 Подвеска СИП 
 | 
| Лилек | 
 Опубліковано October 09 2017 09:17 
 | 
 
  
ученик 
 
  
Повідомлень: 12 
Зареєстровано: 23.01.15 
  | 
Просто Вы взяли расценку для ВЛ-10-35кВ. У Вас 0,4кВ поэтому е33-108. Согласна, расценки маленькие, но что делать. Можно взять МС1-1-1, но тогда разрешение автора на применение этой позиции. | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Anna@1111 | 
 Опубліковано October 09 2017 10:31 
 | 
ученик 
 
  
Повідомлень: 15 
Зареєстровано: 17.07.17 
  | 
 prepod написал(а): 
Воспользуйтесь фрагментами СИПы в них не плохо проработаны  
 Доброе утро! Приняла по фрагментам подвеска СИП-4 2х16 по Е33-110-3 и Е33-111-13 экспертиза делает замену на Е33-108-1 и Е33-111-1. Кто прав? | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Y | 
 Опубліковано October 11 2017 15:31 
 | 
сметчик 
 
  
Повідомлень: 209 
Зареєстровано: 14.03.11 
  | 
Я думаю что вы. | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Anna@1111 | 
 Опубліковано October 11 2017 16:18 
 | 
ученик 
 
  
Повідомлень: 15 
Зареєстровано: 17.07.17 
  | 
 Y написал(а): 
Я думаю что вы.  
спасибо за поддержку  , к сожалению экспертиза так не думает  . | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Илончик | 
 Опубліковано October 13 2017 22:47 
 | 
сметчик 
 
  
Повідомлень: 176 
Зареєстровано: 26.05.15 
  | 
Anna@1111 написал(а):
Y написал(а): 
Я думаю что вы. 
спасибо за поддержку   , к сожалению экспертиза так не думает   .   
А поспорить с экспертом не пробовали? )) | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Anna@1111 | 
 Опубліковано October 16 2017 11:17 
 | 
ученик 
 
  
Повідомлень: 15 
Зареєстровано: 17.07.17 
  | 
Илончик написал(а):
Anna@1111 написал(а):
Y написал(а): 
Я думаю что вы. 
спасибо за поддержку   , к сожалению экспертиза так не думает   .  
А поспорить с экспертом не пробовали? ))   
Пробововала, говорит:"Расценка эта не правильная, не нравится - звоните в Минрегионбуд, я такое  не принимаю". | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Irina 5007 | 
 Опубліковано October 01 2020 15:46 
 | 
сметчик 
 
  
Повідомлень: 80 
Зареєстровано: 12.08.11 
  | 
Добрый день! У меня ступор, помогите!  В техзадании есть такие виды работ: 
1. Пiдвiшування ізольованого проводу по опорах 
2. При кiлькостi опор бiльше 5 на 1 км лiнiї  
Вот есть очень много вариантов подвесить СИП, но ни к одной норме я не нашла поправку в виде п.2. Ткните носом, пожалуйста! Буду очень благодарна! | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| denoksa | 
 Опубліковано October 01 2020 16:19 
 | 
сметчик 
 
  
Повідомлень: 154 
Зареєстровано: 12.03.08 
  | 
Irina 5007 написал(а):
Добрый день! У меня ступор, помогите!   В техзадании есть такие виды работ: 
1. Пiдвiшування ізольованого проводу по опорах 
2. При кiлькостi опор бiльше 5 на 1 км лiнiї  
Вот есть очень много вариантов подвесить СИП, но ни к одной норме я не нашла поправку в виде п.2. Ткните носом, пожалуйста! Буду очень благодарна!   
Посмотрите в добавлять или исключать или нормы МС1-1-1 (2)
 
Змінено: denoksa, October 01 2020 16:29 | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Irina 5007 | 
 Опубліковано October 01 2020 16:21 
 | 
сметчик 
 
  
Повідомлень: 80 
Зареєстровано: 12.08.11 
  | 
Посмотрите в добавлять или исключать[/quote] 
Смотрела! Конечно смотрела, но именно такого не нашла.  | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| denoksa | 
 Опубліковано October 01 2020 16:42 
 | 
сметчик 
 
  
Повідомлень: 154 
Зареєстровано: 12.03.08 
  | 
 Irina 5007 написал(а): 
Посмотрите в добавлять или исключать  
Смотрела! Конечно смотрела, но именно такого не нашла. [/quote] 
Если при выполнении работ по подвеске изолированного провода (СИП), состав работ совпадает с перечнем операций по подвеске троса на опорах (Е33-110-3) возможно применение данной нормы с заменой стоимости троса на стоимость изолированного самонесущего провода. Если по составу работ отличается – необходимо разработать индивидуальную сметную норму и расценку и утвердить её для применения на данном строительстве (письмо Минрегионстроя Украины от 09.07.2009 № 9/11-1005 «О порядке разработки и утверждения индивидуальных ресурсных элементных сметных норм»). 
Норма Е33-110-3 "Подвеска тросов [1 трос при 5 опорах на 1 км линии] для ВЛ 35 кВ" | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Irina 5007 | 
 Опубліковано October 01 2020 16:53 
 | 
сметчик 
 
  
Повідомлень: 80 
Зареєстровано: 12.08.11 
  | 
Норма Е33-110-3 "Подвеска тросов [1 трос при 5 опорах на 1 км линии] для ВЛ 35 кВ"[/quote] 
Я видела трос, но сомневалась. Но, наверное, воспользуюсь ею. Спасибо! | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| АОС | 
 Опубліковано October 02 2020 08:36 
 | 
ученик 
 
  
Повідомлень: 28 
Зареєстровано: 22.03.18 
  | 
 Irina 5007 написал(а): 
Норма Е33-110-3 "Подвеска тросов [1 трос при 5 опорах на 1 км линии] для ВЛ 35 кВ"  
Я видела трос, но сомневалась. Но, наверное, воспользуюсь ею. Спасибо![/quote] 
 
1. - М8-305-4 Гак на опорi[#[при роботi на висотi понад 2 до 8 м]] 
2. - Е33-110-3 Пiдвiшування СІП перерізом до 70мм2 
3. - М8-82-1 Монтаж затискача наборного без кожуха 
 
По таких пунктах Експертиза нам пропускає | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Y | 
 Опубліковано October 02 2020 08:51 
 | 
сметчик 
 
  
Повідомлень: 209 
Зареєстровано: 14.03.11 
  | 
Я беру строго по фрагменту. | 
| Оценить сообщение | 
   x 1 
 
  | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| ImTempos | 
 Опубліковано October 02 2020 11:42 
 | 
ученик 
 
  
Повідомлень: 16 
Зареєстровано: 18.04.19 
  | 
 АОС написал(а): 
1. - М8-305-4 Гак на опорi[#[при роботi на висотi понад 2 до 8 м]] 
2. - Е33-110-3 Пiдвiшування СІП перерізом до 70мм2 
3. - М8-82-1 Монтаж затискача наборного без кожуха 
По таких пунктах Експертиза нам пропускає  
 
М8-305-4 Гак на опорi - траверсу ТТУ приравнять к крюку - это сильно. Но если пропускают - повезло. 
М8-82-1 - "на мою думку" экспертиза ошибается: не те это "натяжные", не из той оперы (РП), а если посмотреть состав работ Е33-110-3... | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Irina 5007 | 
 Опубліковано October 02 2020 12:23 
 | 
сметчик 
 
  
Повідомлень: 80 
Зареєстровано: 12.08.11 
  | 
Явзяла Е33-110-3 - на подвеску и Е33-11-13 - на поправку по количеству опор. Надеюсь, что прокатит. | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 | 
 | 
| Irina 5007 | 
 Опубліковано October 02 2020 12:23 
 | 
сметчик 
 
  
Повідомлень: 80 
Зареєстровано: 12.08.11 
  | 
 Irina 5007 написал(а): 
Я взяла Е33-110-3 - на подвеску и Е33-111-13 - на поправку по количеству опор. Надеюсь, что прокатит.  | 
| Оценить сообщение | 
 | 
|   | 
 
 
 
 |