підкажіть як прибрати щоб в ДЦ внизу не показувало "Розділ ІІ. Устаткування, меблі та інвентар". У мене немає устаткування в кошторисі, пусті рядки показує і зайвий текст. дякую
Подскажите, пожалуйста по какой расценке лучше расценить монтаж кабельроста для кабеля шириной 400, 500, 600мм. По расценке как для лотка М8-395-2 лоток до 400мм всего идет и как-то дешевенько получается...
Мне когда-то предлагали М10-38-1 применить, но боюсь что не пропустят. Это бюджет!!
Может кто-то как-то ценил и пропускал бюджет, поделитель плыз!!!
За ранее спасибо за советы!!!
Кабельрост идет в комплекте с другими изделиями. Поэтому сам кабельрост берем по М8-395-..., а кроме того стойки, кронштейны, колодки, станины по М8-152-...
Подскажите еще. пожалуйста по прокладке лотков кабельных!!! (Для БЮДЖЕТА!!)
В расценке М8-395-... прокладка лотков уже учтенно прокладка соединителей, поворотов, ответвителей и т.д. лотков? или их монтаж нужно расценивать отдельно?
И еще по какой расценке правильно ценить монтаж конструкций по которым прокладывается лоток(кронштейны, консоли, шпильки...)? Можно ли брать их монтаж по расценкам М8-152-...? (они и по составу работ подходят и прямые)
Так как в тех части написанно:
п.3.6.1.2 В нормах не учтены ресурсы на:
- установку конструкций для крепления лотков, определяемые по норме 8-88-3.
Если все конструкции ценить по этой расценке уж больно дешево получается
Подскажите может кто сталкивался!!!!