Наружный газопровод
|
АБорис |
Опубліковано February 18 2012 11:09
|
ветеран
Повідомлень: 1649
Зареєстровано: 18.09.10
|
Правила безпеки систем газопостачання України
[spoiler]4.2.13. Технічне обслуговування, ремонт і експлуатація газопроводів і прокладених спільно з ними інших інженерних комунікацій в колекторах, каналах-"зчіпках", технічних коридорах і підпіллях повинно здійснюватись згідно з єдиною спеціальною інструкцією, розробленою та затвердженою власником споруди і погодженою з місцевим органом Держнаглядохоронпраці.[/spoiler]
Перелік нормативних документів
Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»
Типові норми часу на технічне обслуговування та ремонт систем газопостачання.
Я пишу с ошибками — это привилегия высшего образования. |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
avrora |
Опубліковано February 22 2012 08:23
|
сметчик
Повідомлень: 114
Зареєстровано: 13.01.09
|
вот что есть
avrora приєднав файл:
_042011.doc |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Nell |
Опубліковано February 22 2012 13:13
|
опытный сметчик
Повідомлень: 583
Зареєстровано: 14.01.10
|
Спасибо Вам огромное! На этой основе можно делать смету
Мир Вашому дому! |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
АБорис |
Опубліковано February 22 2012 13:33
|
ветеран
Повідомлень: 1649
Зареєстровано: 18.09.10
|
Вы здесь все работники «Нафтогаз України»? Это их внутренние нормы, заточеные индивидуально под них, а для других организаций их можно применять только в случае подряда у того же "крадогаза"
Я пишу с ошибками — это привилегия высшего образования. |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Nell |
Опубліковано February 22 2012 14:58
|
опытный сметчик
Повідомлень: 583
Зареєстровано: 14.01.10
|
Не волнуйтесь, разберемся, где можно применять...
Мир Вашому дому! |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
avrora |
Опубліковано April 04 2012 08:51
|
сметчик
Повідомлень: 114
Зареєстровано: 13.01.09
|
Хочу еще раз поднять вопрос о "врезках": подскажите кто сталкивался, выполняют врезку то какую работу надо брать: отключ. со снижением (т.к. в трубах после отключ. все равно есть газ) или врезку вообще по воде брать |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
ElenaL |
Опубліковано April 04 2012 11:26
|
опытный сметчик
Повідомлень: 706
Зареєстровано: 12.08.10
|
avrora речь о газе или воде? |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
avrora |
Опубліковано April 04 2012 16:59
|
сметчик
Повідомлень: 114
Зареєстровано: 13.01.09
|
о газе |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Линок2 |
Опубліковано May 15 2012 13:54
|
сметчик
Повідомлень: 79
Зареєстровано: 28.12.11
|
Попал ко мне проект сторонней организации для осмечивания, к-ый именуется ГСН.
При этом газ идет по фасаду здания до крышной котельной, есть также подземный газопровод (12м) до первого колодца.
И теперь вопрос - а как же мне его осмечивать, если проектировщики назвали раздел газоснабжение наружное, а РЭСН гласит:
РЕСУРСНЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Сборник 22
Водопровод – наружные сети
ДБН Д.2.2-22-99
1 Техническая часть
1.1.23 Устройство вводов водопровода от наружной стены до первого колодца следует определять по нормам ДБН Д.2.2-16 "Трубопроводы внутренние". |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Anna777 |
Опубліковано May 15 2012 14:10
|
профи
Повідомлень: 2092
Зареєстровано: 16.02.09
|
Линок2, мое мнение все равно по внутрянке ценить, если проектировщики неправильно назвали, то почему и вы должны делать неправильно?
Не плыви против течения, не плыви по течению, а плыви туда, куда тебе нужно!) |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Линок2 |
Опубліковано May 15 2012 15:37
|
сметчик
Повідомлень: 79
Зареєстровано: 28.12.11
|
Anna777, а подземный газопровод тоже по внутрянке?
Когда я задала такой вопрос проектировщику по разделению на наружные и внутренние сети - мне ответили:
А если там 100м подземной трубы до первого колодца? Тоже внутрянка? Все - вышел газопровод из здания - это наружка!
Вот и интересно - в каком нормативном документе для проектировщиков прописано что наружка, что внутрянка? Для них мои РЭСН не указ |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Anna777 |
Опубліковано May 15 2012 16:04
|
профи
Повідомлень: 2092
Зареєстровано: 16.02.09
|
Линок2, для проектировщиков наши нормы не указ, зато для вас они указ!!!
Не плыви против течения, не плыви по течению, а плыви туда, куда тебе нужно!) |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
MarikBig |
Опубліковано May 15 2012 23:57
|
опытный сметчик
Повідомлень: 926
Зареєстровано: 19.01.12
|
збірниками Нафтогазу не варто користуватися. деякі з них призначені лише для визначення розміру коштів внутрішнього переміщення.
Не дивлячись на найхитрішу організацію, підрядник не в змозі протистояти поганому кошторисному розрахунку. Кошторис - фундамент, на якому будується Проект..." Джон С.Маскаро, Президент Mascaro Inc. |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
MarikBig |
Опубліковано May 16 2012 00:04
|
опытный сметчик
Повідомлень: 926
Зареєстровано: 19.01.12
|
снип проектантів
Внутренняя канализация - система трубопроводов и устройств в объеме, ограниченном наружными поверхностями ограждающих конструкций и выпусками до первого смотрового колодца, обеспечивающая отведение сточных вод от санитарно-технических приборов и технологического оборудования и при необходимости локальными очистными сооружениями, а также дождевых и талых вод в сеть канализации соответствующего назначения населенного пункта или промышленного предприятия.
а для внутрішнього водопроводу визначення нема) хіба дійсно вхід в будинок
Змінено: MarikBig, May 16 2012 00:12
Не дивлячись на найхитрішу організацію, підрядник не в змозі протистояти поганому кошторисному розрахунку. Кошторис - фундамент, на якому будується Проект..." Джон С.Маскаро, Президент Mascaro Inc. |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
qwerty |
Опубліковано May 16 2012 08:00
|
опытный сметчик
Повідомлень: 611
Зареєстровано: 13.01.07
|
Товарищи, тормозите , а то мы так далеко уедем
У Линок2 проект по газу, в ДБН Д.1.1.-1-2000 п.3.1.7. наружные сети газа до вентиля(тройника) на фасаде. А ценить наружные по 22 сборнику
Alex |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Линок2 |
Опубліковано May 16 2012 08:30
|
сметчик
Повідомлень: 79
Зареєстровано: 28.12.11
|
qwerty, в п.3.1.7 написано:
• для водопровода, газопровода, теплосети - вентиль или тройник возле здания (вентиль или тройник включается в сметную стоимость здания, а колодец, в ко-тором они уста¬новлены, учитывается в смете на наружные сети).
Вентиль все-таки в колодце, а не на фасаде. |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
qwerty |
Опубліковано May 16 2012 09:27
|
опытный сметчик
Повідомлень: 611
Зареєстровано: 13.01.07
|
для воды и тепла согласен про колодцы.
А покажите где у вас в проекте газопровода есть колодец?
100% после выхода из земли ФИС и задвижка а дальше по фасаду в котельную
Alex |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
avrora |
Опубліковано August 22 2012 11:06
|
сметчик
Повідомлень: 114
Зареєстровано: 13.01.09
|
Ув. коллеги вот всплыл очередной вопрос! хотелось услышать Ваше мнение: работа прокладка газопровода (наружка)- установка кранов шаровых например диам. 50мм вопрос: по какой расценке правильнее взять по наружке Е22-36-1 или же Е16-15-2 |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Nell |
Опубліковано August 22 2012 15:09
|
опытный сметчик
Повідомлень: 583
Зареєстровано: 14.01.10
|
Линок2 написал(а):
Anna777, а подземный газопровод тоже по внутрянке?
Когда я задала такой вопрос проектировщику по разделению на наружные и внутренние сети - мне ответили:
А если там 100м подземной трубы до первого колодца? Тоже внутрянка? Все - вышел газопровод из здания - это наружка!
Вот и интересно - в каком нормативном документе для проектировщиков прописано что наружка, что внутрянка? Для них мои РЭСН не указ
Ув. Линок2! Колодцы - это не для газопровода. И граница между наружным и внутренним газопроводом - вентиль. Вентиль этот берем по расценкам на внутренний газопровод. Все -согласно ДБН
Мир Вашому дому! |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Линок2 |
Опубліковано August 22 2012 15:40
|
сметчик
Повідомлень: 79
Зареєстровано: 28.12.11
|
Nell, спасибо!
Я разобралась - сейчас так и делаю. |
Оценить сообщение |
|
|
|