Добрый день, уважаемые сметчики. Вопрос такой: есть старые кабели. На первый взгляд состояние нормальное, можно использовать. Но, их конечно же нужно мегерить (проверять сопротивление изоляции мегаометтром). Подскажите, как осметить такую работу, если кто то сталкивался? И еще есть вопросик по расценке М8-158-5.. Закладення сухе кінцеве... Какие работы предусматривает эта расценка?
1. П1-62-15
2. РЕСУРСНЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
Сборник 8
Электротехнические установки
[spoiler]3.1 Кабельные линии до 500 кВ
3.1.1 Вводные указания
3.1.1.1 В нормах учтены ресурсы на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 5 м, кроме норм с 8-156-3 по 8-156-6 I группы 181, где учтено перемещение на высоту до 8 м.
3.1.1.2 В нормах не учтены ресурсы на:
- монтаж анкерных и ограничивающих конструкций и конструкций под концевые муфты маслонаполненных кабелей;
- контроль сварных соединений трубопроводов, определяемые в соответствии с "Указаниями относительно применения ресурсных элементных сметных норм на монтаж оборудования";
- установку и разборку шатров при монтаже конечных муфт маслонаполненных кабелей и кабельных вводов в трансформаторы;
- монтаж коллектора для автоматической подпиточной установки маслонаполненных кабелей;
- оконцевание одножильных кабелей контактной сети городского транспорта наконечниками и присоединение к оборудованию, определяемые по соответствующим нормам группы 494.
- оконцевание наконечниками и присоединение к оборудованию одножильных кабелей сети городского транспорта, определяемые по нормам группы 494.
3.1.1.3 Нормы по группе 144 предназначены для определения потребности в ресурсах на присоединение жил проводов и кабелей к зажимам при замене проводок, при прокладке сети к оборудованию, находящемуся в эксплуатации, при прокладке сети к технологическому оборудованию со встроенным электрооборудованием и т.п.
3.1.1.4 В нормах не учтены следующие материальные ресурсы:
- зажимы питающие;
- кабели всех марок и сечений, кроме мерных с обработанными по схеме концами, поставляемых в комплекте с оборудованием и учитываемых как оборудование:
- канат стальной [трос];
- кирпич;
- конструкции металлические кабельные, кроме норм с 8-152-1 по 8-152-3;
- короба;
- кожухи защитные для соединительных кабельных муфт;
- кронштейны для крепления трубопроводов и муфт для маслонаполненных кабельных линий;
- лотки металлические;
- масло для маслонаполненных кабелей;
- муфты кабельные, кроме муфт для маслонаполненных кабельных линий, учитываемых как оборудование;
- наконечники кабельные по группе 144;
- плиты асбестоцементные и железобетонные;
- песок, кроме норм 8-156-1, 8-156-2;
- трубы, кроме отрезков труб для защиты кабелей в местах прохождения через стены, перекрытия, фундаменты, при выходе из траншей и каналов на опоры и стены.
- заделки кабельные (комплект материалов)
3.1.1.5 В нормах на прокладку кабелей по группам 141, 145-151 учтены ресурсы на:
– укладку стальных труб (длиной до 3 м) для обхода небольших препятствий и в проходах;
– раскатку кабеля с обходом препятствий;
– прокладку кабеля по трассе;
– отрезку кабеля;
– заделку концов кабеля кабельной лентой или свинцовым наконечником (каппой);
– снятие джутового покрова на участке кабеля, вводимом в здания и сооружения. 3.1.1.6 Разделка концов кабеля и монтаж концевых заделок или концевых муфт на кабелях определяются по нормам групп 158-165
(п.3.1.1.4…3.1.1.6 в редакции изменений № 1, утв. прик. № 41 от 10.03.2004)
[/spoiler]
"... Недоброе таится в мужчинах избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольной беседы. Такие люди или тяжело больны, или втайне ненавидят окружающих."
Мессир Воланд