Raving, 1.1.23Норми груп39, 40 передбачають монтаж конструкцій стальних або алюмінієвих підлог типу ПСШ-5 і ПСЛ-5 за типовою серією 1.444.2-3. в серії склад робіт наведений
Подскажите какие работы по пусконаладке можно применить ( если можно) после замены муфты концевой, ОПН и изолятора, Не бюджет, ПС 35/10 кВ сеч. кабеля 240 мм2, или на чем ещё можно "накрутить".
Слухайте, ну вы и смешной!!!! Это сборник на пусконаладочные работы, который предусматривает работы под напряжением или в зоне действующего оборудования!!! Вы можете взять только коэф. 1,3 - работа по наряду-допуску, если это действующая подстанция, но 1,3 , по факту у вас получится 1,21, потому что ознакомление с проектом и выдача протоколов не под напряжением, поэтому на эти затраты коэф. не действует. Внимательно чистайте тех.часть таюл. 2 примерная структура работ
Сэр Гетеро написал(а):
Кстати, перед заменой муфты и т.д надо обесточить подстанцию. Как это учесть?
Про обесточить подстанцию - это вы классно придумали. Заодно и всех потребителей отрезать.
Коэффициент 1,3 (=1,21) с нарядом-допуском уже учитывает, что проходят инструктаж, получают допуск для работы в действующей электроустановке.
После замены концевой муфты можно и сам кабель проверить: П1-60-4, П1-62-9, П1-62-16, П1-70-2, и заземление муфты П1-61-6.