Временное освещение
|
Натс |
Опубліковано May 21 2012 18:14
|
сметчик
Повідомлень: 225
Зареєстровано: 25.11.09
|
Уважаемые сметчики и опять нуждаюсь в Вашем совете, подскажите если в здании прокладывается временное освещение, где это отобразить в смете, Г-8, я так думаю, но жду Ваших советов для убедительности! Спасибо!! |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
ksilit |
Опубліковано May 21 2012 18:24
|
админ
Повідомлень: 6696
Зареєстровано: 16.07.06
|
приложение 19, II часть, п.6
временные разводки от магистральных и разводящих сетей электроэнергии, воды, пара, газа и воздуха в пределах рабочей зоны; |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Натс |
Опубліковано May 23 2012 09:31
|
сметчик
Повідомлень: 225
Зареєстровано: 25.11.09
|
приложение к чему? |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
ksilit |
Опубліковано May 23 2012 09:35
|
админ
Повідомлень: 6696
Зареєстровано: 16.07.06
|
у строителей есть основной документ, это ДБН Д.1.1-1-2000 |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Натс |
Опубліковано May 23 2012 09:41
|
сметчик
Повідомлень: 225
Зареєстровано: 25.11.09
|
Спасибо, нашла, но как мне поступить, я поняла что, на устройство нетитульных временных зданий
и сооружений производятся за счет накладных расходов по
строительству у подрядчика, отдельно в сметы не включаются и
отдельно заказчиками не оплачиваются. Но если я всё таки делаю отдельную смету мне просто включить Г-8??? |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
ksilit |
Опубліковано May 23 2012 09:48
|
админ
Повідомлень: 6696
Зареєстровано: 16.07.06
|
да, но так же параллельно надо создать новый объект по 8 главе и в нем локалку на эти здания или сооружения |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Натс |
Опубліковано May 23 2012 10:02
|
сметчик
Повідомлень: 225
Зареєстровано: 25.11.09
|
Я никогда с временными не работала, буду рада ответу. Почитала но что то туплю. У меня не титульные!! |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Натс |
Опубліковано May 23 2012 10:05
|
сметчик
Повідомлень: 225
Зареєстровано: 25.11.09
|
Извините по поняла!! |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Натс |
Опубліковано May 23 2012 10:12
|
сметчик
Повідомлень: 225
Зареєстровано: 25.11.09
|
У нас очень серьёзные проблемы с заказчиком, директор злой за не плату, сказал делать сметы на всё, как ему доказать, что это временное освещение ,отдельно в сметы не включаются и отдельно заказчиками не оплачивается. Как я поняла с ДБН. |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
ksilit |
Опубліковано May 23 2012 10:39
|
админ
Повідомлень: 6696
Зареєстровано: 16.07.06
|
посмотрите ЦО 10 за 2004год |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
gone |
Опубліковано May 23 2012 18:45
|
сметчик
Повідомлень: 150
Зареєстровано: 05.12.11
|
Уважаемая НАТС сметы на освещение строящегося объекта в пределах рабочей зоны в главу 8 не включаются – это абсурдно! Это НЕтитульные здания и сооружения и входят эти затраты в состав ОПР.
Согласно раздела 4 ДБН Д.1.1-1-2000 ОПР выплачиваются фактические. Смету на временное освещение составлять надо – это подтверждение фактических ОПР. Но здесь все должно быть в комплексе - в договоре указание о порядке расчета факт. ОПР со ссылкой на пункт 4 ДБН, приложения к договору о порядке учета факт затрат и пр. Я в марте был на семинаре фирмы Акцепт и Фесто во Львове и там читали лекцию и проводили мастер-класс по этим расчетам. Следующий такой семинар с Судаке в начале июня… |
Оценить сообщение |
|
|
|