акт включать прокладку только трубы, и стоимость трубы, изолированной гофрой. А если в закрепленную гофру суют трубу – то это оч. странная технология….  Все это в случае бюджетного строительства. При частном – другая методика.
 | 
| Оценить сообщение |  | 
|  | 
 
 | 
|  | 
| mak74ik | Опубліковано February 07 2012 15:46 | 
| ученик 
  
 Повідомлень: 5
 Зареєстровано: 06.09.11
 
 
 | develop написал(а):Cогласен с АБорисом, что здесь что-то не то...
 mak74ik: «По составу работ - гофра используется для защиты металлопластиковых труб отопления и водоснабжения» - отсюда, мое мнение, можно сделать вывод – гофра сама по себе не прокладывается, она одевается на трубу как защитный кожух, а потом труба уже в рубашке из гофры крепится по конструкциям или укладывается в «пирожке» пола.
 Если ЭТО ТАК, то почему бы по калькуляции не определить стоимость трубы, одетой в гофру? В таком случае вопрос нормы по укладке гофры отпадает сам по себе. В акт включать прокладку только трубы, и стоимость трубы, изолированной гофрой. А если в закрепленную гофру суют трубу – то это оч. странная технология….  Все это в случае бюджетного строительства. При частном – другая методика.
 
 Именно то что я хотел донести! Просто опыт работы в этой сфере очень небольшой, поэтому "правильные" слова не всегда могу подобрать:)
 "гофра сама по себе не прокладывается, она одевается на трубу как защитный кожух, а потом труба уже в рубашке из гофры крепится по конструкциям" - исходя из этого, как правильно оформить включение в стоимость трубы изолированной  гофрой?
 | 
| Оценить сообщение |  | 
|  | 
 
 | 
|  | 
| gone | Опубліковано February 07 2012 17:36 | 
| сметчик 
  
 Повідомлень: 150
 Зареєстровано: 05.12.11
 
 
 | Вам нужно сделать обычным образом обычную  калькуляцию на изделие: Стоимость трубы, плюс стоимость гофры, плюс зарплата на затраты труда (ч/ч) необходимые на одевание гофры на трубу. Эту стоимость включить в смету и в КБ-2в. Но… я бы посоветовал вам, затратами на одевание гофры пренебречь, как ничтожно малыми. Тогда все еще проще: в смете и в КБ-2в должно быть – монтаж трубы, плюс стоимость трубы, плюс стоимость гофры. | 
| Оценить сообщение |  | 
|  | 
 
 | 
|  | 
| mak74ik | Опубліковано February 07 2012 17:45 | 
| ученик 
  
 Повідомлень: 5
 Зареєстровано: 06.09.11
 
 
 | develop написал(а):Но… я бы посоветовал вам, затратами на одевание гофры пренебречь, как ничтожно малыми. Тогда все еще проще: в смете и в КБ-2в должно быть – монтаж трубы, плюс стоимость трубы, плюс стоимость гофры.
 
 Так и сделаю, спасибо!
 
 Вопрос исчерпан, тему можно закрывать, спасибо Вам!
 | 
| Оценить сообщение |  | 
|  | 
 
 |