Заземление к оборудованию
|
Choсolate |
Опубліковано July 19 2010 10:48
|
опытный сметчик
Повідомлень: 530
Зареєстровано: 21.08.09
|
Ув. сметчики, будьте добры, поделитесь пожалуйста сметой на заземление!
make.believe |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Светюлек |
Опубліковано July 19 2010 11:19
|
сметчик
Повідомлень: 60
Зареєстровано: 18.06.08
|
м8-471 вертикальный заземлитель (выберите какой вам нужен)
м8-472 горизонтальный заземлитель (выберите какой вам нужен)
ну а если есть земляные работы, то Е1-164-2
и Е1-166-1 (Может Вам поможет, желаю удачи!) |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Choсolate |
Опубліковано July 19 2010 11:29
|
опытный сметчик
Повідомлень: 530
Зареєстровано: 21.08.09
|
Спасибо!
make.believe |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
klo-p |
Опубліковано July 19 2010 11:34
|
ученик
Повідомлень: 28
Зареєстровано: 08.09.08
|
Вообще почти все ценники учитывающие эти работы можно найти М8-472-(1-11).
И всякие измерения можно взять П1-61-(1-9), можно и в других порыться.
А копать, ломать, резать и т.д. и т.п. думаю сами найдете. |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Светюлек |
Опубліковано July 19 2010 11:36
|
сметчик
Повідомлень: 60
Зареєстровано: 18.06.08
|
Я рада, что Вам подошли расценки. Обращайтесь, чем сможем поможем. |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Katena |
Опубліковано November 30 2011 16:12
|
ученик
Повідомлень: 16
Зареєстровано: 13.03.08
|
Подскажите пожалуйста, а если заземлитель (уголок 50*5) забивается кувалдой без применения бурильной машины, то как быть в данном случае?? Если Е33-26-2 не устраивает подрядчика, т.к. подразумевает забивку арматуры.... А М8-471-1 не устраивает заказчика - т.к. бурильная машина не использовалась...
|
Оценить сообщение |
|
|
|
|
АБорис |
Опубліковано November 30 2011 17:38
|
ветеран
Повідомлень: 1649
Зареєстровано: 18.09.10
|
в М8-471-1 поменяйте согласно ДБН Д.1.1-2000 механизмы на ручной труд, или в ешке материал измените.
Крайний случай М10-764-4. |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Katena |
Опубліковано December 01 2011 08:11
|
ученик
Повідомлень: 16
Зареєстровано: 13.03.08
|
В Е33 изменить материал не совсем правильно, т.к. площадь сопротивления у забиваемого уголка будет отличаться от площади арматуры, а значит тр./затраты не соответствуют действительности. М10-764-4 - это как-то вообще не подходит. А поменять механизмы в М8-471-1... Это уже калькуляция получится... |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
tasya |
Опубліковано February 18 2013 10:02
|
сметчик
Повідомлень: 71
Зареєстровано: 25.03.09
|
Доброе утро) Нужна ваша помощь. На объекте выполняется модернизация контура заземления оборудования, вместо старого устраивается Система модульно-штыревого заземления КЗМ по типу "Galmar". Заказчик не пропускает расценки по пусконаладке (П1-61-1, П1-61-2. П1-61-6), аргументируя это тем, что согласно СНИП исполнительная документация со всеми проведенными измерениями должна и так сдаваться. Как быть в данной ситуации? |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
katerina |
Опубліковано February 18 2013 17:00
|
сметчик
Повідомлень: 193
Зареєстровано: 20.12.07
|
покажите Заказчику состав работ на монтаж контура заземления. Техчасти обоих сборников Вам в помощь + ДБН. Работы по наладке не учтены в монтаже, за них отдельно надо платить.
Катюня |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
dasha_soul |
Опубліковано February 21 2013 11:42
|
сметчик
Повідомлень: 466
Зареєстровано: 26.11.07
|
tasya
Исполнительная документация (чертеж уже проложенного заземления) и протоколы по испытанию заземления - это разные вещи. Работы по наладке в монтаже не учтены. А испытать заземление необходимо по ПУЭ п.1.8.36, расценить по П1-61-х, как вы и сделали |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
MarikBig |
Опубліковано February 21 2013 12:37
|
опытный сметчик
Повідомлень: 926
Зареєстровано: 19.01.12
|
а десь вроді розцінка по Е чи М на вимірювання заземлення була. не підскажете де? чи може я все таки попутав з П...
Не дивлячись на найхитрішу організацію, підрядник не в змозі протистояти поганому кошторисному розрахунку. Кошторис - фундамент, на якому будується Проект..." Джон С.Маскаро, Президент Mascaro Inc. |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
dasha_soul |
Опубліковано February 21 2013 13:34
|
сметчик
Повідомлень: 466
Зареєстровано: 26.11.07
|
MarikBig написал(а):
а десь вроді розцінка по Е чи М на вимірювання заземлення була. не підскажете де? чи може я все таки попутав з П...
Нет, в Е и М расценки на измерение нету. Только в П |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
zhuk |
Опубліковано February 26 2013 16:53
|
ученик
Повідомлень: 29
Зареєстровано: 22.01.10
|
Замер электрического сопротивления контура заземления подстанции Е33-119-2 |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
tasya |
Опубліковано July 02 2013 11:50
|
сметчик
Повідомлень: 71
Зареєстровано: 25.03.09
|
Добрый день! возник вопрос по модернизации контура заземления.
Монтаж контура взят по М8-742-...+ПНР П1-61-2,6,7 + обследование существующего + разработка рабочего проекта.
Можно ли дополнительно осметить затраты на изготовление паспорта контура заземления (исполнительная схема, расчеты по пусконаладке из протоколов измерений, инструкция по эксплуатации)? Не входят данные работы в ПНР, как приемосдаточная документация? |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
dasha_soul |
Опубліковано July 03 2013 16:02
|
сметчик
Повідомлень: 466
Зареєстровано: 26.11.07
|
tasya
ДБН Д.2.6-1-1-2000 п.1.6 Не учтены нормами: - составление технического отчета по ПНР - 3% от трудозатрат; - составление тех.инструкций по эксплкатации.
Н31=1,03 или в прочих затратах внести фиксированную сумму |
Оценить сообщение |
|
|
|