[off] 16.11.2025
Необхідно зробити акт виконаних робіт на роботи, які виконуються власними силами, але за гроші бюджету для списання буд. матеріалів. Чи є якісь особливості при складанні акту, доп. витрати та інше?

[off] 14.11.2025
Анна Дмитриевна, а підлога у вас влаштовується з окремих кабелів чи електричними килимами? по варіанту 2 тупувато, але можна кб11-39-5, а далі наступні шари

[off] 12.11.2025
Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, норму на монтаж теплої підлоги електричної. Дякую велике

[off] 05.11.2025
да

[off] 05.11.2025
підкажіть по робочому часу актуальний показник 174 год? 2088/12?

ИCC
Інформаційно-довідкова система Зодчий
Нормативна база
ГНч ГНч
ДСТУ ДСТУ
ЕНиР ЕНиР
РЭСН РЭСН
РЭСНмо РЭСНмо
РЭСНр РЭСНр
Реставрация Реставрация
Минпром Минпром
СцнПРдС СцнПРдС
Пусконаладка Пусконаладка
Прейскурант 260543Е Прейскурант 260543Е




[On-Line консультация]
Неля - Добрий день! Підкажіть, будь ласка як в дефектному акті відредагувати надписи в програмі? Треба ввести назву організіції що затверджує. Дякую
Володимир - Вітаю, прошу поради. Стала дуже довго обраховувати програма авк. Може щось потрібно почистити або ін ?
Ольга - Доброго дня. В табличці Ф175-0 (Перелік варіантів ціни ресурсу, що застосовується в позиціях ЛК будови) незручно здійснювати пошук варіанта матері...
Перегляд теми
» Питання та відповіді » Консультации
 Роздрукувати тему
манжеты противопожарные
vitta
какую расценку применить для установки противопожарной манжеты (при прохождении трубопровода из пластика через перекрытие)










вита
Оценить сообщение
 
Катерина3
Нормами на прокладку трубопроводов (сб.Е16, п.1.1.3) учтена прокладка и установка гильз. Не думаю, что установка противопожарных манжет сложнее установки гильз. Поэтому я бы считала, что их установка учтена. Можно взять применительно Е16-30 на заделку и пробивку отверстий по Е46-30 (или аналогич.). Если вы заделываете отверстие пеной, то Р20-40.

Ну а это сами манжеты http://www.walrav...ure-RU.pdf

Может у кого-то еще будут предложения?
Оценить сообщение
 
lyma
Полностью согласна с Катерина3, но если в работах присутствуют кроме противопожарных манжет и гильзы в проходах через перекрытия, то на манжеты можно использовать расценку из Е26- на изоляцию цилиндрами из мин.ваты










"Что делать, когда закончил дело всей жизни? Посмотреть на всё хорошенько с утра!" Игги Поп
Оценить сообщение
 
vitta
гильз нет, прокладка труб по р15-17-, в ТЧ п.1.2.7".....Зароблення отворів після прокладання трубопроводів та повітроводів нормами не враховано" и о гильзах ничего, значит р15-30- , по р19-4- или р19-2- маловато будет










вита
Оценить сообщение
 
Перейти на Форум:

Подобные темы
Теми Форум Відповідей Останні повідомлення
Противопожарные перегородки. Подсчёт объёмов. Перші кроки 4 January 11 2012 14:51
Авторизація
Логін

Пароль



Забули пароль?

 ВІДНОВИТИ 
Навігація
Статті
Правила сайту
Зворотній зв'язок
Кошторисні програми
Різне
Увага!!! Курси!
Новини
Архів новин
Зараз на сайті
Гостей: 28

Користувачів: 0

Всього користувачів: 25,430
Новий користувач: Маруся Климова

Подивитись >>>
СПРАВОЧНАЯ СИСТЕМА
ЗОДЧИЙ - ДБН, СНиП, ДСТУ, ГОСТ, ПРИКАЗЫ, ПИСЬМА (рекомендована Госстроем)