[off] 24.04.2024
По поводу розвезення стояків. Проектант вважає, що стояки СВ 105-5 повинні враховуватись за нормою КБ33-120-6, як по лінії 6-10кВ, а Замовник не погоджується. Як правильно?

[off] 24.04.2024
имхо, 0,4 ближе к 0,38, чем к 6 но лучше посовещаться с мастером.

[off] 24.04.2024
Доброго дня. Підкажіть будь ласка, як правильно взяти норму на розвезення стояків при будівництві ПЛ-0,4кВ, коли на лінії є стояки СВ 95-2 та СВ 105-5? Береться за однією нормою КБ33-120-5, чи розділя

[off] 20.04.2024
Добрий день. Будь ласка, в кого є зразок кошторису на ремонт внутрішніх сан.-тех. систем у будинках? Скиньте, будь ласка на ivane.mkl@gmail.co
m

[off] 19.04.2024
п. 5.31 Настанови "за динамічної договірної ціни —не враховується."


ИCC
Информационно-справочная система Зодчий
Нормативная база
ГНч ГНч
ДСТУ ДСТУ
ЕНиР ЕНиР
РЭСН РЭСН
РЭСНмо РЭСНмо
РЭСНр РЭСНр
Реставрация Реставрация
Минпром Минпром
СцнПРдС СцнПРдС
Пусконаладка Пусконаладка
Прейскурант 260543Е Прейскурант 260543Е




[On-Line консультация]
Ганна - 24.04.2024 Доброго дня. Підкажіть будь ласка, як правильно взяти норму на розвезення стояків при будівництві ПЛ-0,4кВ, коли на лінії є стояки СВ 9...
Любовь - \"Какую расценку применить при демонтаже утепления фасада пенопластом t= 50 мм\"
Олег - Потрібна допомога з вирішення питання по демонтажу утеплення фасаду, якщо взяти пряму розцінку на монтаж КБ15-78-1 з к.0,8 відповідно до норми, то ...
Просмотр темы
» Расчетные комплексы » Проблемы и решения
Тут был(и) 1 Гостей
 Распечатать тему
підкажіть розцінку
БВО
1) Монтаж переходу із ПВХ 100х50
2) Монтаж ревізії пластмасової 100
3) Монтаж прочистки із заглушкою 100, 50
4) Ущільнення випуску каналізації 100
Будівництво
Буду дуже вдячна за інформацію
Оценить сообщение
 
alfa
Все це враховано в нормі на прокладку трубопроводів. Читай техчастину зб.16, п.1.1.3
Оценить сообщение
 
БВО
Я це розумію але замовник хоче окремо
Оценить сообщение
 
ksilit
сделайте ему коммерческое предложение в екселе, разбейте все отдельно
Оценить сообщение
 
Valka
У Вас внутренние или внешние сети? Если внутренние, то по Е16 фасонные части учтены, если внешние попробуйте по Е22, там фасонные части. Хотя я не уверена, давайте вместе подумаем…













...
Оценить сообщение
 
Перейти на форум:

Подобные темы
Темы Форум Ответов Последние сообщения
Яку взяти розцінку на підшивку вітровою дошкою карнизу Консультации 3 April 13 2009 16:34
Чи потрібно брати розцінку... Консультации 5 January 18 2011 20:57
Яку розцінку застосувати на монтаж сонячного колектора (панелі) Сантехника, отопление 2 July 24 2012 11:51
Підібрати розцінку на утеплення проходу Консультации 3 January 21 2013 10:34
Підкажіть розцінку, будь-ласка Консультации 38 November 24 2015 16:48
Мудрі люди підкажіть як трактувати збірник на ПНР! Пусконаладка 4 March 03 2018 08:50
Авторизация
Логин

Пароль



Забыли пароль?
Запросите новый здесь.
Навигация
Статьи
Правила сайта
Обратная связь
Сметные программы
Заказать смету
АС-4
C=>C=>C=>С
Разное
Внимание!!! Курсы!!!
Новости
Архив новостей
Сейчас на сайте
Гостей: 25

Пользователей: 0

Всего пользователей: 25,398
Новый пользователь: Alex_050

Посмотреть >>>
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
СПРАВОЧНАЯ СИСТЕМА
ЗОДЧИЙ - ДБН, СНиП, ДСТУ, ГОСТ, ПРИКАЗЫ, ПИСЬМА (рекомендована Госстроем) АС4 Сметный программный комплекс. Кондиционеры