коефициент уплотнения грунта
|
skiffi |
Опубліковано September 07 2010 15:25
|
сметчик
Повідомлень: 52
Зареєстровано: 20.01.10
|
Добрый день господа сметчики помогите советом мне нужно впроекте уплотнить обратную засыпку до плотности 1,6 т/м3, как это отразить в расценках, может кто сталкивался, обратная засыпка 60 м3 ели уплотняем пневматичними трамбівками. Е1-134-1 |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Хмелюк Виталий |
Опубліковано September 07 2010 15:39
|
сметчик
Повідомлень: 349
Зареєстровано: 15.04.08
|
skiffi написал:
Добрый день господа сметчики помогите советом мне нужно впроекте уплотнить обратную засыпку до плотности 1,6 т/м3, как это отразить в расценках, может кто сталкивался, обратная засыпка 60 м3 ели уплотняем пневматичними трамбівками. Е1-134-1
ну объем уплотнения ставьте равным объему обратной засыпки, тоесть тоже 60 м3 |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
skiffi |
Опубліковано September 07 2010 15:58
|
сметчик
Повідомлень: 52
Зареєстровано: 20.01.10
|
а как показать что мы уплотняем до плотности 1,6 т/м3 просто текстовой позицией? |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Хмелюк Виталий |
Опубліковано September 07 2010 16:21
|
сметчик
Повідомлень: 349
Зареєстровано: 15.04.08
|
ну в названии нормы на уплотнение в скобках напишите до какой плотности выполняется уплотнение грунта. |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
АВК |
Опубліковано September 07 2010 16:36
|
профи
Повідомлень: 2000
Зареєстровано: 22.07.08
|
И подкрепите свои слова актом на скрытые работы. |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
skiffi |
Опубліковано September 07 2010 16:46
|
сметчик
Повідомлень: 52
Зареєстровано: 20.01.10
|
а еще как мне посчитать обем уплотнения грунта в котловане кулачковым котком при товщіні шару до 10 см , єто площадь котлована а у меня она 640м2 умножить на 0,1? |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
qwerty |
Опубліковано September 07 2010 16:47
|
опытный сметчик
Повідомлень: 611
Зареєстровано: 13.01.07
|
пардоньте, товарищи, если геометрические размеры предполагают объем засыпки 60 м3, то при уплотнении до 1,6 объем работ будет60х1,6=96м3. и по моему не так давно эта тема обсуждалась
Alex |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
АВК |
Опубліковано September 07 2010 16:59
|
профи
Повідомлень: 2000
Зареєстровано: 22.07.08
|
Объем засыпки предполагает грунт в твердом теле. Если 60 м3, значит 60. А вот везти надо больше, с учетом к-та разрыхления.
Плотность 1,6т/м3 - это практически природная плотность. Средний к-т разрыхления примерно 1,3. Значит завозить грунт надо 60*1,3=78 м3. Но по весу это будет все равно 60*1,6=96т.
А считать объем уплотнения надо так (если ед.изм. 100м2): толщину всей засыпки разделить на толщину слоя 0,1 м и умножить на общую площадь. Получится сумма всех площадей толщиной 10 см. |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Хмелюк Виталий |
Опубліковано September 07 2010 22:17
|
сметчик
Повідомлень: 349
Зареєстровано: 15.04.08
|
qwerty написал:
пардоньте, товарищи, если геометрические размеры предполагают объем засыпки 60 м3, то при уплотнении до 1,6 объем работ будет60х1,6=96м3. и по моему не так давно эта тема обсуждалась
низнаю -довольно много работаем с земляными работами... во всех институтских сметах с которыми приходилось работать объем уплотнения обычно равен объему засыпки.... ну и сам обычно так в смету ставлю. По моей логике - уплотняется объем не завезенного грунта а объем той емкости (котлована, траншеи), который подлежит засыпке....... ну как то так... возможно есть документ, к примеру разбьяснение в ЦО, где написано что надо считать так как вы написали.... дайте ссылочку. Спасибо. |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
Хмелюк Виталий |
Опубліковано September 07 2010 22:18
|
сметчик
Повідомлень: 349
Зареєстровано: 15.04.08
|
как на етом форуме удалять свои посты?? а то бьывает инет глючит, и по 2 раза размещает... а кнопки удалить не вижу(((
ksilit написал:
заходите в редактирование, отмечаете галочкой Удалить сообщение и затем жмете Сохранить
спасибо))) и куда я только смотрел)
Змінено: Хмелюк Виталий, September 08 2010 08:12 |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
ksilit |
Опубліковано September 07 2010 23:34
|
админ
Повідомлень: 6696
Зареєстровано: 16.07.06
|
заходите в редактирование, отмечаете галочкой Удалить сообщение и затем жмете Сохранить |
Оценить сообщение |
|
|
|
|
АВК |
Опубліковано September 08 2010 07:57
|
профи
Повідомлень: 2000
Зареєстровано: 22.07.08
|
Хмелюк Виталий написал:
возможно есть документ, к примеру разбьяснение в ЦО, где написано что надо считать так как вы написали.... дайте ссылочку.
qwerty написал НЕПРАВИЛЬНО: из выражения (60м3 * 1,6т/м3 = 96 т) получаются тонны, а никак не м3.
Вы правильно думаете, Виталий, объем уплотнения равен объему засыпки в твердом теле. Расход грунта при этом будет (в м3) с учетом к-та разрыхления. Но поскольку перевозка грунта измеряется в тоннах, то это не важно, потому что масса одна и та же - 96 т.
Если ед.изм. уплотнения идет в м2, то складывайте все слои толщиной 10 см.
А на счет документа... Искать надо в справочниках (строителя, прораба...). Скачайте справочник Б.И.Голубева (в загрузках), хотя там прямых указаний нет, но много подобной полезной информации.
Змінено: АВК, September 08 2010 12:17 |
Оценить сообщение |
|
|
|