26-04-2024 02:40
Техподдержка в Viber


Техподдержка АВК⁩


Группа поддерживается напрямую разработчикам
Мини-чат
Вы должны авторизироваться, чтобы добавить сообщение.

[off] 24.04.2024
По поводу розвезення стояків. Проектант вважає, що стояки СВ 105-5 повинні враховуватись за нормою КБ33-120-6, як по лінії 6-10кВ, а Замовник не погоджується. Як правильно?

[off] 24.04.2024
имхо, 0,4 ближе к 0,38, чем к 6 но лучше посовещаться с мастером.

[off] 24.04.2024
Доброго дня. Підкажіть будь ласка, як правильно взяти норму на розвезення стояків при будівництві ПЛ-0,4кВ, коли на лінії є стояки СВ 95-2 та СВ 105-5? Береться за однією нормою КБ33-120-5, чи розділя

[off] 20.04.2024
Добрий день. Будь ласка, в кого є зразок кошторису на ремонт внутрішніх сан.-тех. систем у будинках? Скиньте, будь ласка на ivane.mkl@gmail.co
m

[off] 19.04.2024
п. 5.31 Настанови "за динамічної договірної ціни —не враховується."


ИCC
Информационно-справочная система Зодчий
Нормативная база
ГНч ГНч
ДСТУ ДСТУ
ЕНиР ЕНиР
РЭСН РЭСН
РЭСНмо РЭСНмо
РЭСНр РЭСНр
Реставрация Реставрация
Минпром Минпром
СцнПРдС СцнПРдС
Пусконаладка Пусконаладка
Прейскурант 260543Е Прейскурант 260543Е




[On-Line консультация]
Ганна - 24.04.2024 Доброго дня. Підкажіть будь ласка, як правильно взяти норму на розвезення стояків при будівництві ПЛ-0,4кВ, коли на лінії є стояки СВ 9...
Любовь - \"Какую расценку применить при демонтаже утепления фасада пенопластом t= 50 мм\"
Олег - Потрібна допомога з вирішення питання по демонтажу утеплення фасаду, якщо взяти пряму розцінку на монтаж КБ15-78-1 з к.0,8 відповідно до норми, то ...
Просмотр темы
» Вопросы и ответы » Материалы
Тут был(и) 1 Гостей
 Распечатать тему
приготовление гарцовки
Лиса
Подскажите, пожалуйста, состав 1 м3 гарцовки 1:4 и 1:7
Оценить сообщение
 
ksilit
гарцовка 1:4 (чисто песчано-цементная)
1 часть цемента, 4 части песка...
если смотреть по другому 1/5 =0,2 столько цемента
(1/5)х4=0,8 столько песка
или
1 мешок цемента на 4 мешка песка (мешки по 50 кг)
Оценить сообщение
  x 1
 
тати
гарцовка 1:4

песок=1/5*4=0,8 м3
цемент=1/5=0,2м3*1,3=0,26 т
Оценить сообщение
 
opkoval
У мене теж дилема з цією гарцовкою! Допоможіть розібратися!!!
Візьмемо 1:4.
У мене виникло питання з обчисленням об*єму. В розцінці РН18-49-1 норма ПІСКУ 5,53м3 на 100м2 товщиною 5 см. Тобто ЦПС беремо 5,5 м3 (0,03 м3 - на просипку швів)
пісок=5,5/5*4=4,4 м3
цемент=5,5/5=1,1м3*1,4=1,54 т
Але на практиці виявилося (після ущільнення), що йде велика перевитрата - 5,5 м3 ЦПС ущільнюється до 3 см. Щоб отримати 5 см, необхідно 7 м3. Так може ми не правильно обчислюємо пропорції? Можливо треба брати ввесь об*єм піску 5,5м3 і добавляти 1/4 (1,54 т) цементу? Цемент набагато дрібніший піску і "поглинається" ним? Наприклад, у розцінці РН20-17-19 співвідношення піску і цементу приблизно 1:4, але ж і піску 116 м3 на 100м3 розчину та ще й плюс цемент?
Оценить сообщение
 
Перейти на форум:

Подобные темы
Темы Форум Ответов Последние сообщения
Приготовление цементно-песчаной смеси Требуется помощь 3 May 04 2016 08:51
Расценка на приготовление ЩПС Материалы 5 December 14 2016 17:44
Авторизация
Логин

Пароль



Забыли пароль?
Запросите новый здесь.
Навигация
Статьи
Правила сайта
Обратная связь
Сметные программы
Заказать смету
АС-4
C=>C=>C=>С
Разное