Вопрос по расценкам
|
skat1895 |
Опубліковано July 15 2018 16:45
|
ученик
Повідомлень: 8
Зареєстровано: 09.05.18
|
Добрый день, знатоки. Прошу помочь начинающему сметчику.
Вводные данные: заказчик - бюджет, объект - жилой многоквартирный дом, капитальный ремонт внутренней электропроводки.
1. Стояки по этажам прокладываются в пластиковой трубе М8-409-2. Правильно ли подобрана расценка?
2. На каждом этаже монтируется "Коробка распределительная накладная 200x155x80" (http://strumok.kiev.ua/korobka-raspredelitel-naja-nakladnaja-200x155x80-polipropilen-asko-ukrem.html). Не могу для нее подобрать расценку. Прошу помощи.
3. В эту коробку монтируется клеммная колодка (https://svitlo.ua/catalog/klemnye_kolodki/klemnaya-kolodka-hsv-95-4kh95-mm2-4kh16-mm2/) М8-545-7. Правильно ли подобрана расценка? Роскошная расценка М8-641-1. Возможно ли ее применение с удалением из ресурсов не используемых материалов?
4. К клеммной колодке подключаются существующие вводы в квартиры. насколько я понимаю расценивать это как отдельную работу нельзя?
5. Какие коэффициенты возможно применить?
Заранее спасибо.
С ув. |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Valentin |
Опубліковано July 15 2018 18:15
|
профи
Повідомлень: 3186
Зареєстровано: 05.11.06
|
ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ СУЩЕСТВУЮТ СОБСТВЕННЫЕ СБОРНИКИ (Е21, РН17), В СОСТАВ РАБОТ КОТОРЫХ ВХОДЯТ И КОРОБКИ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ.
СБОРНИК "М" -МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ.
ЕСЛИ В ДОМЕ ЕСТЬ ОБОРУДОВАНИЕ, ТО ТОЛЬКО ТЕ ЦЕПИ, КОТОРЫЕ ИДУТ К ЕГО ПОДКЛЮЧЕНИЮ, МОГУТ РАСЦЕНИВАТЬСЯ ПО СБОРНИКУ "М". |
Оценить сообщение |
x 2
|
|
|
|
Valentin |
Опубліковано July 15 2018 19:47
|
профи
Повідомлень: 3186
Зареєстровано: 05.11.06
|
prepod, СПАСИБО.
Я ни на секунду не сомневался в том, что Ваши ученики будут очень внимательно
и ответственно относиться к требованиям технической документации (неважно -правильной или нет).
|
Оценить сообщение |
|
|
|
|
skat1895 |
Опубліковано July 15 2018 21:24
|
ученик
Повідомлень: 8
Зареєстровано: 09.05.18
|
Ок, спасибо за ответы. Какие расценки из этих сборников подходят под мои виды работ? |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
katerina |
Опубліковано July 16 2018 10:29
|
сметчик
Повідомлень: 193
Зареєстровано: 20.12.07
|
skat1895, м8-641-1 относится к разделу Установки театрально-зрелищных предприятий. Т.е. это вообще не ваш вариант.
Катюня |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
skat1895 |
Опубліковано July 16 2018 12:23
|
ученик
Повідомлень: 8
Зареєстровано: 09.05.18
|
katerina, я так и думал) просто расценка суперская) |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
skat1895 |
Опубліковано July 16 2018 12:29
|
ученик
Повідомлень: 8
Зареєстровано: 09.05.18
|
По ремонтному сборнику РН17-7-3 не подходит - так как в расценке стальные трубы
РН17-7-11 не подходит так как в расценке в бородах под заливку - в данном случае трубы прокладываются по стене.
Наиболее подходящая РН7-7-17, труба там полиэтиленовая, но в составе работ прокладывается по полу, а не по стене.
Коллеги что посоветуете? |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Valentin |
Опубліковано July 16 2018 12:44
|
профи
Повідомлень: 3186
Зареєстровано: 05.11.06
|
Е21-2 -ЧЕМ НЕ ВАРИАНТ?? |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
skat1895 |
Опубліковано July 16 2018 13:16
|
ученик
Повідомлень: 8
Зареєстровано: 09.05.18
|
Valentin, на мой взгляд подходит, вот только сборник Е21 - Электроосвещение зданий. Правомерно ли брать оттуда расценку? |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Valentin |
Опубліковано July 16 2018 13:30
|
профи
Повідомлень: 3186
Зареєстровано: 05.11.06
|
Е21- вся электропроводка, разводка, шкафы, освещение зданий и сооружений при новом строительстве.
Другого сборника для жилых домов не существует. |
Оценить сообщение |
x 1
|
|
|
|
Valentin |
Опубліковано July 16 2018 14:09
|
профи
Повідомлень: 3186
Зареєстровано: 05.11.06
|
skat1895 написал(а):
katerina, я так и думал) просто расценка суперская)
Дорожка к туалету на даче по сборнику Е31 (Аэродромы), в частности нормы на взлетно посадочные полосы, тоже "суперские". |
Оценить сообщение |
x 2
|
|
|
|
RiabininOS |
Опубліковано July 19 2018 16:03
|
сметчик
Повідомлень: 105
Зареєстровано: 24.11.11
|
Valentin написал(а):
skat1895 написал(а):
katerina, я так и думал) просто расценка суперская)
Дорожка к туалету на даче по сборнику Е31 (Аэродромы), в частности нормы на взлетно посадочные полосы, тоже "суперские".
Трубопроводы по М13 (атомные станции) тоже очень неплохо |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Dobs |
Опубліковано April 09 2024 10:33
|
ученик
Повідомлень: 19
Зареєстровано: 21.08.23
|
Підкажіть яку застосувати норму для монтажу кабелю ВВГнгд за армстронгом (поточний та капітальний ремонт).
На скобах чи в бороздах не підходить по технології, в гофру теж не затягується. Брати КР17-5-1 в порожнинах перекриттів і перегородок? занадто дешева .
КР17-9-4 на тросі - застаріла маячня, бо зараз є самонесучі кабелі |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
DenNNI |
Опубліковано April 15 2024 11:22
|
ученик
Повідомлень: 22
Зареєстровано: 06.10.20
|
Dobs написал(а):
Підкажіть яку застосувати норму для монтажу кабелю ВВГнгд за армстронгом (поточний та капітальний ремонт).
На скобах чи в бороздах не підходить по технології, в гофру теж не затягується. Брати КР17-5-1 в порожнинах перекриттів і перегородок? занадто дешева .
КР17-9-4 на тросі - застаріла маячня, бо зараз є самонесучі кабелі
Я розумію ваші спроби знайти оптимальну технологію для монтажу кабелю ВВГнгд, особливо при виконанні різних видів ремонтів. Існує кілька можливих варіантів:
1. **Самонесучі кабелі**: Це сучасний підхід до монтажу кабелів, який може бути дійсно зручним і ефективним. Однак, важливо враховувати технічні вимоги та характеристики самонесучих кабелів, щоб переконатися, що вони відповідають вашим потребам.
2. **Кабелі в гофру**: Цей метод може бути зручним для монтажу кабелю, якщо ви зіткнулися з проблемами при монтажі на скобах чи в бороздах. Проте, важливо обережно виконувати цей процес, щоб уникнути пошкодження кабелю та забезпечити його безпечне розташування.
3. **КР17-5-1 в порожнинах перекриттів і перегородок**: Цей варіант може бути більш економічним, але важливо переконатися, що він відповідає вимогам безпеки та надійності для вашого конкретного проекту.
4. **КР17-9-4 на тросі**: Якщо цей метод вважається застарілим і неефективним для вашого проекту, варто розглянути інші альтернативи.
Найкращим рішенням буде консультація з фахівцем в галузі електромонтажних робіт, який може надати вам конкретні поради щодо вибору технології та матеріалів для монтажу кабелю, що відповідають вашим потребам та умовам проекту. |
Оценить сообщение |
|
|
|