19-05-2026 03:13
Техпідтримка в Viber


Техпідтримка АВК⁩


Група підтримується безпосередньо розробниками
btm-left.pngbtm-right.png
Міні-чат
Для участі в міні-чаті Ви повинні авторизуватися

[off] 18.05.2026
god1964, поставити 1 в обсяг і потим видалити, треба щоб розцінка змінила кольор

[off] 18.05.2026
а яка зараз кошторисна зп? дякую

[off] 14.05.2026
Добрий день. Підкажіть будь ласка норму при режимній наладці твердопаливного котла.

[off] 12.05.2026
god1964, только заморозить

[off] 12.05.2026
Як видалити позицію з акта виконаних робіт?

btm-left.pngbtm-right.png
ИCC
Інформаційно-довідкова система Зодчий
btm-left.pngbtm-right.png
Нормативна база
ГНч ГНч
ДСТУ ДСТУ
ЕНиР ЕНиР
РЭСН РЭСН
РЭСНмо РЭСНмо
РЭСНр РЭСНр
Реставрация Реставрация
Минпром Минпром
СцнПРдС СцнПРдС
Пусконаладка Пусконаладка
Прейскурант 260543Е Прейскурант 260543Е
btm-left.pngbtm-right.png




[On-Line консультация]
Олександр - Доброго дня. Може хтось підскае ому в кошторися в відомості ресурсів деякі ресурси коли задаєш друк округляються до 8 знаку після коми. Проблема з ...
Володимир - Вітаю! Допоможіть мені будь ласка розрахувати прибуток у програмному комплексі АВК-5 версія 3.11.0 для генпідрядної організації на основі поданих д...
LUDMILA - шукаю кошторис на підключення і обслуговування генераторів
Перегляд теми
» Питання та відповіді » Электрика
Тут был(и) 1 Гостей
 Роздрукувати тему
Релейная защита
ksilit
Иващенко Андрей Анатольевич написал:
Доброе время суток. Подскажите пожалуйста какую расценку применить для устройства релейной защиты REF-615 6 кВ фирмы ABB. Объем работы с этим устройством. 1. Написание алгоритма работы устройства (набор используемых защит и связи между ними, сигнализация, управление силовым выключателем) и запись его в устройство. Алгоритм пишется только в специальной программной среде фирмы ABB и без ПК или ноута не обойтись. Устройство без алгоритма, то есть написания программы работать с заводскими установками не может. Представители заказчика склоняют на применение расценки 2-8-2 Группа 8. Прибор регистрирующий ДБН Д.2.6-2-2000. И если ли расценка на написание алгоритма или программы работы микропроцессорного устройства защиты. Заранее спасибо.
Оценить сообщение
 
АБорис
Разработку ПО можно попробывать подобрать с ПЕ10, но я б заложил как готовое ПО. Вы ж если покупаете ПК винду не пишите. Ну и сам Бог велел пусконаладку.










Я пишу с ошибками — это привилегия высшего образования.
Оценить сообщение
 
Светлан@
Как пример посмотрите - монтажа:М10-372-14 Монтаж пристрою цифрової реєстрацiї ( системний модуль и т.п.)
М8-80-1 Прилад вимiрювання i захисту, кiлькiсть кiнцiв,
що пiдключаються, М10-172-4 Плата додаткова, що установлюється на готовому мiсцi стояка
М10-99-6 Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо (радіомодуль и др.
М10-310-1 Ящик кабельний, кiлькiсть клем 40 (модуль
М10-52-12 Кросування проводом екранованим
и пусконаладка: П2-11-1 Елемент програмно-логічного керування, модуль
мікропроцесорного контролю;
П2-13-6 Прилад контролю і налагодження;
П2-13-9 Елемент, джерело, блок, модуль електроживлення,
кількість вироблюваних номіналів стабілізованої напруги
постійного струму - 1
П2-9-10 Блок сигналізації, обмеження
П2-14-4 Система вимірювальна стану устаткування
Стоимость программного обеспечения, плат, модулей и др. как стоимость оборудования
Оценить сообщение
 
Хмелюк Виталий
ksilit написал(а):
Иващенко Андрей Анатольевич написал:
Доброе время суток. Подскажите пожалуйста какую расценку применить для устройства релейной защиты REF-615 6 кВ фирмы ABB. Объем работы с этим устройством. 1. Написание алгоритма работы устройства (набор используемых защит и связи между ними, сигнализация, управление силовым выключателем) и запись его в устройство. Алгоритм пишется только в специальной программной среде фирмы ABB и без ПК или ноута не обойтись. Устройство без алгоритма, то есть написания программы работать с заводскими установками не может. Представители заказчика склоняют на применение расценки 2-8-2 Группа 8. Прибор регистрирующий ДБН Д.2.6-2-2000. И если ли расценка на написание алгоритма или программы работы микропроцессорного устройства защиты. Заранее спасибо.


сам монтаж можно взять по м8-81 я думаю что установить коробочку в щите и присоединить пару проводков, не самое затратное дело)....
написание алгоритма и его - это пусконаладка.... есть такая интересная норма пе10-15-3-9-3 из минпромполитики
или п2-13-8 (написание алгоритма) + п2-11-11 (его запуск и настройка)
Оценить сообщение
 
Перейти на Форум:

btm-left.pngbtm-right.png
Подобные темы
Теми Форум Відповідей Останні повідомлення
Защита конструкций Перші кроки 3 January 13 2010 08:10
Защита существующих кабелей 6кВ при пересечении с существующей ж/д Ищу смету 9 July 15 2010 10:13
Электрика ("ячейка" и релейная защита) Перші кроки 4 March 04 2013 15:37
Защита от проникновения газа РДИ Консультации 3 October 16 2013 16:33
Антикорозийная защита металлоконструкций Перші кроки 5 May 18 2016 11:10
Антикоррозионная защита конструкций применение повышающего коэф. Общестрой 1 May 23 2016 06:41
btm-left.pngbtm-right.png
Авторизація
Логін

Пароль



Забули пароль?

 ВІДНОВИТИ 
btm-left.pngbtm-right.png
Навігація
bullet.gif Статті
bullet.gif Правила сайту
bullet.gif Зворотній зв'язок
Кошторисні програми
Різне
bullet.gif Увага!!! Курси!
bullet.gif Новини
bullet.gif Архів новин
btm-left.pngbtm-right.png
Зараз на сайті
bullet.gif Гостей: 41

bullet.gif Користувачів: 0

bullet.gif Всього користувачів: 25,437
bullet.gif Новий користувач: kyshperkate

Подивитись >>>
btm-left.pngbtm-right.png
265,348,550 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.46 сек. - 43 Theme Fusionist by Harly
СПРАВОЧНАЯ СИСТЕМА
ЗОДЧИЙ - ДБН, СНиП, ДСТУ, ГОСТ, ПРИКАЗЫ, ПИСЬМА (рекомендована Госстроем)