доброго дня питання по кошторису на проектування - яка методологія розрахунку індексу визначення вартості кошторисних робіт за Таблицею3 дОДАТКУ 7 Настанови? дуже потрібна допомога як і що і де брати
Привіт, в спортзалі потрібно замінити дощату підлогу на підлогу із брусів 60х80 мм.Чи є якась дорожча позиція замість КР7-23-4, так як при роботі з брусами іде більше трудозатрат на сверління саморіза
Доброго дня. Підкажіть, яку норму використовуєте для керамогранітного покриття підлоги на клей? Відмінили ЕД11-45-...і тепер дуже дешева розцінка залишилась
Пользуемся расценкой на восстановление сварных швов ЖР1-701-1. Фактически применяем электроды марки УОНИ 13/45 (по норме эл-ды марки Э46). Подскажите, нужно ли применять понижающий коэф. к норме расхода эл-дов или нет. Если нужно, то где это написано?
надо применять понижающий К=0,8824
так судя по таблице в техчасти Э46 это тип электрода по ГОСТ 9467-75. к этому типу относятся: ВКП-4, АНО-4, ВКП-21, АНО-21, ВМ-12, ВКП-24, ОЗС-12 Электроды УОНИ это тип Э50А по ГОСТ 9467-75
Данные взял тут http://www.md.com.ua/premel/products.php
Змінено: ksilit, October 01 2008 22:25
попробуйте поставить, может быть пройдет...но как правило в инете видал такое сравнение УОНИ 13/45(55), т.е. их приравнивают. и в табличке в 3-й строке стоят УОНИ 13/55. по-этому, мое скромное мнение, К=0,8824