- вiд зарплати в прямих витратах), якi являються даними пiдрядника, дозволяють розраховувати загальновиробничi витрати не за методикою Настанови з визначення вартості будівництва, а у рiвнi, що вiдповiдає фактичним звiтним даним виконавцiв будiвельно-монт
Булава Алла,Уведення конкретних значень параметрiв Н19 (вiдсоток на зарплату у складi загальновиробничих витрат - вiд зарплати в прямих витратах) i Н20 (загальний вiдсоток на загальновиробничi
Подскажите, как быть в данной ситуации: при применении расценки на уплотнение грунта после обратной засыпки екскаватором я взяла уплотнение пневмотравбовками, заказчик не пропустил, сказал что мы уплотняли екскаватором и вручную. Какую мне применить расценку на уплотнение грунта екскаватором?
экскаватором землю не уплотняют, только засыпают, вы явно нарушили технологию, под что уплотняете грунт?... в проекте всегда указывается до какого коэф.плотности уплотняется грунт, потом исходя из этого коэф-та выбирают либо трамбовки, либо катки, с поливом или без... экскаватор - это нонсенс...
Не плыви против течения, не плыви по течению, а плыви туда, куда тебе нужно!)
Разработку грунта взяла по расценке Р1-5-2- 100 м3, обратную засыпку Р1-12-2 -207 -100 м3( с заменой на екскаватор), планировку -Р1-7-5-50 м2, уплотнение грунта Р1-14-1-100 м3. Труба находиться в лотке и перекрыта плитой. Какие расценки и объемы взяла не правильно?
У меня возник вопрос:
Ширина траншеи определяется по соответствующей таблице СНИПа. Здесь вопросов нет. Выбрала: 0,66м, 0,59м и 0,54м на отдельных участках в зависимости от диаметра трубы.
Без откосов.
Разработка грунта производится экскаватором в отвал Е1-13 - наименьшая вместимость ковша 0,25м3. ширина ковша - 0,85м.
Как тогда правильно считать объем земляных работ, если ширина 0,85, а нужно копать траншею более узкую?
Может быть глупый вопрос, но меня земляным работом, к сожалению, никто не учил...
Линок2, а как вы себе представляете, как можно выкопать траншею шириной 0,66м экскаватором с ковшом 0,85м?... вы либо другую технику должны применять, либо считать по ширине ковша этого экскаватора...
Не плыви против течения, не плыви по течению, а плыви туда, куда тебе нужно!)
СНиП 3.02.01-87 "ЗЕМЛЯНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ"
[spoiler]3.3. Минимальная ширина траншей должна приниматься в проекте
наибольшей из числа величин, удовлетворяющих следующим требова-
ниям:
под ленточные фундаменты и другие подземные конструкции - дол-
жна включать ширину конструкции с учетом опалубки, толщины изоля-
ции и креплений с добавлением 0,2 м с каждой стороны;
под трубопроводы, кроме магистральных, с откосами 1: 0,5 и кру-
че - по табл. 2;
под трубопроводы, кроме магистральных, с откосами положе 1: 0,5
- не менее наружного диаметра трубы с Добавлением 0,5 м при ук-
ладке отдельными трубами и 0,3 м при укладке плетями;
под трубопроводы на участках кривых вставок - не менее двукрат-
ной ширины траншей на прямолинейных участках;
при устройстве искусственных оснований под трубопроводы, кроме
грунтовых подсыпок, коллекторы и подземные каналы - не менее ши-
рины основания с добавлением 0,2 м с каждой стороны; разрабатываемых одноковшовыми экскаваторами - не менее ширины
режущей кромки ковша с добавлением 0,15 м в песках и супесях, 0,1
м в глинистых грунтах, 0,4 м в разрыхленных скальных и мерзлых
грунтах;[/spoiler]
ширину траншеи берете по ширине ковша экскаватора
экскаватор прописываете в ПОСе
Anna777 написал(а):
экскаватором землю не уплотняют, только засыпают, вы явно нарушили технологию, под что уплотняете грунт?... в проекте всегда указывается до какого коэф.плотности уплотняется грунт, потом исходя из этого коэф-та выбирают либо трамбовки, либо катки, с поливом или без... экскаватор - это нонсенс...
а де написано яким методом до якого коефіцієнта можна дойти?
Не дивлячись на найхитрішу організацію, підрядник не в змозі протистояти поганому кошторисному розрахунку. Кошторис - фундамент, на якому будується Проект..." Джон С.Маскаро, Президент Mascaro Inc.
а де написано яким методом до якого коефіцієнта можна дойти?
Дойти можна і не тільки до коефіцієнта тех.частина РЕКН 1.2.13 пояснює застосування коеф. до об"єму грунту. А яким методом,то вже в допомогу йдуть і технологічні карти, і призначення дорожно-будівельної техніки. Цв"яха можна загнати в стіну і каменюкою, але навіщо,коли існує молоток?
syhinW написал(а):
Подскажите, как быть в данной ситуации: при применении расценки на уплотнение грунта после обратной засыпки екскаватором я взяла уплотнение пневмотравбовками, заказчик не пропустил, сказал что мы уплотняли екскаватором и вручную. Какую мне применить расценку на уплотнение грунта екскаватором?
Такому заказчику, как советовал АВК в одной из тем форума, надо дарить презервативы, чтобы не размножались.
И почему? Заказчик, как и другие (не все) дающие рекомендации по этой теме, не правы по сути. Основным, главным и т.д. показателем при определении факта выполнения работы по уплотнению грунта, есть уплотнение грунта до плотности определенной в проекте.
Чем уплотняли грунт – экскаватором, танком, самолетом, трамбовками каменного века – это не важно. Для меня, как заказчика, важно, чтобы уплотненный грунт соответствовал требованиям изложенным в проекте.
Поэтому заказчик, на сколько умный, что не знает как правильно «наехать» (выглядит именно так) на подрядчика, должен был потребовать лабораторные испытания грунта и на этом закрыть тему.
Совет Вам – предъявите этому горе заказчику заключение о проверке плотности грунта и требуйте свои деньги. В ином случае, для решения этой проблемы надо закупать подарок и презервативами не обойдетесь.
ця тема давно піднімалась просто я перечитував про земляні роботи і побачив коментарій Анни777. от і поцікавився.
щодо самих земляних по підрахунку обємів купа якоїсь путанини. зокрема наш кошторисний суперечить СНиПу 3.02.01 (в РЕКНр п.1.3.3 написано 0,7 а там 0,6 метра пункт 3.2 СНиП 3.02.01 ), хоча там слово в слово не відповідає можливо я щось не так розумію. і чому схеми не намалюють? в таблиці 2 СНиПу мабуть помилка, де ширина не менше 0,7 метра при укладці секціями. а при укладці окремими трубами лише 0,5+D м
Змінено: MarikBig, March 28 2013 11:36
Не дивлячись на найхитрішу організацію, підрядник не в змозі протистояти поганому кошторисному розрахунку. Кошторис - фундамент, на якому будується Проект..." Джон С.Маскаро, Президент Mascaro Inc.