[off] 07.01.2026
Добрий день. Підкажіть будь ласка чи потрібно розділяти обсяги робіт під час виконання фарбування у приміщеннях висотою більше 4 м для використання підвищуючого коефіцієнта до ресурсних норм?

[off] 05.01.2026
ksilit, Дякую!

[off] 05.01.2026
да

[off] 05.01.2026
Добрий день, підкажіть будь ласка, до 02 лютого 2026р ми маємо тривалість робочого часу (40г) - 166,83?

[off] 21.12.2025
Оксана_0812, когда преносите последний акт, там есть выбор что переносить.

ИCC
Інформаційно-довідкова система Зодчий
Нормативна база
ГНч ГНч
ДСТУ ДСТУ
ЕНиР ЕНиР
РЭСН РЭСН
РЭСНмо РЭСНмо
РЭСНр РЭСНр
Реставрация Реставрация
Минпром Минпром
СцнПРдС СцнПРдС
Пусконаладка Пусконаладка
Прейскурант 260543Е Прейскурант 260543Е




[On-Line консультация]
Лія - Як заокруглити всі суми до 3х знаків після коми? Експертиза надіслала зауваження до ЗКР \"заокруглити всі суми до трьох знаків після коми\". Я не к...
Ірина - Ми виграли тендер і в ДЦ ми використували коеф. 1,2 умови виконання, по ДЦ закрили акти. Але цього коеф. не було в інвесторському кошторисі, хотя в...
Олександр - Вітаю. Підкажіть чи є функція в авк вводу матеріалів з ексель (багато матеріалів за один раз, а не по одному. Наприклад в екселі є перелік матеріал...
Перегляд теми
» Питання та відповіді » Пусконаладка
Тут был(и) 1 Гостей
 Роздрукувати тему
Наладка трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ
lagoon
В ячейках ТП установлены автоматические выключатели Schneider Electric типа NSX....N (с магнитотермическим расцепителем типа TM...D) и типа NSX...N (с электронным расцепителем Micrologic). Подрядчик оценивает наладку данных выключателей по расценкам П1-15-14 "Вимикач триполюсний з напівпровідниковим і електромагнітним розчіплювачами максимального струму номінальний струм до 250 А, напруга до 1 кВ (з оформленням наряду допуску)" и П1-15-12 "Вимикач триполюсний з напівпровідниковим розчіплювачем максимального струму, номінальний струм до 2500 А, напруга до 1 кВ" соответственно и применяет еще повышающий коэффициент 1,9 согласно п.6.1.6 Тех части "витрати труда на ПНР по пристроям автоматики електропостачання в процесорнім виконанні з коеф. 1,9".
Мы, как заказчик, купили ячейки у поставщика в сборе. Купили также прибор для проверки и настройки установок выключателей в дальнейшем.
Какая природа этого коэффициента 1,9? Что он учитывает? В аналогичных российских сборниках такого коэффициента нет. Может он как в сборниках на проектирование тянется с древних времен, когда работать на ЭВМ было крайне сложно?
Трудозатраты по смете получаются сумашедшие. А проверка установок по факту с современными приборами происходит достаточно быстро.
Помогите, пожалуйста, разобраться в правильности применения расценок и коэффициента 1,9.
Спасибо
Змінено: lagoon, October 06 2016 13:03
Оценить сообщение
 
katerina
Если еще актуально, то П1-15... - это раздел 4 Коммутационные аппараты, а коэф. 1,9 применен из раздела 6 Устройство автоматики в электроснабжении, т.е. малость не туда. К этим расценкам лучше взять П1-19-9... Схемы разводки, взять коэф. на работу в действующих, также взять П1-42-1...., ну и еще много чего (лучше смотреть по однолинейке), то что можно доказать. а не тулить стремный коэфициент, который потом не докажешь.










Катюня
Оценить сообщение
  x 1  x 1
 
Перейти на Форум:

Подобные темы
Теми Форум Відповідей Останні повідомлення
монтаж и наладка Проблемы и решения 13 September 07 2010 15:10
Наладка Консультации 1 April 05 2011 11:32
Наладка ОПС Консультации 4 April 12 2011 12:55
Наладка программного обеспечения Консультации 2 December 28 2011 10:38
наладка сушарки зерна Пусконаладка 1 May 30 2013 16:48
Наладка КРУЭ Пусконаладка 5 November 15 2013 15:48
Наладка охранно-пожарной сигнализации ПЖ5-40 Пусконаладка 6 August 13 2015 20:44
наладка вычислительно-измерительного комплекса ФЛОУТЕК Пусконаладка 1 March 18 2016 08:44
наладка и то Пусконаладка 1 April 15 2021 12:33
Авторизація
Логін

Пароль



Забули пароль?

 ВІДНОВИТИ 
Навігація
Статті
Правила сайту
Зворотній зв'язок
Кошторисні програми
Різне
Увага!!! Курси!
Новини
Архів новин
Зараз на сайті
Гостей: 14

Користувачів: 0

Всього користувачів: 25,431
Новий користувач: vpbobrus

Подивитись >>>
СПРАВОЧНАЯ СИСТЕМА
ЗОДЧИЙ - ДБН, СНиП, ДСТУ, ГОСТ, ПРИКАЗЫ, ПИСЬМА (рекомендована Госстроем)