По поводу розвезення стояків. Проектант вважає, що стояки СВ 105-5 повинні враховуватись за нормою КБ33-120-6, як по лінії 6-10кВ, а Замовник не погоджується. Як правильно?
Доброго дня. Підкажіть будь ласка, як правильно взяти норму на розвезення стояків при будівництві ПЛ-0,4кВ, коли на лінії є стояки СВ 95-2 та СВ 105-5? Береться за однією нормою КБ33-120-5, чи розділя
Hello. Собственно вопрос. Бюджетная организация предлагает заключить Договор на обслуживание электрических сетей, к Договору естественно требуют сметы. Подскажите пож-ста как энту смету то составить, может есть примеры, как это обсчитывается от мощности потре*****емой в месяц, или от кол-ва розеток (((((((
Изменил(а) ksilit, April 19 2010 14:00
Электрические сети - что вы под этим подразумеваете?
Обслуживаются трансформаторные подстанции, для внутренних сетей 0,4 делаются ежегодные замеры сопротивления изоляции и фаза-ноль для заземления.
Собствено что хочет Заказчик. Есть помещения, но у них по штату нет єлектриков, сообственно все работы по эксплуатации, обслуживании, аварийные ситуации они хотят возложить на плечи Подрядчика, как это по-иностранному щас модно - аутсорсинг)))))
Смету можно сделать только на ежегодные испытания, а дополнительно в договоре надо указать, что каждая аварийная или внештатная ситуация будет оплачиваться отдельно (с материалами) по акту вып работ. Будет там доп соглашение или что иное - это как договоритесь. Укажите сроки реагирования вашей авар. бригады и как вас будет уведомлять об этом заказчик.
И принять оборудование на обслуживание вы должны в удовл состоянии.