[off] 02.10.2025
Дякую

[off] 02.10.2025
Антон В програмі АВК в розділі Довідка є все це.

[off] 02.10.2025
Доброго дня, якщо є то скиньте посилання на настанову з визначення вартості будівництва( з урахуванням змін № 1, № 2, № 3, № 4). Дякую

[off] 02.10.2025
доброго дня. підкажіть, будь-ласка, де можна прочитати про вказівки на використання норм зі збірки РРР? коли вони з'явилися?

[off] 29.09.2025
Вітаю, прошу поради. Стала дуже довго обраховувати програма авк. Може щось потрібно почистити або ін ?

ИCC
Інформаційно-довідкова система Зодчий
Нормативна база
ГНч ГНч
ДСТУ ДСТУ
ЕНиР ЕНиР
РЭСН РЭСН
РЭСНмо РЭСНмо
РЭСНр РЭСНр
Реставрация Реставрация
Минпром Минпром
СцнПРдС СцнПРдС
Пусконаладка Пусконаладка
Прейскурант 260543Е Прейскурант 260543Е




[On-Line консультация]
Володимир - Вітаю, прошу поради. Стала дуже довго обраховувати програма авк. Може щось потрібно почистити або ін ?
Ольга - Доброго дня. В табличці Ф175-0 (Перелік варіантів ціни ресурсу, що застосовується в позиціях ЛК будови) незручно здійснювати пошук варіанта матері...
ОЛеся - Доброго дня! пробелма в слідуючому прграма не вірно рахує загалну вартість по позиціі, без копійок. в чому може бути проблема. як вартість матералі...
Перегляд теми
» Питання та відповіді » Электрика
Тут был(и) 1 Гостей
 Роздрукувати тему
Электрика
Пуся
Делаем монтаж, ремонт, ревезия, демонтаж контактора (М8-529-1). Монтаж, демонтаж все понятно, но не могу найти какой коэфициент брать на ремонт, ревизию. Подскажите пожалуйста.
Змінено: ksilit, December 14 2010 18:29
Оценить сообщение
 
АБорис
А по ТЕ не пройдёт?
Оценить сообщение
 
Tjuna
Всем привет. Подскажите, пожалуйста какие нормы применить при электромонтажных работах (мелкий ремонт):
1. ревизия (обследование) щитовой
2. поиск и устранение короткого замыкания, обрывов
3. ревизия и обследование линии электропитания
4. ревизия светильников
5. перепрограммирование блока управления автоматических дверей и радаров
Оценить сообщение
 
Лилек
Если не ошибаюсь то по сборнику ТЕ
Оценить сообщение
 
Лилек
Доброго вечора. підкажіть яку розцінку можливо примінити на встановлення реле.
Оценить сообщение
 
Светлая
Всем доброе утро! У меня вопрос- монтаж стеллажа для установки аккумуляторной батареи -как лучше брать М или все таки по е или рн.Капремонт, бюджет. Спасибо!
Оценить сообщение
 
calculator
О, как раз делаю смету на шкаф аккумуляторных батарей, тоже бюджет. Берите лучше по М.
Оценить сообщение
 
Светлая
Спасибо))))
Тогда еще вопрос - по какой расценке сами батареи берете..?
Оценить сообщение
 
calculator
Смотря какого типа устанавливаете, щелочные или кислотные. Шкаф я беру М8-127-2, а стеллажи по-моему по группе М8-123. Батареи у меня по М8-126-1 объемом 40 шт в шкафу.
Оценить сообщение
 
Светлая
Кислотные)))
Оценить сообщение
 
Светлая
Я стеллаж взяла по М8-123-5,а батареи по М8-121-6.
Оценить сообщение
 
Светлая
А ошиновку нужно брать отдельно?
Оценить сообщение
 
calculator
согласно техчасти п.2.5.1.3 ошиновка батарей берется по группам 68-79,не забудьте еще взять формирование контрольного заряда-разряда батарей по 122 группе, подробнее в тех части п.2.5.1.2
Оценить сообщение
  x 1
 
Светлая
calculator Благодарю!!!,)))
Оценить сообщение
 
Светлая
Прощу прощения...первая смета...по аккумуляторам...там три нормы1,2,3??можно их все взять и то чего это зависит..?
Оценить сообщение
 
calculator
Если вы имеете в виду формирование заряда-разряда, то первые три для кислотных, 4 и 5 для щелочных. Контрольный цикл, как правило всегда применяется, тренировочный зависит от технических характеристик .Это вам больше подскажет поставщик оборудования
Оценить сообщение
 
Илончик
добрый вечерочек всем. У меня капремонт здания, но фактически выполняется ввод кабелей. Можно ли брать расценки по устройству постели, кабеля по М8? или лучше по рн.объект бюджет.
Оценить сообщение
 
Илончик
добрый вечерочек всем. У меня капремонт здания, но фактически выполняется ввод кабелей. Можно ли брать расценки по устройству постели, кабеля по М8? или лучше по рн.объект бюджет.
Оценить сообщение
 
Илончик
благодарю!!
Оценить сообщение
 
Перейти на Форум:

Подобные темы
Теми Форум Відповідей Останні повідомлення
Электрика Перші кроки 1 March 13 2008 09:24
Электрика Перші кроки 2 March 13 2008 09:36
Электрика Требуется помощь 1 September 11 2009 08:30
Электрика. Наружное освещение? Проблемы и решения 5 September 11 2009 10:37
Электрика. Наружное освещение? Консультации 7 August 20 2010 12:31
Электрика Проблемы и решения 3 December 20 2010 09:11
электрика Электрика 9 February 01 2011 08:44
Электрика ("ячейка" и релейная защита) Перші кроки 4 March 04 2013 19:37
Предлагаю работу для сметчика, Киев, электрика Ищу/предлагаю работу 9 November 26 2015 15:49
Требуется сметчик Киев электрика Ищу/предлагаю работу 3 November 17 2016 21:17
Авторизація
Логін

Пароль



Забули пароль?

 ВІДНОВИТИ 
Навігація
Статті
Правила сайту
Зворотній зв'язок
Кошторисні програми
Різне
Увага!!! Курси!
Новини
Архів новин
Зараз на сайті
Гостей: 17

Користувачів: 0

Всього користувачів: 25,429
Новий користувач: YegunovaEli

Подивитись >>>
СПРАВОЧНАЯ СИСТЕМА
ЗОДЧИЙ - ДБН, СНиП, ДСТУ, ГОСТ, ПРИКАЗЫ, ПИСЬМА (рекомендована Госстроем)