| Наружный газопровод | 
| АБорис | Опубліковано February 18 2012 11:09 | 
| ветеран 
  
 Повідомлень: 1649
 Зареєстровано: 18.09.10
 
 
 | Правила безпеки систем газопостачання України [spoiler]4.2.13. Технічне обслуговування, ремонт і експлуатація газопроводів і прокладених спільно з ними інших інженерних комунікацій в колекторах, каналах-"зчіпках", технічних коридорах і підпіллях повинно здійснюватись згідно з єдиною спеціальною інструкцією, розробленою та затвердженою власником споруди і погодженою з місцевим органом Держнаглядохоронпраці.[/spoiler]
 
 Перелік нормативних документів
 Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»
 Типові норми часу на технічне обслуговування та ремонт систем газопостачання.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Я пишу с ошибками — это привилегия высшего образования. | 
| Оценить сообщение |  | 
|  | 
 
 | 
|  | 
| avrora | Опубліковано February 22 2012 08:23 | 
|  
 сметчик
 
  
 Повідомлень: 114
 Зареєстровано: 13.01.09
 
 
 | вот что есть avrora приєднав файл:
 _042011.doc
 | 
| Оценить сообщение |  | 
|  | 
 
 | 
|  | 
| Nell | Опубліковано February 22 2012 13:13 | 
|  
 опытный сметчик
 
  
 Повідомлень: 583
 Зареєстровано: 14.01.10
 
 
 | Спасибо Вам огромное! На этой основе можно  делать смету 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Мир Вашому дому! | 
| Оценить сообщение |  | 
|  | 
 
 | 
|  | 
| АБорис | Опубліковано February 22 2012 13:33 | 
| ветеран 
  
 Повідомлень: 1649
 Зареєстровано: 18.09.10
 
 
 | Вы здесь все работники «Нафтогаз України»? Это их внутренние нормы, заточеные индивидуально под них, а для других организаций их можно применять только в случае подряда у того же "крадогаза" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Я пишу с ошибками — это привилегия высшего образования. | 
| Оценить сообщение |  | 
|  | 
 
 | 
|  | 
| Nell | Опубліковано February 22 2012 14:58 | 
|  
 опытный сметчик
 
  
 Повідомлень: 583
 Зареєстровано: 14.01.10
 
 
 | Не волнуйтесь, разберемся, где можно применять... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Мир Вашому дому! | 
| Оценить сообщение |  | 
|  | 
 
 | 
|  | 
| avrora | Опубліковано April 04 2012 08:51 | 
|  
 сметчик
 
  
 Повідомлень: 114
 Зареєстровано: 13.01.09
 
 
 | Хочу еще раз поднять вопрос о "врезках": подскажите кто сталкивался, выполняют врезку то какую работу надо брать: отключ. со снижением (т.к. в трубах после отключ. все равно есть газ) или врезку вообще по воде брать  | 
| Оценить сообщение |  | 
|  | 
 
 | 
|  | 
| ElenaL | Опубліковано April 04 2012 11:26 | 
|  
 опытный сметчик
 
  
 Повідомлень: 706
 Зареєстровано: 12.08.10
 
 
 | avrora речь о газе или воде? | 
| Оценить сообщение |  | 
|  | 
 
 | 
|  | 
| avrora | Опубліковано April 04 2012 16:59 | 
|  
 сметчик
 
  
 Повідомлень: 114
 Зареєстровано: 13.01.09
 
 
 | о газе | 
| Оценить сообщение |  | 
|  | 
 
 | 
|  | 
| Линок2 | Опубліковано May 15 2012 13:54 | 
| сметчик 
  
 Повідомлень: 79
 Зареєстровано: 28.12.11
 
 
 | Попал ко мне проект сторонней организации для осмечивания, к-ый именуется ГСН. При этом газ идет по фасаду здания до крышной котельной, есть также подземный газопровод (12м) до первого колодца.
 И теперь вопрос - а как же мне его осмечивать, если проектировщики назвали раздел газоснабжение наружное, а РЭСН гласит:
 РЕСУРСНЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ
 НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
 Сборник 22
 Водопровод – наружные сети
 ДБН Д.2.2-22-99
 1 Техническая часть
 1.1.23 Устройство вводов водопровода от наружной стены до первого колодца следует определять по нормам ДБН Д.2.2-16 "Трубопроводы внутренние".
 | 
| Оценить сообщение |  | 
|  | 
 
 | 
|  | 
| Anna777 | Опубліковано May 15 2012 14:10 | 
|  
 профи
 
  
 Повідомлень: 2092
 Зареєстровано: 16.02.09
 
 
 | Линок2, мое мнение все равно по внутрянке ценить, если проектировщики неправильно назвали, то почему и вы должны делать неправильно? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Не плыви против течения, не плыви по течению, а плыви туда, куда тебе нужно!) | 
| Оценить сообщение |  | 
|  | 
 
 | 
|  | 
| Линок2 | Опубліковано May 15 2012 15:37 | 
| сметчик 
  
 Повідомлень: 79
 Зареєстровано: 28.12.11
 
 
 | Anna777, а подземный газопровод тоже по внутрянке? 
 Когда я задала такой вопрос проектировщику по разделению на наружные и внутренние сети - мне ответили:
 А если там 100м подземной трубы до первого колодца? Тоже внутрянка? Все - вышел газопровод из здания - это наружка!
 
 Вот и интересно - в каком нормативном документе для проектировщиков прописано что наружка, что внутрянка? Для них мои РЭСН не указ
  | 
| Оценить сообщение |  | 
|  | 
 
 | 
|  | 
| Anna777 | Опубліковано May 15 2012 16:04 | 
|  
 профи
 
  
 Повідомлень: 2092
 Зареєстровано: 16.02.09
 
 
 | Линок2, для проектировщиков наши нормы не указ, зато для вас они указ!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Не плыви против течения, не плыви по течению, а плыви туда, куда тебе нужно!) | 
| Оценить сообщение |  | 
|  | 
 
 | 
|  | 
| MarikBig | Опубліковано May 15 2012 23:57 | 
|  
 опытный сметчик
 
  
 Повідомлень: 926
 Зареєстровано: 19.01.12
 
 
 | збірниками Нафтогазу не варто користуватися. деякі з них призначені лише для визначення розміру коштів внутрішнього переміщення. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Не дивлячись на найхитрішу організацію, підрядник не в змозі протистояти поганому кошторисному розрахунку. Кошторис - фундамент, на якому будується Проект..." Джон С.Маскаро, Президент Mascaro Inc. | 
| Оценить сообщение |  | 
|  | 
 
 | 
|  | 
| MarikBig | Опубліковано May 16 2012 00:04 | 
|  
 опытный сметчик
 
  
 Повідомлень: 926
 Зареєстровано: 19.01.12
 
 
 | снип проектантів Внутренняя канализация - система трубопроводов и устройств в объеме, ограниченном наружными поверхностями ограждающих конструкций и выпусками до первого смотрового колодца, обеспечивающая отведение сточных вод от санитарно-технических приборов и технологического оборудования и при необходимости локальными очистными сооружениями, а также дождевых и талых вод в сеть канализации соответствующего назначения населенного пункта или промышленного предприятия.
 а для внутрішнього водопроводу визначення нема) хіба дійсно вхід в будинок
 Змінено: MarikBig, May 16 2012 00:12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Не дивлячись на найхитрішу організацію, підрядник не в змозі протистояти поганому кошторисному розрахунку. Кошторис - фундамент, на якому будується Проект..." Джон С.Маскаро, Президент Mascaro Inc. | 
| Оценить сообщение |  | 
|  | 
 
 | 
|  | 
| qwerty | Опубліковано May 16 2012 08:00 | 
| опытный сметчик 
  
 Повідомлень: 611
 Зареєстровано: 13.01.07
 
 
 | Товарищи, тормозите , а то мы так далеко уедем У Линок2 проект по газу, в ДБН Д.1.1.-1-2000 п.3.1.7. наружные сети газа до вентиля(тройника) на фасаде. А ценить наружные по 22 сборнику
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Alex | 
| Оценить сообщение |  | 
|  | 
 
 | 
|  | 
| Линок2 | Опубліковано May 16 2012 08:30 | 
| сметчик 
  
 Повідомлень: 79
 Зареєстровано: 28.12.11
 
 
 | qwerty, в п.3.1.7  написано: • для водопровода, газопровода, теплосети - вентиль или тройник возле здания (вентиль или тройник включается в сметную стоимость здания, а колодец, в ко-тором они уста¬новлены, учитывается в смете на наружные сети).
 Вентиль все-таки в колодце, а не на фасаде.
 | 
| Оценить сообщение |  | 
|  | 
 
 | 
|  | 
| qwerty | Опубліковано May 16 2012 09:27 | 
| опытный сметчик 
  
 Повідомлень: 611
 Зареєстровано: 13.01.07
 
 
 | для воды и тепла согласен про колодцы. А покажите где у вас в проекте газопровода есть колодец?
  100% после выхода из земли ФИС и задвижка а дальше по фасаду в котельную
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Alex | 
| Оценить сообщение |  | 
|  | 
 
 | 
|  | 
| avrora | Опубліковано August 22 2012 11:06 | 
|  
 сметчик
 
  
 Повідомлень: 114
 Зареєстровано: 13.01.09
 
 
 | Ув. коллеги вот всплыл очередной вопрос! хотелось услышать Ваше мнение: работа прокладка газопровода (наружка)- установка кранов шаровых например диам. 50мм вопрос: по какой расценке правильнее взять по наружке Е22-36-1 или же Е16-15-2  | 
| Оценить сообщение |  | 
|  | 
 
 | 
|  | 
| Nell | Опубліковано August 22 2012 15:09 | 
|  
 опытный сметчик
 
  
 Повідомлень: 583
 Зареєстровано: 14.01.10
 
 
 | Линок2 написал(а):
Anna777, а подземный газопровод тоже по внутрянке?
 
Когда я задала такой вопрос проектировщику по разделению на наружные и внутренние сети - мне ответили: 
А если там 100м подземной трубы до первого колодца? Тоже внутрянка? Все - вышел газопровод из здания - это наружка!
 
Вот и интересно - в каком нормативном документе для проектировщиков прописано что наружка, что внутрянка? Для них мои РЭСН не указ  
 Ув. Линок2! Колодцы - это не для газопровода. И граница между наружным и внутренним газопроводом - вентиль. Вентиль этот берем по расценкам на внутренний газопровод. Все -согласно ДБН
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Мир Вашому дому! | 
| Оценить сообщение |  | 
|  | 
 
 | 
|  | 
| Линок2 | Опубліковано August 22 2012 15:40 | 
| сметчик 
  
 Повідомлень: 79
 Зареєстровано: 28.12.11
 
 
 | Nell, спасибо! Я разобралась - сейчас так и делаю.
 | 
| Оценить сообщение |  | 
|  | 
 
 |