примітку до цього СОУ «є особливості застосування». Де можна знайти ці особливості та сам лист? Знаходжу тільки наказ Укравтодору тією датою, про ніякі особливості застосування там не пишеться.Дякую
Всем добрый день..... У меня вот вопрос, любопытный. Согласовываем смету у заказчика. Работы по устройству монолитных ж/б стен.
На установку арматуры взяты расценки ЕД6-63-68(69,70) - утановка арматуры в стены с двойной арматурой, соответственно на укладку у бетона применены расценки ЕД6-66-21, с библиотечной поправкой на укладку смеси в станы с двойной арматурой.
Возникло разногласие по поводу понятия ДВОЙНАЯ АРМАТУРА.
Я считаю что двойная арматура - это как раз мой случай, когда каркас стены состоит из 2-х параллельных вертикальных сеток (плоских каркасов), соединенных между собой арматурой меньшего диаметра., а одинарная арматура - это когда такая сетка в стену устанавливается одна....
Заказчик настаивает что двойная арматура - это когда каркас стены делается как бы из стержней которые идут впритык по 2 штуки и соприкасаются по всей плоскости каркаса (ну..... ну или как то так...(сам до конца не понял) . небольшую зарисовку прикрепил к сообщению... (вид на стену сверху).
Ну и говорит - дайте мне документальное подтверждение понятия двойная арматура - или меняйте на одинарную....
В общем надеюсь, что понятно изложил суть вопроса... кто чем может - помогите. Буду признателен....
Хмелюк Виталий присоединил изображение:
стены самые обычные -ж/б, монолитные 200 и 300 мм - армированные вязанным каркасом из 2-х сеток соедененных межу собой.... ну примерно как на рисунке)
Получается стены работают на сжатие , т.е. каркас может быть и пространственным, но арматура не двойная.
Вот здесь еще немного о двойной арматуре нашла http://buslaevdim...bl/1-1-0-4
Да и вообще этот к-т применяется, только для норм 46-50 групп 62 ,63, т.е. только для перекрытий - не стен.
Изменил(а) Leana1407, July 08 2011 13:48
Leana1407, а что вы скажете по поводу расценок ЕД6-62-67... здесь ведь не применение коэф-та, а четкие расценки на стены с двойной арматурой... или разработчики опять перемудрили?
Не плыви против течения, не плыви по течению, а плыви туда, куда тебе нужно!)
АБорис написал:
Непойму одного, для чего брать каркас как сетки
Правильно, не надо. Каркас - это каркас, а сетка - это сетка. Leana1407, Виталий изначально спрашивал о конкретной расценке с двойной арматурой, а коэффициент вылез в ходе дискуссии в качестве фона. Так что не обращайте на него внимания.
А стены несут разные нагрузки: например, от грунта боковую, или внецетренносжатые стены или стены с динамическими нагрузками. В таком случае, одна и та же зона может как сжиматься так и растягиваться. К примеру, под воздействием вертикальной нагрузки стена сжимается, а под воздействием горизонтальной (от грунта или воды) - растягивается.
Anna777 написал: Leana1407, а что вы скажете по поводу расценок ЕД6-62-67... здесь ведь не применение коэф-та, а четкие расценки на стены с двойной арматурой... или разработчики опять перемудрили?
Не перемудрили, а как раз учли именно те случаи о которых говорит АВК, с чем ,конечно, согласна.
А стены несут разные нагрузки: например, от грунта боковую, или внецетренносжатые стены или стены с динамическими нагрузками. В таком случае, одна и та же зона может как сжиматься так и растягиваться. К примеру, под воздействием вертикальной нагрузки стена сжимается, а под воздействием горизонтальной (от грунта или воды) - растягивается.
Интересно,кто знает в чем разница между хомутами простой и сложной формы ЕД6-62-19 и ЕД6-62-25?
Недавно столкнулся с заказчиком по поводу двойного армирования стен и перекрытий.
Принцип заказчика что он всегда прав неверен. Ведь у него другая задача- как можно меньше заплатить денег за выполненную работу, и как можно больше задать вопросов подрядчику.
Двойное армирование вы найдете в учебнике Линовича "Расчет и конструирование частей гражданских зданий", а также в разъяснениях разработчиков ДСТУ за май 2009 года ( ответы на ваши письма). но этого мало для заказчика. ведь мы по разные стороны баррикады и у нас разные цели. Поэтому ответ должен быть построен логически.
Армирование стены надо рассмотреть как стержень расположенный вертикально и защемленный снизу, на который действует ветровая нагрузка.
А теперь доказательство сводится к построению эпюр. вот здесь и надо вспомнить ТЕОРЕТИЧЕСКУЮ МЕХАНИКУ, СОПРОМАТ и найти построение вашей модели
Наша задача применить правильную расценку, поэтому необходимо убеждать заказчика любым путем.