По поводу розвезення стояків. Проектант вважає, що стояки СВ 105-5 повинні враховуватись за нормою КБ33-120-6, як по лінії 6-10кВ, а Замовник не погоджується. Як правильно?
Доброго дня. Підкажіть будь ласка, як правильно взяти норму на розвезення стояків при будівництві ПЛ-0,4кВ, коли на лінії є стояки СВ 95-2 та СВ 105-5? Береться за однією нормою КБ33-120-5, чи розділя
Есть новое строительство, заказчик бюджет, в инвесторской документации заложено "устройство подстилающих бетонных оснований", фактически работы будут проводится по устроуству стяжки бетонной, в связи с отсутствием возможности подъезда миксера, бетон планируется готовить на месте. Технадзор заказчика требует завести журнал бетонных работ и предоставить паспорт на бетон, т.е. заключение лаборатории.
Вопрос, - нужно ли выполнять требования технадзора или можно всетаки доказать что журнал и паспорт не нужны?
Это всё равно, что доказывать, что сам технадзор вам не нужен.
Пишите, Shavnya, пишите. И журнал и паспорт. С вас не убудет и беду на себя не накликаете.
Читайте ДБН А.3.1-5-96. "Организация строительного производства", там и о других, ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ журналах написано. Этот ДБН еще никто не отменял.
Shavnya, и журнал, и испытание кубиков...делайте все!!
и на сколько я знаю цена подстилающих слоев меньше чем цена стяжки, с чего это вы более дорогостоящую и квалифицированную работу будете делать за меньшие деньги?