| Опалубка ! Помагите ПЛЗ! | 
| alfass | Опубліковано August 16 2012 00:20 | 
| ученик 
  
 Повідомлень: 21
 Зареєстровано: 05.09.08
 
 
 | Заказчик считает  Площадь опалубки равна 220 м.кв., тол. доски 25мм , получаем 220х0,025=5,5 м3 ,а объём бетона равен 102 м3?И в акте пропускает тока 5,5 м3 а не 102м3. Как ему это доказать, помогите плз.
 | 
| Оценить сообщение |  | 
|  | 
 
 | 
|  | 
| bacalavr | Опубліковано August 16 2012 08:13 | 
| модератор 
  
 Повідомлень: 444
 Зареєстровано: 02.07.12
 
 
 | alfass написал(а):Что-то ваше сообщение совсемм непонятное.... Сравниваете опалубку и бетон....Заказчик считает  Площадь опалубки равна 220 м.кв., тол. доски 25мм , получаем 220х0,025=5,5 м3 ,а объём бетона равен 102 м3?И в акте пропускает тока 5,5 м3 а не 102м3.
 Как ему это доказать, помогите плз.
 | 
| Оценить сообщение |  | 
|  | 
 
 | 
|  | 
| otamann | Опубліковано August 16 2012 09:03 | 
|  
 сметчик
 
  
 Повідомлень: 106
 Зареєстровано: 28.01.10
 
 
 | alfass наверное имеет ввиду по ЕД отдельно брать установку опалубки и отдельной расценкой укладку бетона . Мы так всегда делаем и обём устанавливаемой опалубки всегда берём такой как и обём бетона | 
| Оценить сообщение |  | 
|  | 
 
 | 
|  | 
| Инночка | Опубліковано August 16 2012 09:05 | 
| сметчик 
  
 Повідомлень: 243
 Зареєстровано: 17.04.08
 
 
 | Тогда Вам просто придется объяснить на пальцах Заказчику что такое опалубка и для чего она используется. Может быть в этом случае он поймет, что это вещи абсолютно не взаимосвязанные в арифметическом своем выражении, т.е. имея цифру м2 или м3 опалубки сложно правильно посчитать объем уложенного бетона и наоборот. Для того и нужны геометрические размеры конструктива, чтобы увязать эти две составляющие. | 
| Оценить сообщение |  | 
|  | 
 
 | 
|  | 
| alfass | Опубліковано August 16 2012 10:05 | 
| ученик 
  
 Повідомлень: 21
 Зареєстровано: 05.09.08
 
 
 | Инночка написал(а):Тогда Вам просто придется объяснить на пальцах Заказчику что такое опалубка и для чего она используется. Может быть в этом случае он поймет, что это вещи абсолютно не взаимосвязанные в арифметическом своем выражении, т.е. имея цифру м2 или м3 опалубки сложно правильно посчитать объем уложенного бетона и наоборот. Для того и нужны геометрические размеры конструктива, чтобы увязать эти две составляющие.
 Подтверждение связей между расценками ЕД по опалубке и укладке бетонна может бить данный параграф:  «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные .СБОРКА И РАЗБОРКА ОПАЛУБКИ (сборник 6) ДСТУ Б Д.2.2-1:2008» пункта №4 Сборка и разборка опалубки
 Состав работ:	1. Проверка меток по осям и отметкам в местах установки опалубки (1-32). 2. Установка подкружальных досок с закреплением (33-53). 3.Смазывание поверхности опалубки, которая соприкасается с бетоном. 4. Установка щитов и элементов креплений опалубки. 5. Закрепление опалубки элементами креплений. 6. Установка и закрепление хомутов (21-35). 7. Выверка опалубки. 8. Разборка элементов креплений, щитов, досок. 9. Относка элементов опалубки к месту складирования и укладка в штабель.
 Измеритель :	 100 м3 бетона и железобетона в деле.
 
 Всем огромное спс за помощь!!!
 | 
| Оценить сообщение |  | 
|  | 
 
 | 
|  | 
| milkost | Опубліковано August 16 2012 10:18 | 
|  
 сметчик
 
  
 Повідомлень: 260
 Зареєстровано: 06.02.09
 
 
 | alfass написал(а):Измеритель :	 100 м3 бетона и железобетона в деле.
 Вот эта строчка помоему полностью отвечает на Ваш вопрос. Все предельно ясно.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Мало знать себе цену - надо еще пользоваться спросом. | 
| Оценить сообщение |  | 
|  | 
 
 | 
|  | 
| nkozina | Опубліковано August 16 2012 13:24 | 
| сметчик 
  
 Повідомлень: 112
 Зареєстровано: 26.11.08
 
 
 | Тех часть Вам в помощь и разъяснения ЦО.??? А по-моему, если бы в АВК была бы правильно указана единица измерения, то не возник бы такой вопрос. Ведь на самом деле единица измерения во многих нормах 100 м3 бетона и железобетона в деле, а АВК выдает только 100 м3. А рыться в бумажных сборниках, которые сейчас редко у кого есть, или зайти на этот сайт - не у всех есть желание, особенно у проверяющих.  А по их логике, речь в описании нормы идет об опалубке, единица измерения - м3, значит это дрова.
 Уважаемые разработчики, поправьте пожалуйста!
 | 
| Оценить сообщение |  | 
|  | 
 
 | 
|  | 
| ksilit | Опубліковано August 16 2012 14:16 | 
|  
 админ
 
  
 Повідомлень: 6701
 Зареєстровано: 16.07.06
 
 
 | nkozina, Вы не скажете в какой программе в ед.измерения пишут 100 м3 бетона и железобетона в деле ? | 
| Оценить сообщение |  | 
|  | 
 
 | 
|  | 
| nkozina | Опубліковано August 16 2012 14:36 | 
| сметчик 
  
 Повідомлень: 112
 Зареєстровано: 26.11.08
 
 
 | Нет, не скажу. Но считаю, что так должно быть - как в сборнике, так и в программе.  Пусть не в единице измерения, а в наименовании или в окне "Состав работ", но нужно дать полную формулировку единицы измерения. Если бы так было, то у alfass не возникли бы проблемы с Заказчиком, который скорее всего смотрит либо печатную версию сметы, либо видит экран монитора, на котором 100 м3 и всё. Знаете как говорят, надейся на лучшее, а расчитывай на худшее. Так и здесь, нужно расчитывать на неопытного новичка, а не на акулу в сметном деле. Я так думаю.
 | 
| Оценить сообщение |  | 
|  | 
 
 | 
|  | 
| АВК | Опубліковано August 16 2012 15:04 | 
|  
 профи
 
  
 Повідомлень: 2000
 Зареєстровано: 22.07.08
 
 
 | Было бы здорово, если бы в расценке отображалась только та часть Техчасти, которая относится к расценке. Много бы вопросов снялось, в т.ч. и этот. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Сколько дурака не учи, а он всё равно всё знает))) | 
| Оценить сообщение |  | 
|  | 
 
 | 
|  | 
| KPSS | Опубліковано August 17 2012 08:49 | 
| сметчик 
  
 Повідомлень: 252
 Зареєстровано: 16.11.07
 
 
 | СТС дает расценку ЕД-6-50... Звучащую как 100м3 бетона или железобетона в деле. | 
| Оценить сообщение |  | 
|  | 
 
 | 
|  | 
| KPSS | Опубліковано August 17 2012 08:59 | 
| сметчик 
  
 Повідомлень: 252
 Зареєстровано: 16.11.07
 
 
 | Кстати, в СТС при запросе на расценку в техбазе на расценке можно выбирать. есть запрос: текущий сборник (например Р или Е по конкретному ДБН)  или общие указания . Очень удобно!!! | 
| Оценить сообщение |  | 
|  | 
 
 | 
|  | 
| KPSS | Опубліковано August 17 2012 09:01 | 
| сметчик 
  
 Повідомлень: 252
 Зареєстровано: 16.11.07
 
 
 | Поправка: прямо из сметы (акта) я могу открыть техчасть, а не из базы, как сказал ранее. | 
| Оценить сообщение |  | 
|  | 
 
 | 
|  | 
| АБорис | Опубліковано August 17 2012 12:06 | 
| ветеран 
  
 Повідомлень: 1649
 Зареєстровано: 18.09.10
 
 
 | А по-моему, если бы в АВК была бы правильно указана единица измерения, то не возник бы такой вопрос. Ведь на самом деле единица измерения во многих нормах 100 м3 бетона и железобетона в деле, а АВК выдает только 100 м3. Ну тогда ещё и марки бетонов и с какой, на какой высоте, при каких условиях, ну и обязательно паралельно в квартах, галонах и декалитрах.
 
 
 Поправка: прямо из сметы (акта) я могу открыть техчасть, а не из базы, как сказал ранее. А ещё есть такое страшное слово как эргономичность
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Я пишу с ошибками — это привилегия высшего образования. | 
| Оценить сообщение |  | 
|  | 
 
 |