29-05-2024 08:14
Техподдержка в Viber


Техподдержка АВК⁩


Группа поддерживается напрямую разработчикам
Мини-чат
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

[off] 28.05.2024
Есть ли возможность в АВК округлить количество маш-час машин и механизмов, хотелось бы хотя бы до 4 знаков

[off] 28.05.2024
где нужно поставить коэффициент, чтобы показало уровень зарплаты в проектных работах на разряд 7,0?

[off] 28.05.2024
Натализе, 172,33

[off] 28.05.2024
Значення середньомісячної тривалості робочого часу розраховані із умов тривалості воєнного стану після 14 травня 2024

[off] 27.05.2024
примітку до цього СОУ «є особливості застосування». Де можна знайти ці особливості та сам лист? Знаходжу тільки наказ Укравтодору тією датою, про ніякі особливості застосування там не пишеться.Дякую


ИCC
Информационно-справочная система Зодчий
Нормативная база
ГНч ГНч
ДСТУ ДСТУ
ЕНиР ЕНиР
РЭСН РЭСН
РЭСНмо РЭСНмо
РЭСНр РЭСНр
Реставрация Реставрация
Минпром Минпром
СцнПРдС СцнПРдС
Пусконаладка Пусконаладка
Прейскурант 260543Е Прейскурант 260543Е




[On-Line консультация]
Антон - Встановив останню версію програми, але весь шріфт йде ієрогліфами
Аліна - Доброго дня, скажіть можливо хтось знає чи можна переносити матеріали створені в НДІ користувача з однієї АВК в іншу?
Максим - При перенесенні кошторису з системи Кошторисних документів в систему Договірна ціна змінюється вартість будівництва. Скажіть будь ласка в чому може...
Просмотр темы
» Для начинающих » Первые шаги
Тут был(и) 1 Гостей
 Распечатать тему
Прокладка телефонии
volka1977
Добрый день!Всех с прошедшими праздниками!Надо сделать смету по прокладке телефонии в бюджетном учреждении.Столкнулься с вопросами:
-есть М10-55-3 норма на прокладку кабеля по кирпичной стене с креплением-я монтирую жестяную скобу и через нее прокладываю 10 кабелей-как применить эту норму?-считать как один кабель или 10 шт.?
-надо монтировать телефоные розетки старого образца около 100 шт.-какую норму взять?
-здание сталинской постройки,там есть потолочные балки 600-700мм толщиной,заказчик сказал их проходить насквозь,обходить нельзя.Отверстий прийдеться сверлить около 60 шт диаметром 20 мм.Р20-30-7-эту норму можно применить или другую?
Спасибо за внимание и помогание:)
Оценить сообщение
 
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ГОША
Вы ремонт делаете в школе?
Оценить сообщение
 
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ГОША
в смысле в бюджетной организации...
Оценить сообщение
 
volka1977
Нет ,это больница,поменяли окна и двери на пластик и теперь надо переделать телефонию,там проводка старая
Оценить сообщение
 
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ГОША
акцент делался на слово "ремонт"
Оценить сообщение
 
master
Правельно считать не кол-во, а длина кабеля, а расход скоб по факту.
Оценить сообщение
 
Валерий Анатолийович
Да, я согласен с "master", нужно в "Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг"-ставить всю длину кабеля, тойсть если Вы прокладиваете, допустим 50м линий, паралельно положив 10кабелей, то в више указаную норму нужно ставить 50*10=500м-кабеля. Даже в самой росценке написано, "кабель"(1шт.), а не "кабели".
Оценить сообщение
 
volka1977
ДА спасибо,за ответы.Но в этой расценке сказано,что у кабеля своя индивидуальная скоба,а у меня применяеться держатель кабельный фирмы ово-grip и через него проходит десяток кабелей,т.е.он индеведуален для нескольких кабелей.И применив эту расценку расчет показал,что 3 человека 3 км кабеля будут примерно тянуть 3 месяца.По моим просчетам все эти кабеля можем протянуть за месяц.И сказали ,что нашу работу будут контролировать,а у нас никто не курит и каждый раз ходить то за дюбелем,то за саморезом - мы с ума сойдем.А договориться с замовником мы не можем-чтобы работать с утра и до обеда,или пятница -это выходной.И привязываються у нас к трудозатратам,если сделаем за 40 дней,то спросят сметчиков почему по времени 3 месяца,а мы за 1,5 месяца сделали.И за досрочное выполнение нам премия не светит
Оценить сообщение
 
Перейти на форум:

Подобные темы
Темы Форум Ответов Последние сообщения
Прокладка кабеля в траншеях Проектные работы 3 August 20 2008 17:15
Прокладка сетей Проблемы и решения 1 November 10 2008 13:43
кто сталкивался с такой сметой как-бестраншейная прокладка трубопроводов методом прокола или наподоб Первые шаги 5 December 15 2008 11:36
Прокладка кабеля СИП Проблемы и решения 6 August 13 2009 10:53
Прокладка кабеля-присоединение Проблемы и решения 13 September 13 2010 16:04
Прокладка трубопроводов Проблемы и решения 5 November 24 2010 07:56
Прокладка трубопровода и метраж труб?! Консультации 15 January 13 2011 14:08
прокладка отопления Сантехника, отопление 7 March 05 2011 09:07
Прокладка фреонопроводов и дренажныж трубопроводов Вентиляция и кондиционирование 1 April 15 2011 10:52
Прокладка провода заземления Проблемы и решения 15 December 20 2011 13:48
Авторизация
Логин

Пароль



Забыли пароль?
Запросите новый здесь.
Навигация
Статьи
Правила сайта
Обратная связь
Сметные программы
Заказать смету
C=>C=>C=>С
Разное
Внимание!!! Курсы!!!
Новости
Архив новостей
Сейчас на сайте
Гостей: 49

Пользователей: 0

Всего пользователей: 25,400
Новый пользователь: haresanna

Посмотреть >>>
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
СПРАВОЧНАЯ СИСТЕМА
ЗОДЧИЙ - ДБН, СНиП, ДСТУ, ГОСТ, ПРИКАЗЫ, ПИСЬМА (рекомендована Госстроем) АС4 Сметный программный комплекс. Кондиционеры