Нет, ви плутаєте акт обстеження і ДА. ДБН А.2.2-3:2014 8.4 - об'єми робіт в ДА мають бути. цим документом ви підміняєте розробку повної ПД. питання те саме - хто обстежує, планує роботи
дефектування об'єктів. А форма дефектного акту з Настанови - це дещо. Вважаю, що перш за все у дефектному акті повинні бути перераховані всі недоліки об'єкту обстеження, а вже потім перелік робіт,
k_3, на мій погляд, кошторисник може підписувати дефектний акт лише у складі комісії, якщо є співробітником підприємства будівлі якої обстежують, або працівником підприємства, якому делегували
k_3, посилання на статтю з підбіркою огляду законодавства щодо дефектних актів https://radnuk.com .ua/voiennyj-stan/ defektnyj-akt-skas uvaly-doslidzhuiem o-rizni-formy-defe ktnoho-akta/
ПОДСКАЖИТЕ КАК ПРАВИЛЬНО УЧЕСТЬ АВТОРСКИЙ НАДЗОР В ИНВЕСТОРСКОЙ СМЕТЕ. МЕНЯ ИНТЕРЕСУЕТ СКОЛЬКО % НАДО СТАВИТЬ В СВОДНУЮ. ГДЕ ЭТО НАПИСАНО? ГИП СУММУ НЕ ДАЕТ, СКАЗАЛ ВЗЯТЬ КАК В АВК-3. :(
СТРОЙКА - 5-СЕКЦИОННЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ
Спасибо, но 2,5% это технический надзор (проводится службой заказчика) - в сводной П101, а меня интересует авторский надзор, проводимій проектніми организациями - в сводной П102
НАШЛА!!!!
Средства на проведение авторского надзора проектных организаций за строительством или ремонтом рекомендуется определять расчетом в текущем уровне цен, НО НЕ БОЛЕЕ 0,2% ОТ ПОЛНОЙ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ , учтенной в главах 1-9 сводного сметного расчета и включаются в графы 7 и8 сводного сметного расчета. - МДС 81-35.2004 -п.4.91
Подобный вопрос был на форуме 11.07.2008, автор ответа Кристина :D