Линии электропитания
|
ezhina |
Опубликовано April 09 2009 15:05
|
сметчик
Сообщений: 133
Зарегистрирован: 24.07.08
|
Помогите осметить линии электропитания, проложенные в земеле и по воздуху..уже голову сломала...пожалуйста :( |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Хмелюк Виталий |
Опубликовано April 09 2009 18:49
|
сметчик
Сообщений: 346
Зарегистрирован: 15.04.08
|
Ценить надо по зборнику номер 8 на монтаж монтаж оборудования - в зборнике 8 - канализация електроенергии и электрические сети... - далее раздел кабельные линии до 500 кВ - ну а дальше уж изучаете техническую часть и вперед на мины)) |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Хмелюк Виталий |
Опубликовано April 09 2009 18:50
|
сметчик
Сообщений: 346
Зарегистрирован: 15.04.08
|
для монтажа воздушных ЛЭП берите расценки 33-го строительного сборника |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
ezhina |
Опубликовано April 10 2009 08:37
|
сметчик
Сообщений: 133
Зарегистрирован: 24.07.08
|
Спасибо! |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
masteroks |
Опубликовано April 13 2009 10:14
|
ученик
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 12.04.09
|
Приветствую, коллеги! Где можно качнуть Раздел 1.Электроэнергетика. Сборника цен и размеры поправочных
коэффициентов на проектно-изыскательские работы
для строительства.:| |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
ksilit |
Опубликовано April 13 2009 12:40
|
админ
Сообщений: 6693
Зарегистрирован: 16.07.06
|
слева есть Нормативная база
смотрите в разделе СцнПРдС
|
Оценить сообщение |
|
|
|
|
masteroks |
Опубликовано April 13 2009 14:12
|
ученик
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 12.04.09
|
Благодарю за помощь |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
yula |
Опубликовано February 05 2010 11:19
|
ученик
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 22.07.08
|
Подскажите, пожалуйста какие взять расценку для демонтажа воздушных ЛЭП 1.демонтаж провода АС-25
2.демонтаж провода АС-50
3.демонтаж опоры 0,38кВ одностоечной
4.демонтаж опоры 10кВ одностоечной
5.демонтаж опоры 10кВ двухстоечной
6.бурение ямы под опору механизмом
7.монтаж опоры 10кВ с подкосом
8.монтаж провода АС-25
9.монтаж провода АС-50 |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
kc |
Опубликовано February 05 2010 11:36
|
опытный сметчик
Сообщений: 600
Зарегистрирован: 21.01.09
|
опоры с ямкой Е33-103-2
провод
(Е33-109-3 или рядом)+/-(Е33-111-5 или рядом)
вобщем 33 сборник творчески |
Оценить сообщение |
|
|
|