27-11-2024 07:07
Техпідтримка в Viber


Техпідтримка АВК⁩


Група підтримується безпосередньо розробниками
btm-left.pngbtm-right.png
Міні-чат
Для участі в міні-чаті Ви повинні авторизуватися

[off] 25.11.2024
ksilit, дякую. Не стикалася раніше

[off] 25.11.2024
Тишина, стройка с классификатором, появилась еще в редакции 3.8.4. описание о таких стройках с классификатором есть в справке

[off] 25.11.2024
Вітаю. підкажіть що таке в АВК "тип будови С"? В оновленні 3.9.3 Для типу С можна витягти технічну специфікацію у вихідних документах

[off] 21.11.2024
Підкажіть, будь ласка, рівень кошторисної заробітної плати в Одесі на 2024 рік

[off] 15.11.2024
fazan, дякую!

btm-left.pngbtm-right.png
ИCC
Інформаційно-довідкова система Зодчий
btm-left.pngbtm-right.png
Нормативна база
ГНч ГНч
ДСТУ ДСТУ
ЕНиР ЕНиР
РЭСН РЭСН
РЭСНмо РЭСНмо
РЭСНр РЭСНр
Реставрация Реставрация
Минпром Минпром
СцнПРдС СцнПРдС
Пусконаладка Пусконаладка
Прейскурант 260543Е Прейскурант 260543Е
btm-left.pngbtm-right.png




[On-Line консультация]
Сергій - Як вивисти в АВК розгорнутий розрахунок №1 Заробітня плата та інші супутні витрати? для податкової
Мария - Доброго дня. Хтось може підказати середньомісячну тривалість робочого часу з 10.11.24 року?
Артем - Доборого дня. підскажіть. державна установа, ремонт на 4му поверсі, як врахувати підіймання матеріалів на 4й поверх робочими?
Перегляд теми
» Питання та відповіді » Электрика
Тут был(и) 1 Гостей
 Роздрукувати тему
Электрика
Пуся
Делаем монтаж, ремонт, ревезия, демонтаж контактора (М8-529-1). Монтаж, демонтаж все понятно, но не могу найти какой коэфициент брать на ремонт, ревизию. Подскажите пожалуйста.
Змінено: ksilit, December 14 2010 18:29
Оценить сообщение
 
АБорис
А по ТЕ не пройдёт?
Оценить сообщение
 
Tjuna
Всем привет. Подскажите, пожалуйста какие нормы применить при электромонтажных работах (мелкий ремонт):
1. ревизия (обследование) щитовой
2. поиск и устранение короткого замыкания, обрывов
3. ревизия и обследование линии электропитания
4. ревизия светильников
5. перепрограммирование блока управления автоматических дверей и радаров
Оценить сообщение
 
Лилек
Если не ошибаюсь то по сборнику ТЕ
Оценить сообщение
 
Лилек
Доброго вечора. підкажіть яку розцінку можливо примінити на встановлення реле.
Оценить сообщение
 
Светлая
Всем доброе утро! У меня вопрос- монтаж стеллажа для установки аккумуляторной батареи -как лучше брать М или все таки по е или рн.Капремонт, бюджет. Спасибо!
Оценить сообщение
 
calculator
О, как раз делаю смету на шкаф аккумуляторных батарей, тоже бюджет. Берите лучше по М.
Оценить сообщение
 
Светлая
Спасибо))))
Тогда еще вопрос - по какой расценке сами батареи берете..?
Оценить сообщение
 
calculator
Смотря какого типа устанавливаете, щелочные или кислотные. Шкаф я беру М8-127-2, а стеллажи по-моему по группе М8-123. Батареи у меня по М8-126-1 объемом 40 шт в шкафу.
Оценить сообщение
 
Светлая
Кислотные)))
Оценить сообщение
 
Светлая
Я стеллаж взяла по М8-123-5,а батареи по М8-121-6.
Оценить сообщение
 
Светлая
А ошиновку нужно брать отдельно?
Оценить сообщение
 
calculator
согласно техчасти п.2.5.1.3 ошиновка батарей берется по группам 68-79,не забудьте еще взять формирование контрольного заряда-разряда батарей по 122 группе, подробнее в тех части п.2.5.1.2
Оценить сообщение
  x 1
 
Светлая
calculator Благодарю!!!,)))
Оценить сообщение
 
Светлая
Прощу прощения...первая смета...по аккумуляторам...там три нормы1,2,3??можно их все взять и то чего это зависит..?
Оценить сообщение
 
calculator
Если вы имеете в виду формирование заряда-разряда, то первые три для кислотных, 4 и 5 для щелочных. Контрольный цикл, как правило всегда применяется, тренировочный зависит от технических характеристик .Это вам больше подскажет поставщик оборудования
Оценить сообщение
 
Илончик
добрый вечерочек всем. У меня капремонт здания, но фактически выполняется ввод кабелей. Можно ли брать расценки по устройству постели, кабеля по М8? или лучше по рн.объект бюджет.
Оценить сообщение
 
Илончик
добрый вечерочек всем. У меня капремонт здания, но фактически выполняется ввод кабелей. Можно ли брать расценки по устройству постели, кабеля по М8? или лучше по рн.объект бюджет.
Оценить сообщение
 
Илончик
благодарю!!
Оценить сообщение
 
Перейти на Форум:

btm-left.pngbtm-right.png
Подобные темы
Теми Форум Відповідей Останні повідомлення
Электрика Перші кроки 1 March 13 2008 09:24
Электрика Перші кроки 2 March 13 2008 09:36
Электрика Требуется помощь 1 September 11 2009 08:30
Электрика. Наружное освещение? Проблемы и решения 5 September 11 2009 10:37
Электрика. Наружное освещение? Консультации 7 August 20 2010 12:31
Электрика Проблемы и решения 3 December 20 2010 09:11
электрика Электрика 9 February 01 2011 08:44
Электрика ("ячейка" и релейная защита) Перші кроки 4 March 04 2013 19:37
Предлагаю работу для сметчика, Киев, электрика Ищу/предлагаю работу 9 November 26 2015 15:49
Требуется сметчик Киев электрика Ищу/предлагаю работу 3 November 17 2016 21:17
btm-left.pngbtm-right.png
Авторизація
Логін

Пароль



Забули пароль?

 ВІДНОВИТИ 
btm-left.pngbtm-right.png
Навігація
bullet.gif Статті
bullet.gif Правила сайту
bullet.gif Зворотній зв'язок
Кошторисні програми
bullet.gif Замовити кошторис
bullet.gif C=>C=>C=>С
Різне
bullet.gif Увага!!! Курси!
bullet.gif Новини
bullet.gif Архів новин
btm-left.pngbtm-right.png
Зараз на сайті
bullet.gif Гостей: 31

bullet.gif Користувачів: 0

bullet.gif Всього користувачів: 25,412
bullet.gif Новий користувач: kabash7

Подивитись >>>
btm-left.pngbtm-right.png
224,227,124 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.39 сек. - 60 Theme Fusionist by Harly
СПРАВОЧНАЯ СИСТЕМА
ЗОДЧИЙ - ДБН, СНиП, ДСТУ, ГОСТ, ПРИКАЗЫ, ПИСЬМА (рекомендована Госстроем)