форми КБ-2в та довідки про вартість не включається, а передається підряднику за окремим актом. Раніше була форма М-15а. У випадку виконання робіт господарським способом роботи виконуються силами та
Відображати в актах давальницьку сировину та матеріали можливо лише при виконанні підрядних робіт шляхом проставляння позначки "поставка Замовника" у вартості матеріалу. Обладнання Замовника до
Ксима, при будь-якому виді виконання робіт КБ-2в не є підставою для списання матеріалів та обладнання. Підставою для бухгалтерського обліку є звіт відповідальної особи (виконроба, майстра).
Возник спор по поводу расстояние перевозки грунта. В нормах указывается расстояние перевозки например 30 км. Это имеется в виду расстояние от места погрузки до места разгрузки. Вопрос в том как учитывать холостой пробег машины, когда она пустая возвращается от места разгрузки до места погрузки. Меня уверяют что если учтена перевозка например 30 км, то это имеется в виду расстояние от погрузки до разгрузки 15 км и 15 км обратно порожняком. Кто прав?
Мало знать себе цену - надо еще пользоваться спросом.
учтено уже, т.е. учитывается общее расстояние перевозки, без учета нулевого пробега.
Вот была тема, посмотрите http://www.stroys...read_id=55
Змінено: ksilit, April 24 2012 12:13
Mentolom написал(а):
Как правильно мерять расстояние для вывоза грунта?
Заказчик настаивает, что правильно от ворот участка до ворот свалки. Перемещение грунта по строй площадке и свалке это ОПР.
Сміттєзвалище - это не стройплощадка!!! О каких ОПР может идти речь??
Грунт -это не собственный мусор!!! О каких ОПР может идти речь???
Заказчик с Урала? или Чукотский мальчик? О каких воротах он бредит?? Какие ворота указаны в ДСТУ или в техчастях сборников??
Я в подобных случаях требую письменные претензии со ссылками на ДСТУ!
Mentolom написал(а):
Как правильно мерять расстояние для вывоза грунта?
Заказчик настаивает, что правильно от ворот участка до ворот свалки. Перемещение грунта по строй площадке и свалке это ОПР.
Если Заказчик предъявляет какие-то претензии -они должны быть письменно оформлены и обоснованы со ссылками на нормативную документацию с личной подписью специалиста, выдвинувшего замечания или претензии в адрес Подрядной организации.
Змінено: Valentin, June 01 2021 20:26