 Расценка - нагреть шов до 150 гра 
 | 
| Воля | 
 Опубліковано August 27 2013 12:05 
 | 
 
  
сметчик 
 
  
Повідомлень: 81 
Зареєстровано: 10.10.08 
  | 
Какая расценка на нагретие шва  труб до 150 градусов. Срочно!!!!!!!!!!!!! пожалуста | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| ksilit | 
 Опубліковано August 27 2013 12:10 
 | 
 
  
админ 
 
  
Повідомлень: 6701 
Зареєстровано: 16.07.06 
  | 
примерно так, шутка конечно ))
 
ksilit приєднав зображення:
  
  [36.71]
 | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Воля | 
 Опубліковано August 27 2013 12:19 
 | 
 
  
сметчик 
 
  
Повідомлень: 81 
Зареєстровано: 10.10.08 
  | 
 ksilit написал(а): 
примерно так, шутка конечно ))  | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Воля | 
 Опубліковано August 27 2013 12:21 
 | 
 
  
сметчик 
 
  
Повідомлень: 81 
Зареєстровано: 10.10.08 
  | 
Шутка это приятно! Но мне не до шуток - полный завал | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| ksilit | 
 Опубліковано August 27 2013 13:00 
 | 
 
  
админ 
 
  
Повідомлень: 6701 
Зареєстровано: 16.07.06 
  | 
в каждой шутке, доля правды... 
воспользуйтесь текстовой позицией | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Катерина3 | 
 Опубліковано August 27 2013 13:25 
 | 
сметчик 
 
  
Повідомлень: 282 
Зареєстровано: 18.12.08 
  | 
Попробуйте по М12 что-то подобрать | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| kotivan3 | 
 Опубліковано August 27 2013 13:38 
 | 
 
  
сметчик 
 
  
Повідомлень: 335 
Зареєстровано: 29.05.10 
  | 
Воля, смотрите М12-748 -1... и далее. Если у Вас есть указанная в расценке установка с гибким индуктором - подходит. Если нет, то можно подогревать кольцевым газовым подогревателем (кольцо из трубы Ду 32мм с соплами, источник тепла - пропан) - калькуляция Вам в помощь.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 В пучинах сумрачных расчета блуждать была ему охота...  | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| kotivan3 | 
 Опубліковано August 27 2013 13:44 
 | 
 
  
сметчик 
 
  
Повідомлень: 335 
Зареєстровано: 29.05.10 
  | 
P.S. Подобная установка индукционного нагрева стоит ок 10 тыс долл + источник питания (дизель-генератор) ок 60 тыс долл.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 В пучинах сумрачных расчета блуждать была ему охота...  | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| ptiza | 
 Опубліковано August 27 2013 14:13 
 | 
сметчик 
 
  
Повідомлень: 154 
Зареєстровано: 31.01.08 
  | 
может глупая затея, но нельзя привязаться на инфракрасном контроле качества сварных соединений, там же при проверке их тоже нагревают | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| kotivan3 | 
 Опубліковано August 27 2013 16:05 
 | 
 
  
сметчик 
 
  
Повідомлень: 335 
Зареєстровано: 29.05.10 
  | 
Не сталкивался с таким видом контроля - не могу комментировать.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 В пучинах сумрачных расчета блуждать была ему охота...  | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 |