 Электромонтажные работы (ВЛ-ВЛИ) 
 | 
| ImTempos | 
 Опубліковано April 18 2019 09:03 
 | 
ученик 
 
  
Повідомлень: 16 
Зареєстровано: 18.04.19 
  | 
Здравствуйте. 
Исходные данные: воздушная линия 0,4кВ в 4 провода, длина трассы - 290м, реальное количество опор на трасе - 13шт. 
Применяемая расценка работ Е33-108-1(2) - "1 провод при 20 опорах на 1 км линии" - 290х4=1,16км. 
Исходя из "1 провод на 20 опор на 1 км линии", расценка учитывает 1,16х20=23,2 опоры. 
Т.к. в "1 провод", то 13 опор трасы для 4 проводов - 13х4=52 опоры.  
Количество не учтённых расценкой опор: 52-23=29. Применяем Е33-111-1(2)=29. 
Всё верно? | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| ImTempos | 
 Опубліковано April 18 2019 10:35 
 | 
ученик 
 
  
Повідомлень: 16 
Зареєстровано: 18.04.19 
  | 
Простите, не понял. 
Изначально вопрос был о технике применения Е33-111-1 по отношению Е33-108-1. Вы предлагаете проанализировать только по одному из механизмов. Но ведь изначально в Е33-108-1 механизмов больше. 
Прошу объяснить на пальцах на более простом примере: Е33-108-2 + Е33-111-2 (подвешивание вручную). 
(поправил ошибку в норме)
 
Змінено: ImTempos, April 18 2019 11:07 | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| denoksa | 
 Опубліковано April 18 2019 10:53 
 | 
сметчик 
 
  
Повідомлень: 154 
Зареєстровано: 12.03.08 
  | 
Возьмите один провод, а потом умножте на 4 провода все объемы | 
| Оценить сообщение | 
   x 1 
 
  | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| denoksa | 
 Опубліковано April 18 2019 10:55 
 | 
сметчик 
 
  
Повідомлень: 154 
Зареєстровано: 12.03.08 
  | 
И получится  прокладки 1,16 км и минус 28 опор | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| ImTempos | 
 Опубліковано April 18 2019 11:06 
 | 
ученик 
 
  
Повідомлень: 16 
Зареєстровано: 18.04.19 
  | 
denoksa, а я что взял? 290х4=1,16 - траса в один провод. Минус 29 опор я и так имею. Как их праильно в плюс делать? | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| denoksa | 
 Опубліковано April 18 2019 12:11 
 | 
сметчик 
 
  
Повідомлень: 154 
Зареєстровано: 12.03.08 
  | 
Пропорция  
На 1000 м - 20 опор 
на   290 м - х опор 
 
Итого 290х20/1000=5,8 опор 
 
По факту на 290 м - 13 опор 
             на 1000 м - х опор 
Итого 1000х13/290= 45 опор 
 
Отсюда следует Вам надо добавить 45-20=25 опор на 1000 м 
               на 1000м - 25 опор 
               на 290 м -   х 
Итого  25х290/1000= 7,25 опоры | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| denoksa | 
 Опубліковано April 18 2019 12:16 
 | 
сметчик 
 
  
Повідомлень: 154 
Зареєстровано: 12.03.08 
  | 
И это только 1 провод | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| ImTempos | 
 Опубліковано April 18 2019 12:23 
 | 
ученик 
 
  
Повідомлень: 16 
Зареєстровано: 18.04.19 
  | 
Со всем уважением, 7,25х4=29 - смотрим первый пост. | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Y | 
 Опубліковано April 22 2019 13:25 
 | 
сметчик 
 
  
Повідомлень: 209 
Зареєстровано: 14.03.11 
  | 
Я пользуюсь фрагментом Ф376 и не заморачиваюсь. Посчитал сколько опор на 1000 метров отредактировал это количествоо и всё (изначально там стоит 20) | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| ImTempos | 
 Опубліковано April 25 2019 08:29 
 | 
ученик 
 
  
Повідомлень: 16 
Зареєстровано: 18.04.19 
  | 
Y, рад за Вас. Особенно если пропускают Е33-110-3 из фрагмента, а не требуют Е33-18-1. | 