Okean написал:
Помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Выкапывание траншеи глуб 80см шир 50 см дл 320м вручную!это расценка е1-164-2?128м3?правильно я считаю?так мне говорят что еще применялись там отбойный молоток!в ресурник его вставить можно или коэф какой то есть?если можно то какой расход по норме ставить?:(
А что так пугает? Что 128 м3 вручную?
Если отбойный молоток применялся, то, возможно, другая группа грунтов!
В любом случае, объёмы надо разделять: вручную и с применением отбойного молотка! Соответственно и расценки!
Что подразумевается "под расходом по норме"?
Умён не тот, кто знает многое, а тот, кто знает нужное! |