Понижающий в пусконаладке
|
BellaDonna |
Опубліковано August 08 2014 10:55
|
сметчик
Повідомлень: 83
Зареєстровано: 11.06.10
|
Добрый день, подскажите пожалуйста, бюджетный объект, проверяет экспертиза. Нашей организацией проводятся пусконаладочные работы модулей нагрева. Наладка горелки взята по позиции П7-8-1. В каждом модуле по три горелки. Экспертиза утверждает, что Данной позицией в 100% наладке берется только одна горелка, последующие с применением коэффициента. Ссылаясь на Тех.часть. Перечитала всю Тех.часть не нашла где такое сказано. может кто-то знает или я чего-то не понимаю. |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
KPSS |
Опубліковано August 08 2014 11:25
|
сметчик
Повідомлень: 252
Зареєстровано: 16.11.07
|
Доказывайте. Требуйте показать, где указано. Например, в пусконаладке металлообрабатывающего оборудования есть такое - - 0,8 для второй и последующих единиц оборудования при одно¬временном выполнении пусконаладочных работ на двух и более конст¬руктивно одинаковых моделях оборудования. Эксперт скорей всего помнит, что есть такие К, но ведь это не распространяется на горелки. |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
BellaDonna |
Опубліковано August 08 2014 11:27
|
сметчик
Повідомлень: 83
Зареєстровано: 11.06.10
|
Экспертиза ссылается на то что горелки все идентичны поэтому нужно применить коэффициент. |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
BellaDonna |
Опубліковано August 08 2014 11:30
|
сметчик
Повідомлень: 83
Зареєстровано: 11.06.10
|
KPSS написал(а):
Доказывайте. Требуйте показать, где указано. Например, в пусконаладке металлообрабатывающего оборудования есть такое - - 0,8 для второй и последующих единиц оборудования при одно¬временном выполнении пусконаладочных работ на двух и более конст¬руктивно одинаковых моделях оборудования. Эксперт скорей всего помнит, что есть такие К, но ведь это не распространяется на горелки.
А не подскажите пункт тех.части где это написано |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
KPSS |
Опубліковано August 08 2014 11:30
|
сметчик
Повідомлень: 252
Зареєстровано: 16.11.07
|
Гвозди, для примера. тоже одинаковы.... Так что, забить первый должен стоить дороже? ГДЕ НАПИСАНО? требуйте ссылку. |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
KPSS |
Опубліковано August 08 2014 11:32
|
сметчик
Повідомлень: 252
Зареєстровано: 16.11.07
|
Ресурсные элементные сметные нормы на пусконаладочные работы
Сборник 5. Металлообрабатывающее оборудование ДСТУ Б Д.2.6-5:2012
Взамен
ДБН Д.2.6-5-2000
п. 1.8 К нормам настоящего Сборника применяются следующие ко¬эффициенты:
- 0,85 - если пусконаладочным работам предшествует шефмонтаж оборудования;
- 0,8 - при выполнении одной бригадой (звеном) испытаний, регу¬лировки и наладки оборудования на предприятии-изготовителе (учтен¬ных в оптовой цене оборудования) и пусконаладочных работ на месте его дальнейшей эксплуатации;
- 0,8 для второй и последующих единиц оборудования при одно¬временном выполнении пусконаладочных работ на двух и более конст¬руктивно одинаковых моделях оборудования. |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
dasha_soul |
Опубліковано August 13 2014 10:23
|
сметчик
Повідомлень: 466
Зареєстровано: 26.11.07
|
KPSS,
а при чем тут тех.часть сборника 5 ДСТУ Б Д.2.6-5:2012 к расценке П7-8-1, которую использует BellaDonna ?
Змінено: dasha_soul, August 13 2014 12:06 |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
BellaDonna |
Опубліковано August 13 2014 13:24
|
сметчик
Повідомлень: 83
Зареєстровано: 11.06.10
|
dasha_soul написал(а):
KPSS,
а при чем тут тех.часть сборника 5 ДСТУ Б Д.2.6-5:2012 к расценке П7-8-1, которую использует BellaDonna ?
Я спросила, что б прочитать пункты на которые ссылаются. |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
BellaDonna |
Опубліковано August 13 2014 13:25
|
сметчик
Повідомлень: 83
Зареєстровано: 11.06.10
|
KPSS написал(а):
Ресурсные элементные сметные нормы на пусконаладочные работы
Сборник 5. Металлообрабатывающее оборудование ДСТУ Б Д.2.6-5:2012
Взамен
ДБН Д.2.6-5-2000
п. 1.8 К нормам настоящего Сборника применяются следующие ко¬эффициенты:
- 0,85 - если пусконаладочным работам предшествует шефмонтаж оборудования;
- 0,8 - при выполнении одной бригадой (звеном) испытаний, регу¬лировки и наладки оборудования на предприятии-изготовителе (учтен¬ных в оптовой цене оборудования) и пусконаладочных работ на месте его дальнейшей эксплуатации;
- 0,8 для второй и последующих единиц оборудования при одно¬временном выполнении пусконаладочных работ на двух и более конст¬руктивно одинаковых моделях оборудования.
Спасибо! |