Доброго дня, може хтось стикався з такою проблемою, при перевірці КРУ вимагає виключення з ДЦ і КБ-2в налога у розмірі 5% мотивуючи це тим, що цей налог не має відшкодовувати замовник?
Доброго дня! Перший раз стикнувся з наливними промисловими підлогами. Подивіться чи правильно я застосував розцінки.
1. Улаштування відмежувача по всьому переиметру - Р7-34-3,
2. Улаштування прокладної пароiзоляцiї в один шар (поліетиленова плівка) - Р8-28-3,
3. Укладання фібробетонної суміші - ЕД6-66-4,
4. Втирання в бетон зміцнювальної суміші - ??????
5. Шліфування бетонних покриттів - Е11-15-7,
6. Нарізання швів у бетоні - Е27-44-2,
7. Лакування - Е13-13-3.
SYB,
п.4 я беру Р18-56-1 распределение порошкообразных добавок (меняю механизмы на свои - машины однороторные и двуроторные)
а п.5 шлифовку отдельно уже не беру
п.6 я беру Р18-34-2 добавляю только свои материалы (шнур и герметик)
п.7 Е15-171-1
Не плыви против течения, не плыви по течению, а плыви туда, куда тебе нужно!)
и еще "1. Улаштування відмежувача по всьому переиметру - Р7-34-3" у вас раствор по периметру по технологии что ли?? обычно по примыканию к стенам всегда ложится пенопласт ( я беру как Е11-9-1)
Не плыви против течения, не плыви по течению, а плыви туда, куда тебе нужно!)