Підкажіть розцінку, будь-ласка
|
marisa |
Опубліковано April 16 2015 15:59
|
ученик
Повідомлень: 2
Зареєстровано: 29.10.13
|
Доброго дня!
Підкажіть розцінку на монтаж генератора огнетушащего аерозоля? |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Pele |
Опубліковано April 16 2015 17:15
|
сметчик
Повідомлень: 123
Зареєстровано: 05.09.10
|
Подивіться М18-556-.., М18-557-.. |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
validjan |
Опубліковано September 04 2015 09:40
|
сметчик
Повідомлень: 258
Зареєстровано: 12.05.08
|
Добрий день. Підкажіть яку взяти розцінку на монтаж трубопроводів в котельні з оцинкованої/нержавіючої сталі в ізоляції. Замовник наполягає на Збірнику Е20 "Вентиляція та кондиціювання". Прав він чи ні? Дякую |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Дымок |
Опубліковано September 07 2015 14:39
|
сметчик
Повідомлень: 182
Зареєстровано: 08.02.11
|
В сборнике Е20 нет трубопроводов. Заказчик не прав. Если у Вас труба окожушивается оцинковкой или нержавейкой, то будет правильней применить сборник Е26 |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
validjan |
Опубліковано September 08 2015 15:00
|
сметчик
Повідомлень: 258
Зареєстровано: 12.05.08
|
Ультрик написал(а):
В сборнике Е20 нет трубопроводов. Заказчик не прав. Если у Вас труба окожушивается оцинковкой или нержавейкой, то будет правильней применить сборник Е26
Труба вже в ізоляції (труба 300/360 L=1000, нерж. сталь б=0,8/оц. сталь б=0,5), прямої розцінки в АВК нема, а от до якої примінитись не знаю. Роботи ведуться на висоті 5 м, в приміщенні котельної. Домовились з замовником про коєфіціенти на стиснені умови 1,2 а на висоті 1,05. |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Дымок |
Опубліковано September 09 2015 21:36
|
сметчик
Повідомлень: 182
Зареєстровано: 08.02.11
|
Я чёт не понимаю труба Ду300 в изоляции 60мм электросварная с теплоносителем вода, которую нужно окожушить оцинковкой или нержавейкой? или дымоходная (газоход) труба Ду300?! объясните! или пишите в скайп |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
validjan |
Опубліковано September 10 2015 09:03
|
сметчик
Повідомлень: 258
Зареєстровано: 12.05.08
|
Ультрик написал(а):
Я чёт не понимаю труба Ду300 в изоляции 60мм электросварная с теплоносителем вода, которую нужно окожушить оцинковкой или нержавейкой? или дымоходная (газоход) труба Ду300?! объясните! или пишите в скайп
Труба димоходна від котла, кріпиться хомутами, складається "труба в трубу". Також є відводи, переходи, трійники. http://www.masterteh.com.ua/uploads/cat/KATALOG_DYMOHODY_WEB.pdf Це фірма яка поставляє газоходи. |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Дымок |
Опубліковано September 10 2015 09:40
|
сметчик
Повідомлень: 182
Зареєстровано: 08.02.11
|
С одним заказчиком использовали расценку М12-374-1. С другим 20му сборнику только плотные воздуховоды. Главное не забудьте учесть изготовление креплений, проходки, герметизацию. 20й сборники более-менее подходит для этих дел.
Здесь удобно перевести в м2 http://helpeng.ru/programs/square_duct.php |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
validjan |
Опубліковано September 10 2015 10:01
|
сметчик
Повідомлень: 258
Зареєстровано: 12.05.08
|
Ультрик написал(а):
С одним заказчиком использовали расценку М12-374-1. С другим 20му сборнику только плотные воздуховоды. Главное не забудьте учесть изготовление креплений, проходки, герметизацию. 20й сборники более-менее подходит для этих дел.
Здесь удобно перевести в м2 http://helpeng.ru/programs/square_duct.php
Дякую! Просто така ситуація, що директор з замовником заключили договір на суму яка в разів 5 меньше чим реальний кошторис) і тепер вимагає підігнати під цю суму, а це не можливо. От і викручуюсь. |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
validjan |
Опубліковано September 10 2015 10:08
|
сметчик
Повідомлень: 258
Зареєстровано: 12.05.08
|
ой більше в 5 разів сума договору чим кошторис) |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Алла Алексеевна |
Опубліковано September 25 2015 11:11
|
сметчик
Повідомлень: 184
Зареєстровано: 25.09.13
|
Подскажите, пожалуйста, какую норму применить для сверления отверстий ф 300 мм в кровле ( профнастил-минвата-профнастил). Высота 11 м. ?? |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Нэнси |
Опубліковано September 29 2015 09:50
|
ученик
Повідомлень: 15
Зареєстровано: 24.03.09
|
Подскажите пожалуйста, если идет новое строительство водонагревательной котельной. Монтаж, обвязку насосов, труб и т.д брать по строительному сборнику или можно и по монтажному? |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Нэнси |
Опубліковано September 29 2015 10:22
|
ученик
Повідомлень: 15
Зареєстровано: 24.03.09
|
Спасибо большое |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Нэнси |
Опубліковано September 29 2015 10:33
|
ученик
Повідомлень: 15
Зареєстровано: 24.03.09
|
Подскажите пожалуйста какую позицию взять к монтажу насоса циркуляционного котлового |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Алла Алексеевна |
Опубліковано September 29 2015 14:43
|
сметчик
Повідомлень: 184
Зареєстровано: 25.09.13
|
е18-13-..... |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
denoksa |
Опубліковано September 29 2015 15:18
|
сметчик
Повідомлень: 154
Зареєстровано: 12.03.08
|
Не подойдет эта норма т.к. состав работ 1.Установка анкерных болтов. 2.Установка агрегатов на готовое основание. 3.Насадка и приварка фланцев на концы труб. 4.Соединение фланцев на болтах и прокладках. 5.Опробование насосов на холостом ходу.
Конечно все зависит то марки и типа насоса, но на сколько я видел насосы они весом от 1 кг до 10 кг., и просто монтируются на сгонах. |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Нэнси |
Опубліковано September 30 2015 08:05
|
ученик
Повідомлень: 15
Зареєстровано: 24.03.09
|
А подскажите пожалуйста ещё, у меня изоляция труб матами минераловатными, беру по Е26-11,,, но расценка с диаметра 89-133мм, а у меня диаметр 25мм, 38мм, 57мм как мне посчитать? Толщина изоляционного слоя 50мм. |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Алла Алексеевна |
Опубліковано September 30 2015 09:07
|
сметчик
Повідомлень: 184
Зареєстровано: 25.09.13
|
смотрите тогда в сборнике М "прилади, монтовані на трубопроводах..." |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
solomka 2012 |
Опубліковано September 30 2015 12:19
|
ученик
Повідомлень: 1
Зареєстровано: 15.07.12
|
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, ремонт, подобрала такие расценки:
Рн15-34-4 Демонтаж чаш напольных бачком;
Рн15-34-4 Установка чаш [унитазов] напольных с высокорасполагаемым бачком;
Рн15-44-3 Замена сифона;
можно ли к ним добавить Рн15-28-2 Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм, только трубы не чугунные, а плстиковые? т.к. между чашами остались старые пластиковые трубы, спасибо за совет |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
denoksa |
Опубліковано October 01 2015 08:08
|
сметчик
Повідомлень: 154
Зареєстровано: 12.03.08
|
Посмотрите тех. часть п. 3.3.1 там все есть, что учтено нормой. |