- вiд зарплати в прямих витратах), якi являються даними пiдрядника, дозволяють розраховувати загальновиробничi витрати не за методикою Настанови з визначення вартості будівництва, а у рiвнi, що вiдповiдає фактичним звiтним даним виконавцiв будiвельно-монт
Булава Алла,Уведення конкретних значень параметрiв Н19 (вiдсоток на зарплату у складi загальновиробничих витрат - вiд зарплати в прямих витратах) i Н20 (загальний вiдсоток на загальновиробничi
Выполняется реконструкция участка воздушной линии 0,4кВ. Замена провода на изолированный, замена отдельных опор, переподключение существующих потребителей.
На Ваш взгляд, допустимо ли
1. Применение расценок ТР (АВК-5) по СОУ Н ЕЕ 40.1-00130044-834:2010 “Норми часу на ремонт і технічне обслуговування електричних мереж. Повiтрянi лiнiї напругою 0,4-20 кВ, трансформаторнi пiдстанцiї напpугою 6-20/0,4 кВ, розподiльнi пункти напругою 6-20 кВ” Минтопэнерго? или расчет должен выполняться в расценках на строительство?
2. При расчете сметы по сборнику строительства допустимо ли в данном случае применения к=1,15 к расценкам строительства при ремонте/реконструкции согласно п.4.4 ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012?
Ценю убеждения, но прошу, по возможности, аргументировать.
И в любом случае спасибо.
если заказчик подчиняется Минтопэнерго, то в первую очередь надо брать их "родные" нормы.
если ремонт то в первую очередь из РН.
если там нет, то смотреть в Е, ЕН
применять переходный коэф. надо руководствуясь Указаниями к применению