Установка радиаторов отопления
|
slaventigo |
Опубліковано October 07 2013 18:16
|
ученик
Повідомлень: 45
Зареєстровано: 04.12.09
|
Добрый день!
Подскажите какую расценку можно применить на установку радиаторов вместо киловатов в штуках? Объект коммерческий. |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
ksilit |
Опубліковано October 07 2013 18:37
|
админ
Повідомлень: 6696
Зареєстровано: 16.07.06
|
пересчитайте просто штуки в киловаты или делайте индивидуальную норму |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Викторинка |
Опубліковано October 07 2013 20:05
|
опытный сметчик
Повідомлень: 1045
Зареєстровано: 25.02.10
|
Хотілося б лише до попередньої поради додати : 1ребро 140А-0,31екм=0,164кВт; РД-0,275екм=0,14кВТ ;
ребристі труби м : 1.0м -0,77кВТ
1.5 м-1,164кВТ
2.0-1,552 кВт Радіатори "Корідер" 1ребро товщ80мм-0,149кВт
-"- товщ97мм-0,169кВт
Эквивалентный квадратный метр ( экм) - площадь поверхности нагрева отопительного прибора, отдающая 506 Вт ( 495 ккал / ч) тепла при разности средних температур теплоносителя и воздуха 64 5 С. Количество пропускаемой через прибор воды составляет 17 4 кг / ( ч-экм), при этом теплоноситель в прибор подается по схеме сверху - вниз. |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
slaventigo |
Опубліковано October 08 2013 09:35
|
ученик
Повідомлень: 45
Зареєстровано: 04.12.09
|
Спасибо за советы. У меня стальные плоские радиаторы, есть на них спецификация с их техническими характеристиками, я начал их вводить в киловаттах, но получается бред. За установку радиатора размером 300х400 я получу 17 грн с НДС. А согласовывали мы смету коммерческую в екселе, и с нормальными ценами. Просто отчитываться заказчик требует в АВК, они не придираются к расценкам, но в случае с радиаторами получается полная бредятина. |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Викторинка |
Опубліковано October 08 2013 11:03
|
опытный сметчик
Повідомлень: 1045
Зареєстровано: 25.02.10
|
slaventigo, варіант 1-текстові позиціїї в АВК з ВАшими цінами. Варіант 2- відрегулювати коефіцієнтом на зарплату ,щоб вийти на ринкову |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
slaventigo |
Опубліковано October 08 2013 11:09
|
ученик
Повідомлень: 45
Зареєстровано: 04.12.09
|
Спасибо! так и сделаю |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
DIMA-050 |
Опубліковано October 08 2013 20:51
|
опытный сметчик
Повідомлень: 510
Зареєстровано: 29.07.09
|
еще вариант, в вашем случае - песня. Н2=5,10 или сколько нужно.
пример из жизни: р20-43-1 с Н2=20 называется "Декоративная укладка мусора" - использовал при осмечивании декораций к фильму "В субботу".
В коммерческих обьектах - все творчество - в рамках грамотности службы заказчика(если есть таковая)
Пропетляем? Полюбому! |
Оценить сообщение |
|
|
|