По поводу розвезення стояків. Проектант вважає, що стояки СВ 105-5 повинні враховуватись за нормою КБ33-120-6, як по лінії 6-10кВ, а Замовник не погоджується. Як правильно?
Доброго дня. Підкажіть будь ласка, як правильно взяти норму на розвезення стояків при будівництві ПЛ-0,4кВ, коли на лінії є стояки СВ 95-2 та СВ 105-5? Береться за однією нормою КБ33-120-5, чи розділя
Заказчик заменил прокладку кабеля М10-55-5 на М8-148-1
Понятно, в цене разница существенная. Прав ли Заказчик и какую расценку можно применить подороже?!
помогите
м10-55-5 - это я так понимаю креплением скобами на стене. тогда чего он меняет вам на кабель в трубе и коробах?
посмотрите М8-146 это скобами, но она не намного лучше... или М8-401-1 если подходит
если кабель в трубе/коробе, то заказчик по своему прав, ежели на скобах, настаивайте на м8-401-*.
Там кстати в М8-146, М8-148 коробок, расключенний итд нет, как бы можно ими добавить