По поводу розвезення стояків. Проектант вважає, що стояки СВ 105-5 повинні враховуватись за нормою КБ33-120-6, як по лінії 6-10кВ, а Замовник не погоджується. Як правильно?
Доброго дня. Підкажіть будь ласка, як правильно взяти норму на розвезення стояків при будівництві ПЛ-0,4кВ, коли на лінії є стояки СВ 95-2 та СВ 105-5? Береться за однією нормою КБ33-120-5, чи розділя
Столкнулся с проблемой: на объекте требуется забивка ж/б свай, с последующим выполнением ростверка. Оголовки свай остаются 40 см. Как правильно расценить кол-во погруженных свай - только объем свай в грунте без учета оголовка, или по полному объему свай? Цпецорганизация по забивке свай утверждает, что по полному объему свай. В ДБН, СНиП пояснения нет. Просто если это так, то например работа по забивке 8м сваи, забитой под "0" расценивается так же, как и погруженная на 4 м?
Разобрался. Спасибо всем. Действительно, берется объем всей сваи. Если по проекту забивается менее 90% длины сваи, применяются понижающие на каждые 10% (на ч/час и маш/час), но объем сваи остается неизменным...
KPSS написал(а):
Столкнулся с проблемой: на объекте требуется забивка ж/б свай, с последующим выполнением ростверка. Оголовки свай остаются 40 см. Как правильно расценить кол-во погруженных свай - только объем свай в грунте без учета оголовка, или по полному объему свай? Цпецорганизация по забивке свай утверждает, что по полному объему свай. В ДБН, СНиП пояснения нет. Просто если это так, то например работа по забивке 8м сваи, забитой под "0" расценивается так же, как и погруженная на 4 м?
Пункт 1.1.1.5 (п.1.3.1.3)ТЧ к сборнику регламентирует применение коэффициентов в зависимости от длины забивки сваи относительно проектной длины