[off] 14.02.2025
Доброго дня, підкжіть де глянути роз’яснення, які свме "утруднення" входять в: "Те саме, за наявності особливо утруднених умов з організації робочих місць"

[off] 13.02.2025
Дякую

[off] 13.02.2025
Коеф уже враховує, що роботи виконуються на покрівлі будівлі, що експлуатується

[off] 13.02.2025
Примітка 3: "Одночасно кілька коефіцієнтів (за винятком коефіцієнтів у пп. 6 і 7) не застосовують. "

[off] 13.02.2025
так работи на покрівлі будинку в якому працюють люди. в тех частині на ремонт додаток Б перший і другий пункт чи можна йх застосовувати одночасно. ще і знаходиться будівля на діючим підприємстві

ИCC
Інформаційно-довідкова система Зодчий
Нормативна база
ГНч ГНч
ДСТУ ДСТУ
ЕНиР ЕНиР
РЭСН РЭСН
РЭСНмо РЭСНмо
РЭСНр РЭСНр
Реставрация Реставрация
Минпром Минпром
СцнПРдС СцнПРдС
Пусконаладка Пусконаладка
Прейскурант 260543Е Прейскурант 260543Е




[On-Line консультация]
Сергій - Як вивисти в АВК розгорнутий розрахунок №1 Заробітня плата та інші супутні витрати? для податкової
Мария - Доброго дня. Хтось може підказати середньомісячну тривалість робочого часу з 10.11.24 року?
Артем - Доборого дня. підскажіть. державна установа, ремонт на 4му поверсі, як врахувати підіймання матеріалів на 4й поверх робочими?
Перегляд теми
» Для початківців » Перші кроки
Тут был(и) 1 Гостей
 Роздрукувати тему
Пусконаладка электрооборудования
anna220986
Подскажите, пожалуйста, выполняем пусконаладочные работы ТП. Есть испытания для проведения, которых необходимы подъемники или подмости. Нормами на пусконаладочные работы не учтены эти затраты. Как правильно поступить в этом случае? + в этом случае правильно применять попр коэф на "робота на висоті від 2 до 5 м від рівня підлоги [з устаткуванням ділянки обслуговування], над відкритими підвальними приміщеннями, траншеями і т. п". Заранее благодарна за ответ
Оценить сообщение
 
katerina
Анна, если берете наладку по сборнику П1, то коэф. на высоту вы можете брать, но это условия работы наладчиков, а если вам придется еще использовать например автовышку, то тоже отдельно учитываете м/часы работы техники. естественно у вас должно быть письмо и все согласовано на въезд техники на объект, и остальные подтверждающие доки. Мы так делали ПНР на СлавТЭС и все нам подписали и претензий у Заказчика не было.










Катюня
Оценить сообщение
 
Перейти на Форум:

Подобные темы
Теми Форум Відповідей Останні повідомлення
пусконаладка Перші кроки 7 November 12 2007 17:54
Пусконаладка и монтажные работы - отдельно? Перші кроки 4 May 01 2008 23:16
Пусконаладка, разряд ИТР Ценообразование в Украине 2 May 13 2008 08:07
Пусконаладка Перші кроки 2 May 20 2008 15:29
пусконаладка, пример сметы систем вентиляции Перші кроки 2 August 13 2008 11:37
пусконаладка Перші кроки 2 September 08 2008 09:20
Пусконаладка пожсигнализации Консультации 4 October 06 2008 17:50
Пусконаладка Устаткування 17 January 13 2009 15:50
Пусконаладка кранов Проблемы и решения 4 February 04 2009 13:59
Пусконаладка Перші кроки 9 March 16 2009 14:53
Авторизація
Логін

Пароль



Забули пароль?

 ВІДНОВИТИ 
Навігація
Статті
Правила сайту
Зворотній зв'язок
Кошторисні програми
Замовити кошторис
C=>C=>C=>С
Різне
Увага!!! Курси!
Новини
Архів новин
Зараз на сайті
Гостей: 45

Користувачів: 0

Всього користувачів: 25,418
Новий користувач: Halyna25

Подивитись >>>
СПРАВОЧНАЯ СИСТЕМА
ЗОДЧИЙ - ДБН, СНиП, ДСТУ, ГОСТ, ПРИКАЗЫ, ПИСЬМА (рекомендована Госстроем)